為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
HGT 20513-2000儀表系統接地設計規定
儀表接地(包含儀表保護接地和工作接地)是儀表人經常碰到,,本文就大家關注的十六個儀表接地問題進行廣泛討論,昌暉儀表將討論的結果整理出來分享給大家,。 問題一 儀表的保護接地和工作接地可以單獨弄一個接地極嗎,?不管電氣有沒有做等電位,儀表可以單獨弄個接地極,,把保護接地和工作接地連到儀表接地極嗎,?截圖是一個接地規范的條文說明,最后面的一段怎么理解,? 儀表接地 http://yunrun.com.cn/tech/1978.html 問題二 是不是可以這樣認為:如果工廠的低壓配電系統已經完成全廠的等電位連接,,那么儀表系統應該與電氣共用接地系統,采用等電位連接,。如果工廠沒有等電位連接系統,控制系統可以采用單獨接地,,即保護接地應接到電氣專業的保護接地裝置,,工作接地采用單獨的接地體,接地體應與保護接地體至少5米以上
1,、某項目驗收期間,,電氣專家認為:“對于儀表保護接地,采用儀表殼內接地端子連到控制室做保護接地,,儀表僅外殼接地端接地不符合規范”這種做法對嗎,? 葉總答:現場儀表有表殼接地端子和表內的接地端子。如果儀表是220VAC供電的,,表殼是接到表內的接地端子并接到PE線的,,就是說儀表外殼已經接地了,原理上沒有安全問題,。但是,,PE線來自供電系統,與現場的接地系統可能存在地電位差,,所以,,通常還是要將儀表外殼接地端子就近接地,在爆炸氣氛場?,必須接地,,避免電位差引起火花?如果儀表是24VDC供電的,表內電路和接地端子是不接表殼的,接地端子空置不用,。表殼接地端子接地,,理由同上,屬于過度防備,。非爆炸場所不用接地,。 現場儀表外殼接地應該就近接地,可以接到附近的金屬框架
儀表專業提個條件給我,,說他的幾個儀表盤需要保護接地與工作接地,。保護接地就是外殼接地,工作接地儀表專業的說要就近打接地極,,是這樣嗎,?那具體畫法如何畫,參考哪本規范實施呢,?小弟不才,,接觸不長,懇請大哥大姐幫忙了,!
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
我站儀表和電氣共用一個接地,,最近出現一個故障,,一個電工誤送開關造成低壓380v短路,結果造成儀表系統接地引下線燒斷,,還致使儀表系統9個模塊損壞,,給生產造成極大的損失,我想問問,,共用一個接地有什么特殊要求,,或者可分開接地,?
在大地電阻率較大的砂質、巖盤等土壤中,,為了滿足低接地電阻的要求,,常采用由多個接地體并聯組成的接地網。但有時需要用的鋼鐵材料很多,,而且接地面積甚大,,欲達到所要求的接地電阻往往會有一定的困難。此時可設法降低接地體附近土壤的大地電阻率,,也能夠達到降低接地電阻的目的,。昌暉儀表在本帖分享六種降低接地電阻的方法,電工在電氣及儀表防雷接地施工中會用到,。 1,、利用低電阻系數的土壤(即換土法) 利用粘土、泥炭,、黑土及砂質粘土等代替原有較高電阻系數的土壤,,必要時也可使用焦碳、
知識點:地上儀表箱
我們做了一個別墅的項目,,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,,沒有地線,,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,,又在這個建筑外砸了一組地線,,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么,?問題二:現在一有點問題,,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,,我這一路共3級配電箱都不跳閘,,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,,和我砸的那根地線有關系么,? 請教專家,,不吝賜教!??!
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
請教:在TN-C-S接地系統中,,電源要在進線處做重復接地,,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,,這是為什么,?求解!先謝啦,!
今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,,為0.0000*,當測試銅編織帶時,,為200,,總之遠遠大于4歐姆。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*。鋼管有無接地,,還沒有查清,。麻煩大家分析一下。
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的,?
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,,控制4臺電機(A、B,、C,、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A,、B、C,、D,、E、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,,如不合適話的理由是什么 ?
我們公司一直用漏保,,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,,問了一下他們,,人家回復說接地做好了,,就沒用漏保。不知道這是否符合規范,?