我現在經手了一個大廈的消防維保項目,由于是剛剛接手,,不知道消防維保有沒有能夠借鑒的日檢查,、季檢查、年檢查表格,,要是有請指教,。謝謝。
請教各種報警主機系統通用密碼,及進入編程的密碼,如海灣,賦安,特靈,松江,~~,,那些主機可以不用編碼器,,直接對智能探頭模塊編碼 [email protected]
最近有網友問:原本打算承接一個項目的消防設施維保保養,,但洽談過程中發現建筑物原來一直沒有通過消防驗收,還可以承接嗎,? 確實,,每個城市每個地區都會存在一些規模或大或小的建筑物因種種因素一直沒有辦理消防驗收,,但實際上卻已經投入使用多年,,甚至成為了該地區日常生活上的某種便利或需要,也許存在即合理,,目前國家也正在大力鼓勵支持城市既有建筑的升級改造。 個人認為,,這些建筑內本身設置有各類消防設施,,同樣是需要專業機構進行維護
消防維保牌內容(維保部,、維保班,、維保負責人職責),拿走不謝
消防應急燈廣泛用于公共場所的走廊,、消防通道內。現在各廠礦企業,、大型超市,、醫院學校等都安裝了這種應急燈。市場上眾多的消防應急燈具是由消防公安及安監部門監制的產品.品種繁多,,但功能基本一致,。 當市電停電時,消防應急燈自動點亮,,來電時自動熄滅。消防應急燈作為一種備用照明設備,,在燈具內裝有停電時提供電源的蓄電池G(或稱電瓶)。由于應
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害,。
電工作為化工行業不可缺少的工種之一,肩負著維護整個工廠正常運轉的重要使命,。在維護和檢修電路時,電工常用的工具分為通用工具,,線路安裝工具和設備裝修工具三大類。無論你是不是電工,,都需要了解以下這些知識,,也許當機會來臨時,,你會抓住哦。
最近我做了一個關于SD2200消防主機的維保,,在做實驗的時候按手報聲光不叫,主機有報警,,做煙感實驗主機有報警,,聲光還是沒有反應。我才做這個消防主機調試沒多久,,但是做的是另一個品牌的,,第一次接觸到獅島。求大神講講這個是不是聯動關系沒有弄對呢,,謝謝謝謝了,急急急啊,,我看了一下這聲光的接線只接入了24V的電壓,沒有急入信號線,,用萬用表打了一下沒有電壓,,以就是說聲光沒有24V 的電壓,。
當建筑物投入使用時間較長,,消防管網因種種原因老化銹蝕等原因會出現漏
2月份,,海南省消防行業職業技能鑒定站堅決貫徹落實黨的二十大精神,在總隊,、支隊黨委正確領導下,,以職業技能鑒定為主線,同步推進“議教評學”,、社會化培訓等重點工作有序開展,,以“同向發力,統籌推進”的決心順利完成本月各項工作,。
《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓,、一類建筑的商業樓,、展覽樓,、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,,其用水量可不計入消防用水總量,。條文說明:7.2.4 本條是新增加的,。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓,、自救水槍,、消防水喉、消防軟管卷盤,、消防軟管轉輪,、急救消火槍等叫法,本條稱之為消防卷盤,。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm),、輸水膠管(內徑19mm)、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,,膠管一頭與小口徑消火栓連接,另一頭連接小口徑水槍,,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內,。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災,。它構造簡單,、價格便宜、操作方便,,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館,、重要的辦公樓、商業樓,、展覽樓和建筑高度超過100m的高