亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于門禁門的消防聯動問題

    我們施工的是高層住宅,,在電梯前室部位的防火門,,改為門禁門,,要求在火災緊急情況時,打開門禁門,。是應該打開門禁門鎖,,還是要把門打開?如果要打開門,,該如何去做,?不打開門只打開鎖,行嗎,?請指點?。∠戎x了,。

  • 關于消防電梯前室(獨立前室)門的開啟方向

    關于消防電梯前室(獨立前室)門的開啟方向

    關于消防電梯門的開啟方向問題,對于合用前室,,一般都是往疏散方向開啟但是對于單獨的消防電梯的前室的門的開啟方向,。規范沒有明確規定,首層應該是外開,,其它層內開外開都可以,。最近有幸看到一篇文章,關于這個的開啟方向的建議,,希望大家有個了解,,如有異議??呻S時交流文章的出處:http://www.docin.com/p-705691917.html但是這個提到的門開向前室方便消防員疏散,。那就有個疑問了,既然消防電梯可以作為消防員疏散,,那為啥不能作為人員疏散呢,??,?

  • 消防栓給水系統應采用那種伐門,?

    某小區大樓,消防承包商安裝的消火栓系統里安裝的伐門全部采用暗桿閘伐,,而另一棟已通過驗收的大樓卻采用明桿閘伐,。請教各位前輩,是選明桿或暗桿才符合規范要求呢,?

  • 外行求教,,請問這個消防門設計合理嗎,?不勝感激

    外行求教,,請問這個消防門設計合理嗎?不勝感激

    有人朋友買了這個房子,,覺得不可思議,,怎么樓梯門緊挨著入戶門,安全嗎,?對于這方面專業的朋友,,你們認為合理嗎?能通過消防驗收嗎,?

  • 消防泵房的門是否要用甲級防火門

    《建規》8.6.4 獨立建造的消防水泵房,,其耐火等級不應低于二級。附設在建筑中的消防水泵房應按本規范第7.2.5 條的規定與其它部位隔開,。 消防水泵房設置在首層時,,其疏散門宜直通室外;設置在地下層或樓層上時,,其疏散門應靠近安全出口,。消防水泵房的門應采用甲級防火門。 這條是強條,,但是上下分了兩段,,最后一句“消防水泵房的門應采用甲級防火門?!睉?yīng)怎么理解,,是包括所有的消防泵房的門還是說是建在其它建筑的首層?我們一般做的項目都是獨立的消防泵房,,門是否一定要用甲級防火門,,困惑中.......大家來給點意見吧![ 本帖最后由 toosong 于 2011-10-28 10:23 編輯 ]

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害,。

  • 單元門可視對講主機消防聯動是強啟電控鎖還是對講主機

    火災自動報警時需要消防聯動單元門打開,,請問消防聯動是強啟電控鎖還是對講主機,對講主機和電控鎖是如何的工作,,有哪些資料可以參考學習,?

  • 消防電梯前室,,開向敞開陽臺的門可以是防火門嗎

    請問:消防電梯間前室利用敞開陽臺自然排煙,,開向敞開陽臺的門可以是防火門嗎?

  • 消防電梯間前室開向敞開陽臺的門可以是防火門嗎,??,?

    消防電梯間前室開向敞開陽臺的門可以是防火門嗎,???

    請問:消防電梯間前室利用敞開陽臺自然排煙,,開向敞開陽臺的門可以是防火門嗎,? 防火門有自閉功能,還能保證前室的自然排煙嗎,?,??,? 下面有附圖,,圖中消防電梯前室陽臺處 門1223FM乙 設計為防火門,可行,?,?? 呵呵,,這不是我設計的,。只是覺的有問題!??!

  • 關于消防卷盤的設置問題

    《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓,、一類建筑的商業樓,、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,,應設消防卷盤,,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的,。消防卷盤叫法不一,,有小口徑自救式消火栓、自救水槍,、消防水喉,、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪,、急救消火槍等叫法,,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm),、輸水膠管(內徑19mm),、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,,膠管一頭與小口徑消火栓連接,,另一頭連接小口徑水槍,,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災,。它構造簡單、價格便宜,、操作方便,,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館,、重要的辦公樓,、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高

  • 室外消防這樣布置合理嗎,?

    我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,,室外消火栓設在低壓給水管上,,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,,室外的消防用水量市政上可以滿足,,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,,這樣做合理嗎,?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,,因為小區很大,,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,,請各位幫忙啊,?這樣做合適嗎,?

  • 有關消防工程的一些問題,。

    朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,,只知道個大概,,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的,?我朋友說是按進度付款的,。

  • 關于消防增壓設施的疑問

    高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?

  • 關于消防和空調責任問題

    消防竣工驗收后,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了,。 然后改動的地方出現了問題(漏水),,最后追究責任,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,,碰到了這個問題,,她也不是很懂法律法規的問題。只有問我,,可是我都是搞結構設計的,,完全不知道關于現場施工的一些事情。求各位大神幫忙解答,,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~

  • 有關于消防,師傅們幫忙指點下

    有關消防,,聽說有的是按米算,,那大概什么價位,如果是按消防箱,,要是一個500話,,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,,那不是虧大了。,。消防弱電又是怎么取價,,如果是按點,那按各位師傅們經驗價是多少,。,,謝謝!??!

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么,?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

  • 消防增壓設備的一些問題

    1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置,?2,,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?

  • 消防什么時候可以不因人而做

    現在消防驗收上有個很麻煩的問題,,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,,我們做了幾個都是這樣的,,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,,一些方面又不行了,,或者多做了。能不能有個標準呀,,規范還要看各人的理解,,暈。全國那么多的省,,相互之間的標準也不一樣,,真弄不懂為什么會這樣。

  • 關于消防工程的一些問題

    問題一,,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,,特別是水泵,、防火卷簾、通風排煙,、應急照明等,什么歸強電來做,,什么歸弱電),?問題二,預埋工程一般屬于土建還是弱電做,?問題三,,工程檢測與驗收歸哪方來做?歡迎大家積極討論,,小弟在這里先感謝各位了