一棟80年代建成的大城市區級供電大樓,每層面積約為700平方米,,共17層(51米高),。首層為對外營業,8~14層為單位宿舍,,其余樓層為辦公及業務用房,。 消防工程現狀如下:在首層設有40立方米的消防水池及消防水泵(另有DN100補水管一條),設有3根DN100消防立管至天面,,天面有120立方米的生活消防合用水池,。 根據《高規》要求,室內消火栓消防水量為30l/s,,火災延續時間2小時,。扣減專用DN100補水管在火災期間的補水量及現有消防水池的容積,,消防水池缺口116立方米,。但現有建筑內部及周邊(均為建成區)無處新建消防水池。 各位高手:有何應對措施,,滿足規范的要求,?
消防工程改造,多數更關心的是消防改造的費用問題,,很多人在做消防改造的時候覺得自己改動的地方很少,,也不是很麻煩,甚至自己去買消防器材就行,,所以認為消防改造的價格應該很便宜! 這里世紀晶誠公司提醒大家:消防改造的目的是什么?都需要做哪些東西,。 消防改造既然是改造,那就不外乎兩個步驟,,拆卸——重裝,。也就是在施工的時候就已經多了一個步驟就是拆的步驟,其次是在消防改造的時候也要對產品進行檢查,,看是不是能夠順利使用,。還有就是施工時期的一些輔助材料購買,施工圖紙的制作,,最重要的還有其它一些必要手續,,比如消防審批、資質等等,。 如果一個消防公司給出一個你都覺得很實惠的價格時,,那么你就需要注意了,那應該是僅僅字面上的消防改造費用,也就是僅僅是施工費用,。報審和圖紙,,以及其他的相關東西都是不包含的。這樣消防工程就算當時定了,,但施工后也可能會增加費用! 還有一種情況,,你在做成都消防改造的時候,一定要和相關負責人聯系好,。如果出現問題就要及時處理,,比如你和別人共同用一個門或者通道的時候,其中有些消防設施是不合格的,,最好先找消防公司看下,,是不是有地方不能通過審核,聯
我單位現在計劃將一個原三座樓的辦公區域改造成賓館,原樓座為地下一層,地上2-3層的磚混及框架結構.總面積8000m2.目前涉及到消防改造問題,因為我們是要改造為賓館,當然要考慮客房的利用性,所以我們想只設計室內消火栓,噴林系統能不做就不做,,換句話說就是能省就省,最好就是用市政壓力供應消防用水,,但是不知道此方案可行否,同時如果就目前我們的這個情況,最低限度消防工程應設計到哪些內容!希望大家討論!
比如有一幢20層的建筑(每層面積不超過1000平方)。6層及以下為商業區,,7層及以上為住宅區,。那現在如果某人在5層位置開個店鋪,那么該改造部位的室內外消防水量如何確定,?1,、采用《高規》按整體確定? 室外30L/s,,室內40L/s,。感覺水量很大。2,、如果該層高度超過24米,,采用《高規》,但適當降低消防水量,。 如果該層高度不超過24米,,采用《建規》3、其他,?[ 本帖最后由 chayang2008 于 2011-6-8 09:17 編輯 ]
圖紙簡介: 蘇寧-酒店(改造)-水施-消防平面系統,。地下一層,地上十八層,,還有機房層,,以及消 投稿網友: xu_jiaping8808 上傳時間: 2013-07-17
改革開放促進了經濟的繁榮,也促進了城市住宅改造。住宅改造區一般位于或鄰近城市中心,,住宅改造工作常和城市道路拓寬、市政管網更新一起進行,。由于受天各方面條件限制,,住宅改造區的規模一般比新建住宅小仄的規模小得多.區內住宅多為七一九層。沿街的底層多為商店,,上部為住宅,。下面淺析此類住宅消防給水設計的兒個問題,供探討,。 一,、七一九層單元住宅應設室內消防給水 《建筑設計防火規范》(GBJ16一87)指出:超過七層的單元式住宅、超過六層的塔式住宅,、通廊式住宅,,底層設有商業網點的單元式住宅應設室內消防給水。根據規范.七層半以上住宅或底層為商店的六層以上單元住宅,,室內需設消防給水,。近年來,隨著人們生活水平的提高.對住宅室內裝修要求也愈來愈高,。住戶搬進新居前一般要重新裝修,。吊頂、壁櫥,、組合家具,、地毯及室內各種陳設均為易燃品,家用電器品種也不斷增加,。顯然引起火災的可能性有所增大,。從保護人民財產和人身安全來講,室內確實需配置消防給水設施,。 二,、室內消火栓和室內消防箱 單元式住宅,室內消火栓的位置都在樓梯間休息平臺處,。樓梯間面積狹窄,,為了不影響住戶搬運物件上下,消防
近年來各大高校數量多,,人員密集,,致災因素復雜,學校歷來是消防安全管理的重點單位,。近幾年來,,隨著高校發展規模的擴大,高校火災也頻頻發
現有工程,原有消防水池330m3,,滿足當時的消防水量,。 現改造車間,按照栓規計算,,消防水池需486m3,。 現有兩種方案,一種是將封閉式消防水池頂部去掉,,改成敞開式水池,,并且水池高度增加1.5米,使得有效容積滿足,,且不大于500m3,。 第二種方案是在原有封閉式消防水池頂部,增加一個有效容積160m3的水箱,,作為消防水池的補水水箱,。用浮球閥控制。當消防水池中水量減少,,水箱優先補水,。 請問各位同仁,這兩種方案哪個更實際,,或者有沒有其他方案,,謝謝指導!
最近接到一個工程要改造,,工程位置在青島:一個兩層的辦公樓,,每層2000多平米,走廊中間設置,,兩邊為辦公室,;現在業主要在原來兩層的辦公樓上加兩層,層高5米,,總高度20米,,建筑體積大于一萬立方。根據《建規》06版8.3.1第五條,,該建筑需要設置室內消火栓系統,,室內消防用水量為15L/S,室外為20L/S。市政供水壓力0.6MPa,,我的兩種做法:1,、 直接接在市政管道上2,、但是根據8.6.1第二條規定:市政給水管道為枝狀或只有一條進水管,且室內外消防用水量大于25L/S的需要設置消防水池,。如果要設水池,,水泵必然要設,那該系統就是臨時高壓系統,,自然就需要保持最不利7米靜壓的要求,,這就需要設置水箱或者氣壓罐。而屋頂為平屋頂,,設置水箱滿足不了7米靜壓,還需要另外設置穩壓設備,,還不如在泵房設置穩壓設備來代替消防水箱和氣壓設備,,可節約造價。我看了一下各地的普遍做法,,如果室內的消防用水量大超過15L/S的采用直接接在市政供水管道上,。如果按照這個做法的話,本工程也可以直接接在市政水上,。這么一個小樓什么都上的話,,實為浪費!我想聽聽大家的做法,。謝謝,!
消防泵房,,后改造,。樓梯下不去了啊,哈哈
百級潔凈室要改造做消防,,消防支隊要求增加自動報警及防排煙系統,,不知道設計方案,以什么型式布置這些設備,,大家給給意見:)
一個四層樓消防改造,,原來是廠房,,層高13米左右,每層500平,,二,,三樓做養老院,,根據新消規,需要做噴淋,,請問高位水箱做18立夠嗎,,使用性質定為為住宅類居住建筑對嗎?室內是否做消火栓,?,,室外用水量25L/S對嗎?,,這個需要做消防水池嗎,?
1項目概況:一棟住宅樓。1~5層為底商,,上面為住宅樓?,F(xiàn)將1~5層改為KTV大概3000平米。小區住宅采用的消防設計是,,老版的火災報警規范,。 此次新出的圖紙需要報消防,所以,,決定采用新規范進行設計2.問題:采用新規范設計,,打算采用區域報警控制,但是暖通專業在屋頂增加了一個加壓風機和一個排煙風機,。區域報警控制無法自動控制這些風機,。 問題2:有個電氣專業的人說這種情況可以讓這些風機手動控制,這樣可以嗎,,為什么,。
有一個項目。醫藥工廠改造,,原來沒有消防水池,,現在消防審查比較嚴格。需設置消防水池?,F(xiàn)在方案采用地下消防水池 消防水箱(因為用地緊張),。請問這兩部分水量可以累積為室內消防水量嗎
2016年8月29日2時15分許,寶安區沙井街道馬安山社區二區14—15號出租屋發生一起火災事故,,造成7人死亡,,47人因吸入濃煙不適留院觀察。
最近有一個醫院消防改造的工作,網上找了幾份修改修改 感覺不中意,。求一份消防改造的設計說明 圖紙畫好了 就差設計說明樂 謝謝各位 {:2_81:}
高手路過,,請幫忙:消防水池和屋頂水箱改造問題請教,??,?現有一個丙類高層(大約24.7米)電子廠房,,2005年設計的。原有消火栓專用屋頂水箱15M3,地下消防水池180m3,,現在報裝修審批需要增加噴淋設計,。1、應該如何考慮消防水池和屋頂水箱問題,??,?2,、由于結構問題,屋頂水箱無法擴大,。還有什么辦法解決,?4、地下水池在不擴大情況下有什么方法能夠滿足要求,?因為室外工程已經完成,,道路、綠化帶已經施工,。5,、噴淋水泵和消火栓水泵能否合用?(想更換原有消火栓水泵解決)。
還請大家多多指教,,地上六層,,現在改造的是一層的電玩城,水源是由樓上的如家酒店的系統接來的,,改造面積是480平米,,
消防改造