請問一下消防管道上的閥門是否需要消防專用的閥門啊,,有沒有什么規范或者資料上專門有提示啊,。消防專用的閥門與普通閥門是否沒區別啊,是不是只多了個消防的鑒定啊,。
最近作了一個小學校綜合樓的消防工程,,施工圖紙中未標出閥門的規格型號,,不知采用什么閥門,?用蝶閥行不行,?是否必須采用消防專用閥門
建筑消防管道閥門采用的是什么閥門,?有沒有明確規定?我這邊基本上都是采用蝶閥,,除了一些在地面上的才用柱塞閥,。幼稚問題,外行人員前來咨詢,,請勿見笑,謝謝,!
《高規》7.4.4條,,1、閥門的布置,,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根:2,、豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根,。(1)第二句話怎么理解?(2)后面的條文說明配了一張圖,,上面設置的閥門不是很理解,,感覺太多,,如何看出第2點,?
關于室外消防管道室外閥門的選用,、我強烈建議選用暗桿閥門,、因為使用明桿閥門在消防井里潮濕的狀態下很容易讓閘閥明桿生銹、可是在實際施工時我們有些工程師不太在意這個問題,、我覺不妥應該列入消防驗收明確范圍,、為了解決明顯標識問題可用不銹鋼金屬牌標示即可、請各位工程師給與評價,、
1,、向室內環狀管網供水的引入管不應少于2條,每條引入管設置檢修閥2,、當遇需要設置水泵接合器的建筑(高層民用建筑,、設有消防給水的住宅,、超過5層的其他多層民用建筑、高層工業建筑和超過四層的多層工業建筑等等,,詳見規范GB50974-2014第5.4.1條)考慮室外管網系統與水泵接合器同時向室內管網供水時,,則該引入管需要設置檢修閥及止回閥,防止水泵接合器進入室外管網,。3,、當采用生產、生活,、消防同一個系統供水時,,則消防引入管需要設置檢修閥和倒流防止器。
消防地管網系統閥門井和室外栓井管道穿過后必須加套管嗎,,井都是磚砌井,,我不明白加這個套管起什么作用,請各位幫幫忙{:2_79:}
按圖紙設計,,小區內有消防管網,,設計中,消防管網每經過直角拐彎處,,有三通分支處均設計了一個閥門井,。而小區本來就場地狹窄,設置這么多閥門井也影響美觀,。是否可以取消掉呢,?設計中已經在進樓處(入戶處)都設置了閥門井控制樓內系統。
消防閥門安裝是否有缺點?第一張相片
請教一下,穿人防區樓板內側消火栓系統管道上的防暴波閥除了可以用1.0MPa以上的閘閥代替,,能否用相同承壓能力的蝶閥代替,,從哪本規范或圖集上可查閱此內容。
當消防布置成環狀管網時候,,關于閥門的安裝原則是什么,?是兩個閥門之間要小于等于五個消火栓就可以嗎,?閥門的作用就是為了檢修吧,?
屋頂消火栓的保溫方法一般為什么,還有就是,,室內消火栓管道上閥門井的做法是什么或者在那個地方可以找得到做法,,多謝大家了:call: :call: :call:
消防水泵一般有自動控制和手動控制兩種,。是不是如果自動控制的情況下,,水泵的進水閥和出水閥一直保持開著的?如果在手動的模式下,,是不是要關掉進水閥和出水閥呢,?(就是嚴格按照打開進水閥充水,啟動泵,,打開出水閥的步驟呢,?)
拜求消防水鶴閥門井圖集,找了好久都找不到,。先謝謝了!
這個項目是一個一層的廠房,,廠房長度比較長,,室內2長邊都布置了室內消火栓,圖中是其中的一邊設了6個室內消火栓,,出戶就有一根DN200的室外消防管?,F(xiàn)在6個室內消火栓每個都是單獨出戶就直接接在室外消防管上的。消防規范上有一條要求對于單層廠房檢修停止使用的消火栓不應超過5個,。按照這條的話這個室外消防管上需要增設一個閥門來滿足檢修,。有人認為需要,對嗎,?每個室內消火栓都有單獨的控制閥門
做甲方,施工方問這樣閥門以后怎么檢修,?需不需要向設計院咨詢下出個變更,,想請教下論壇里面的大神,你們這樣的是怎么檢修的,?
現場檢查室外工程,發現消防閥門井內有很多淤泥,,影響檢查,、維修、使用、更換等,,也沒有設爬梯,,爬梯設置有哪些具體的要求?請各位同行,、專家賜教,。還有這兩張相片有哪些問題,請指出,。
一般認為,在消防泵房的消防管道出水管道都要設兩條出水管與室外消防環狀管道連接,但是在兩根出水管道間是不是要設置閥門呢?如果要設,是不是一定要設置雙閥呢?關于這一點我很迷惑,我見過有的工程設了,而有個工程沒有設.關于這一點到底有沒有正式的規定呀????小弟求教了!!!!!