一、組合分配滅火系統 (一)組合分配滅火系統設備和管路的安裝分以下幾大部分內容: 1,、氣體儲瓶的安裝 2,、管網安裝 3、噴嘴和組件安裝 4,、報警和弱電控制的安裝 5,、驅動和控制設備的安裝 6、輔助設備的安裝 7,、完工和檢測 (二)施工技術及步驟 1,、管網安裝 (1)施工程序安排要注意與其他專業工程施工的配合開工之前首先做好施工的準備工作。根據工程的實際情況,,在熟悉圖紙以后要進行土建施工時的配合工作,,在管道施工之前,首先要確認固定管道的基礎和設備安裝的施工是否已經完成,,經與有關方面確認已經結束后再進行測量和配管安裝,。在管道的施工過程中,還要注意與其他工種的配合,。施工過程中,,有設備、電氣,、通風,、儀表、土建等專業同時施工,,因此必要時要預先安排好
各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.
消防氣體滅火系統是指平時滅火劑以液體,、液化氣體或氣體狀態存貯于壓力容器內,滅火時以氣體(包括蒸汽、氣霧)狀態噴射作為滅火介質的滅火系統.大家知道消防氣體滅火系統有哪幾種嗎?小編今天就為大家介紹一下不同類型的氣體滅火器。 1,、二氧化碳自動滅火系統 特點:二氧化碳滅火劑具有毒性低,、不污損設備、絕緣性能好,、滅火能力強等特點,是目前國內外市場上頗受歡迎的氣體滅火產品,也是替代鹵代烷的較理想型產品. 2,、混合氣體自動滅火系統 特點:混合氣體滅火劑是由氮氣、氬氣和二氧化碳氣體按一定的比例混合而成的氣體,這些氣體都是在大氣層中自然存在的,對大氣臭氧層沒有損耗,也不會對地球的"溫室效
氣體滅火系統泄壓口能否設置在防火墻上,,本人在檔案館計中遇到一個問題,檔案館的特種介質庫及其他一些檔案庫房設置了氣體滅火系統,,但根據檔案館設計規范,,這些庫房的內外墻都是防火墻,建筑專業不讓開孔,,如何設置泄壓口,,請各位大蝦給個建議。
現在手上有一IT機房,,長2.3m,寬2.5 m,,高6m,采用co2氣體滅火,,計算完居然需要2個70L的氣瓶,,感覺用量太大了,附上計算過程,,有哪位高人幫我指點下,,先謝了!
氣體滅火系統的應用與選型
氣體滅火系統的維護保養 1,、對防護分區環境的維護保養:(1) 檢查保護區必要的出入通道應通暢無阻,;各種報警信號和安全標志應清潔、齊全并醒目易見,;采光照明和事故照明應完好,。(2) 檢查煙感、溫感探測器外表面應清潔,、無灰塵和環境污染(例如輕質粉塵,、漆等),以保證其靈敏度,;檢查噴嘴孔口應無堵塞,。 2,、對滅火劑貯存容器的維護保養:每年對滅火劑貯存容器進行稱重或檢查貯存壓力,若低于允許值極限位置以下,,必須予以重新灌裝或替換,。 3、對滅火控制盤的維護保養:(1) 電源,、指示燈的可靠程度檢查,;(2) 滅火控制盤的啟動試驗的工作情況是否正常。 4,、對系統的維護保養:(1) 檢查電磁閥與控制閥的連接導線是否完好,,端子有否松動或脫落。(2) 從啟動鋼瓶上卸下電磁閥,,檢查其動作是否靈活,。(3) 卸下報警及控制系統與執行機構的連接裝置,用模擬試驗方法,,檢查自動控制,、報警及延時功能的靈敏度和動作可靠性。(4) 檢查貯存容器開啟機構靈活可靠性,。(5) 檢
為了確保消防氣體滅火系統設備能在真正遇到險情時發揮作用,,因此每隔一段時間就需要進行維護。下面我們就來和大家講解維護時的項目以及工作流程,。 首先要檢查控制器,,上面的按鈕要確保都能夠正常的使用。 然后需對用于存儲氣體的容器罐壓力進行檢測,,看其是否存在泄漏的情況,如果發現氣體的容器缺少了10%以上,,需要對其進行補充,。 其次要對氣體滅火設備的兩種開啟方式進行測試,看其手動和自動啟動模式是否都能讓設備釋放介質,。 此外,,對于消防氣體滅火系統配套設備的警報發生器以及感文探測器也要進行定期的維護,發現問題要及時的更換并做好相應的維護記錄,。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系統解決方案提供商,,國家級高新技術企業。主要產品包括火災
本人新人,,先混個臉熟,,懇請大俠門指導一番。關于氣體滅火的一個問題,,始終困惑,。機房設置的溫感、煙感等是根據各自的保護半徑來設置,,還是說要成組的設置(一個煙感,,一個溫感為一組)。因為我看到圖集上有關于報警的說明,,煙感,、溫感“與”報警后,滅火系統才會起效,,是不是就是說只有煙感,、溫感都報警后,滅火系統才會動作,,第一組報警后只會有報警信號發出,?如果是按組來設置,是否就是以溫感的保護半徑來設置,?
因為現在做工業給排水,,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧,、水幕,、雨淋、泡沫之類的,,還有消防炮,、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝
圖紙簡介: 氣體消防系統說明,,并有氣體滅火系統圖,,系統簡單,作圖清晰,,容易理解,。 投稿網友: dxq321 上傳時間: 2014-06-05
氣體滅火系統防護區滅火設計用量或惰化設計用量W的計算公式:對于七氟丙烷滅火系統來說,,W=K*(V/S)*(C1/100-C1);對于IG541混合氣體滅火系統來說,,W=K*(V/S)*ln(100/100-C1),。式中的 K──海拔高度修正系數. V──防護區凈容積(m3) S──滅火劑過熱蒸氣在101kPa大氣壓和防護區最低環境溫度下的質量體積(m3/kg) C1──滅火設計濃度或惰化設計濃度(%) 公式中的參數應對照規范取用,注意兩個式子的區別,!
本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-5-6 11:20 編輯 和大家分享一組氣體消防系統施工現場圖片,,各個部件布置都比較規范,,給大家學習參考!并且也歡迎高手們來挑毛??!虛心接受大家的意見!充氣口
氣體滅火消防系統
氣體滅火消防系統專題,,為您提供氣體滅火消防系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與氣體滅火消防系統 相關的專業交流討論,更多氣體滅火消防系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題