地下一層車庫,,總建筑面積為10803m2,;地上總建筑面積為66325.94m2,建筑層數為地上18層,,設有裙樓和塔樓,,裙樓為商鋪,塔樓為住宅,。3. 給排水,、消防水工程a) 給排水工程室內生活冷水管采用U-PVC給水塑料管,,膠水粘接。室內生活熱水管采用PP-R管,,熱熔連接,。室外生活給水管:DN≤100時,采用U-PVC給水塑料管,,膠粘接,;DN>100時采用給水ABS復合管,熱熔連接,。室內排水管:采用白色U-PVC排水塑料管,,承插粘接連接。室外排水管采用HDPE雙壁波紋管,,橡膠密封圈連接,。U-PVC排水立管要求每一層樓間安裝一伸縮節,伸縮節承口應順水流方向,。排水立管轉彎時或最末端轉彎處采用二個帶檢查口的45o彎頭連接(在下轉彎時采用不帶檢查口的彎頭),。室內所有給、排水,、消防管道穿過承重墻,,混凝土梁板或基礎時應與土建配合施工,預留孔洞和預埋防水套管,。給水系統的管道試驗壓力為1.0MPa,,10分鐘內壓降不超過0.05MPa為合格。排水管做閉水試驗,,注水高度以底層樓高為準,,30分鐘不滲不漏為合格。雨水管閉水試驗注水到頂部雨水斗,。b) 消防給水工程
中山某大型小區水電安裝施工組織設計
建規規定,,戶外箱變距離建筑不小于3米,如果是油變油量太大,,則另計,。?,F(xiàn)一工程,我把箱變的變壓器弄成干式的,,可以放到下面是戊類倉庫的頂板上嘛,?戊類倉庫的頂板就是小區的中庭花園。就是說放到小區中庭花園里,,只不過這個中庭對小區外道路來說,,是在二層。一層倉庫平面,,和室外道路幾乎一致標高: 中庭花園,,相當于是在二層了,在一層倉庫的上面,,箱變內裝干式變壓器,,就分散放在里面:
水電安裝,是建筑工程中的重要組成部分,直接關系到人們的生活。然而在建筑工程水電安裝中,仍然存在著各種各樣的問題,比如說因為安裝不當,造成人們日矷钪械牟槐?甚至是安全隱患,。多數施工人員質量意識較差,,不能有效掌握水電施工規定和流程,對土建安裝不熟悉,;為降低成本,,部分開發商不注重質量問題,違規使用不合格的劣質產品,,以次充好,,購買的管材質量不過硬,致使安裝后不久管道出現就會出現破裂或生銹等問題,,引起用戶不滿和投訴,。更為嚴重的是,有些水電安裝施工人員對供電系統的總負載一知半解,,對大功率負荷不知道采用單獨供電的方法,,致使給施工和日后的用戶使用留下重大隱患。還有在施工中不按規范和設計要求進行布管和施工,,有的甚至一管多股,、多支亂穿線,、對線路的分支、燈具,、插座不采用接線盒,、不作護口,不作隱蔽工程驗收記錄,,造成管線混亂,,隱患重重,這些都是需要重點注意的問題,。本文將以水電安裝過程中存在的問題作為切入點,簡單的探討水電安裝技術重點,。 1 建筑水電安裝前的質量控制
什么是橫開槽?先看兩張圖片,,你能看出兩個工地最大的區別嗎?
咨詢下有沒有做水電安裝的。,。如果有17W平方的4撞33層的高層,。消防不包括。,。問下這個按上海93定額總價下浮多少個點可以做,?人工補差多少?收費的話按2類,。,。材料是批價的。,。有沒有人做過類似的,?
呼市乙云專業水電改造公司為您提供1、管道嵌墻暗敷時,,宜配合土建預留凹槽,,其尺寸設計無規定時,嵌墻暗管墻槽尺寸的深度為De十20mm,,寬度為干De+40~60mm,。凹悄表面必須平整,不得有尖角等突出物,,管道試壓合格后,,墻槽用M7.5級水泥砂漿填補密實。 2,、管道暗敷在地坪面層內,,應按設計圖紙位置進行。如現場施了有更改,應有圖示記錄,。 3,、管道安裝時,不得有軸向扭曲,,穿墻或樓板時,,不宜強制校正。給水聚丙烯管與其它金屬管道平行敷設時應有一定的保護距離,,凈距離下宜小于100mm,,且聚丙烯管宜它在金屬管道的內側。 4,、室內明裝管道,,宜在土建粉飾完畢后進行,安裝前應配合土建正確預留孔洞或頂理套管,。 5,、管道穿越樓板時,應設置鋼套管,,套管高出地面50mm,并有防水措施,。管道穿越屋面時,,應采取嚴格的防水措施。穿
本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-6-28 13:31 編輯
大學學的是給排水,來工地實習當個水電實習技術員,,每天就在工地上亂逛,,對未來很迷茫啊。,。,。。我現在完全不知道以后該怎么發展,,現在該學習什么,,看什么資料,求大神指點啊,十分感謝
萬科集團水電專業工藝工法節點大樣,,經過市場檢驗認可,,設計可參考
水電安裝_施工工藝-PPT
一、水電安裝規范內容:
問題補充:老師,,我之前做的是土建預算,,現在開始學習安裝算量,現在,,住宅樓的水電暖的量能夠算出來,,但是,套定額不會,,希望老師能給我推薦幾本關于安裝套定額的書籍,,萬分感謝。
3#樓水電安裝施工組織設計
醫院水電安裝施工組織設計資料簡介(醫院水電安裝施工組織設計) 給水部份用銅管,、熱熔連接的PP-R管,,排水部份有柔性鑄鐵水管、塑料管,,清水泵,,潛水泵,水表,,閥門,。