根據《建筑給水排水即采暖工程施工質量驗收規范》(GBN50242-2002),,4.2.1條:室內給水管道的水壓試驗必須復核設計要求。當設計未注明時,,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,,但不得小于0.6MPa?!稛o規共聚聚丙烯(PP-R)給水管安裝》(國標圖集02SS405)總說明中,,9.1.1 試驗壓力:冷水管試驗壓力為系統工作壓力的1.5倍,但不得小于0.9MPa,?!矣幸还こ蹋O(shè)計說明中采用冷水管試驗壓力為0.8MPa(工作壓力小于0.4MPa),,審圖意見說不符合“DB32/T474-2001建筑給水聚丙烯管道(PP-R)工程技術規程第6.2.2條,。”本人手上沒有該技術規程,。有沒有同仁能解說下該條文究竟是什么,,謝謝。還有,,究竟冷水管(PP-R)試驗壓力是多少,?
1.管道透光性:國家標準《冷熱水用聚丙烯管道》(報批稿)規定管道應不透光,并給出測透光性的方法,。其中并未規定管道的顏色,,實際上應用的管PP-R管有白色綠色灰色等幾種,要命的是幾種管材均不能符合透光性的要求,。雖明敷PP-R管道較少,,但也有應用。而由于透光透氧而造成的水質下降即成為問題,。,。。如何解釋,、解決,?加什么覆蓋,怎么做,?2.關于《冷熱水用聚丙烯管道系統》國家標準發布問題,。 是否已經發布?有沒有內容修改,?3.其它(我已掌握部分資料,,如哪們有此類問題,歡迎在此提出,大家共享),。請師友們廣泛跟貼灌水,。
資料:PP-R管道的安裝質量控制希望大家有用!
pp-R管道招標的技術文件
我的室內化驗分析和衛生間給水管道用的是PP-R管,但從界外接來的埋地管道用的無縫鋼管,,有200米長,。由于施工單位看圖不仔細,直接把埋地管道也用成了PP-R管,,管徑DN50,。請問埋地管道可以用PP-R管嗎?
直徑小的水管都是用絲堵封口防止雜物進入管道,,對于大一點的管道可以用厚實的布料或者尼龍封口,,但是像這樣用鋼板或者混凝土封口的,還真是第一次見,,這樣做對不對,?
給大家發一個鍍鋅鋼管和PP-R管道的過渡件看看,不管怎么說我是第一次見,,所以感覺有用,,就發過來了
請問各位:PN1.6的pp-r管做消防與給水合用管道是否合適;作消防試水試驗時,,試水壓力為工作壓力的1.5倍即可 ,,那是否是說,工作壓力為消火栓口的壓力,,消火栓口所需壓力為21.2米時,,消防系統試水壓力為32米就可以了,是這樣的嗎,?但我們一般都要求生活給水試驗壓力為0.588MPA,,消防給水的為0.9MPA,這是否有矛盾呢,?,?望各位不吝賜教!謝謝了
我這有個工程設計的室外給水管網為鑄鐵管,,可是甲方希望改為其他材料的管,,PP-R好還是硬聚氯乙烯管好,或者其他的也可以,,希望大家給個意見,?
請問:《采暖通風及空調調節工程設計規范》:第4.9.5.5條,,明確規定地埋采暖管道不允許有接頭的,,但現在好多的材料,如PP-R復合管,、PB管等采暖管道普遍采用4米一支的直管,而且都采用熱熔等連接,,如何解釋,?
我第一次用PP-R管,,圖紙要求出水口處用PP-R管通過90度彎頭與鍍鋅管連接,使用圖集02SS405-2,,但圖集上并沒有這樣連接,,請問90度彎頭使用何種材質的管件?謝謝,!
1,、在《全國民用建筑技術規程(給排水)》2003版中,指出PP-R管不得用于室外工程,;2,、在《建設部推廣應用和限制禁止使用技術》中,PP-R管僅適用于橫管,。以上兩個問題不知如何理解,?
圖紙設計PP-R管徑DN表示如:DN20;DN25;DN32;DN150,求教以上PP-R管外徑是多少?DN,;de表示的含義,?PP-R管徑表注的方式
建筑給水聚丙烯管道(PP—R)應用技術規程
大家好 上次我的問題 UPVC PP-R如何連接,,其實是我們的排水管有幾條線是排放熱水的,,水溫大約65攝氏度,甲方要求改為PP-R。設計院也出變更同意了,。我昨天去市場看了下,,沒有PP-R材質的檢查口和通氣帽。也沒找到有賣PP-R材質的存水彎,,45度斜三通等排水部件,。所以想問問有沒有做過PP-R材質的排水的,管件哪買,?目前的情況是 計劃還沒報上去呢 所以如果沒有的話,,我想勸說甲方改回UPVC材質。請問 UPVC材質管材排放熱水(約65攝氏度)是否可行,?PE管道如何,?(鑄鐵大概幾率很小了 因為是做藥廠,衛生級別要求較高,。)請多指教,,謝謝大家
如題,現在暖氣片都設置這個閥門,,用于水量調節,,一般都是水平安裝;我現在想問一下,,這個閥是不是就是一個帶刻度的截止閥,?可不可以閥柄垂直向下安裝?在線急等,,求助了,!~~~~
有重慶的朋友嗎?重慶安裝2000定額無PP-R項,借套6冊工藝管道的塑料管.那管件如何處理呢?也借套6冊管件的相應項目?還是不套了?如借套6冊管件相應項,那工程量又如何得來?不好意思,最近才回重慶,這個問題沒找著定額解釋和相關文件.望高手指點,先謝了!
近日發現在PP-R的標準中發現了總使用系數(c),,而且總使用系數不同,各級別的管對應的承壓能力不同,,各位高手,,這個總使用系數到底代表什么?
PP-R管材是不是有一個耐溫范圍?考慮熱脹冷縮,外墻PP-R給水管在最高溫度(39℃)與最低溫度(20℃)之間的變形是否有一個有范圍?多少才算正常?謝謝!
要查暖通節能標準.我沒有.想請教各位前背.PP-R應選S5級還是多少?如按S5級來算.那得出管材壁厚也是20~40不等啊.