根據沈陽某超高層項目實例對消防給水系統進行了初步討論,。介紹了消火栓系統噴淋,自動噴淋系統,,部分采用了大空間自動掃瞄定位噴水滅火系統(水炮)等的設計和水量計算,。為類似超高層建筑消防設計提供參考。工程概況:沈陽某建筑占地面積約為 92000 ㎡,,地上建筑面積約為 80000 ㎡,,地下總建筑面積約為330000 ㎡。項目包括一 68 層辦公樓,,約為 350m,,四層大型商場及四層
本帖最后由 論壇游民 于 2013-10-29 10:14 編輯 隨著科學的進步,建筑科技的不斷發展,,超高層越來越多的出現在現代都市當中,,隨之而來的安全、防火問題正日益受到社會關注,, 本文通過對高層建筑防火規范相關要求,、重慶消防大隊相關規定、條例等解讀,對超高層消防問題 進行如下分析:
摘要:超高層建筑的樓層數較多,、垂直度較高,、內部結構復雜,人員相對集中,,一旦發生火災,,滅火難度非常大,人員疏散和救援也很困難,,而為了保障超高層建筑安全,,應做好消防給水設計,結合超高層建筑施工設計具體要求,,采用合理,、科學的消防給水分區方式,充分發揮消防給水系統的應用優勢,,不斷提高超高層建筑消防給水設計水平,。本文簡要介紹了超高層建筑消防給水設計特點和設計原則,分析了超高層建筑消防給水設計參數,,闡述了超高層建筑項目概況以及具體消防分區設計,。
超高層建筑消防給水系統的優化——磨石建筑培訓提供 分享與學習
廣州電力調度大樓是集辦公、生產,、科研,、會議等功能為一體的綜合大樓。該建筑主樓為36層,,裙樓為7層,,頂部還有4層微波天線塔,總建筑面積約為5×104m2,,建筑高度為136.00m.本文介紹了該建筑的給排水及消防給水系統的設計,,并提出一些設計體會。 1,、給水 1.1 水源由天河南二路自來水干管接DN200mm的進水管引入地下3層的水池,,水池容積約為500m3,分為兩格(生活,、消防合用),。 1.2 生活給水系統 ①用水量計算 ②豎向分區供水方式??紤]使用點的靜水壓力不超過0.35MPa,,故豎向用減壓閥分成四區,24層設中間轉輸水箱,。 1區:地下室至地上3層,,由市政水壓直接供水,。 2區:4層~13層,由24層水池經減壓閥減壓后供給,。 3區:14層~21層,,由24層水池供給。 4區:22層~36層,,由天面水池供給,。 1.3 消火栓給
1、給水 1.1 水源由天河南二路自來水干管接DN200mm的進水管引入地下3層的水池,,水池容積約為500m3,,分為兩格(生活、消防合用),。 1.2 生活給水系統 ①用水量計算 ②豎向分區供水方式,。考慮使用點的靜水壓力不超過0.35MPa,,故豎向用減壓閥分成四區,,24層設中間轉輸水箱。 1區:地下室至地上3層,,由市政水壓直接供水。 2區:4層~13層,,由24層水池經減壓閥減壓后供給,。 3區:14層~21層,由24層水池供給,。 4區:22層~36層,,由天面水池供給。 1.3 消火栓給水系統本建筑物的火災危險類別為一類一級公共建筑,,建筑高度超過100m的超高層建筑,,消火栓給水系統按水壓分為上、中,、下三個區,,室外消火栓用水量30L/s,室內消火栓用水量40L/s.火災延續時間按3h考慮,,地下三層生活,、消防合用水池儲存3h室內消火栓用水量和1h
超高層建筑的消防弱電系統設計特點 發布時間:2005-3-1 作者: 超高層建筑的消防弱電系統設計特點 按國標GB5011698《火災自動報警系統設計規范》要求,建筑物作為火災自動報警系統的保護對象,,共分三級,,即特級、一級,、二級,。凡建筑高度超過100米的建筑為超高層建筑,,屬于特級保護對象。其火災報警與聯動控制系統的設計要求高于一般建筑,,其技術方案必要時需經專家論證,。那么超高層建筑的消防系統究竟有那些特點呢? 1適用設計與驗收規范暫缺 按規定,,我國的建筑高度為24米及以下的建筑物的消防系統設計按國標《建筑設計防火規范》執行,,24~100米高的建筑物按國標《高層民用建筑設計防火規范》執行,地下工業或民用建筑按《人民防空工程設計防火規范》執行,。國標是屬于強制性技術規定,,是約束業主、設計單位,、施工單位和驗收單位的共同標尺,。超高層建筑尚無相應國標,在實際工作中只能參照有關國標及國際標準,,按照當地侠主管部門意見,,本著安全第一的精神,盡量仔細周詳地完成設計工作,。<
本篇文章獻給不斷探求應用自然法則而不盲從現行規范的結構工程師們,!
近日在研究項目的時候發現一個問題,,我們在超高層建筑中,如果設置了常高壓消防系統,,那么屋頂的侠素供到低區消防用水前都會設置一個減壓水箱,。這個減壓水箱的目的是為了防止低區消防供水超壓,那么問題來了,。,。減壓水箱的具體控制方式是什么呢?比如,,低區消火栓,,噴淋動作,減壓水箱開始供水,,水箱水位降低聯動電動閥,,高位水池進行補水,高位水池水位降低聯動傳輸泵進行補水,。是這樣的一個過程嗎,?那么如何保證減壓水箱的供水與補水可以達到平衡呢?也就是高位消防水池的補水量需要大于等于瞬時消防用水量一直想不明白,,求各位前輩指點,,如果有相關的技術文獻的話望可以分享一二,。
1,、超高層建筑設計及規范有什么特殊的需求?!?guī)劃,、水(供排)、電(強弱),、消防,、人防、電梯,;裝修等規范文件名稱編號,。2、與普通高層住宅相比,,成本方面有多大程度的提升,。(能夠詳細一點更好,比如設計,、審批上,、施工增加的費用比例)謝謝各位壇友幫助,沒有時間也可以給個總體的,,或一個文件名稱都行,。再次感謝!
目前在中國,,超高層建筑的數量正以前所未有的速度在增加。為確保一棟幾百上千米的摩天大樓屹立不倒,,其結構體系除了要承受得住自身的重力外,,更重要的是要抵擋得住地震和臺風的考驗。那么,,什么樣的超高層建筑和結構設計才是好的設計,?1.地震和風 要討論超高層建筑的結構設計,首先當然要從它要承受的荷載說起,。超高層結構抗風抗震問題,,實際上是結構動力學隨機振動問題,在分析這些動力隨機荷載時,,我們應該從時域和頻域這兩個角度對其進行分析,。 首先討論一下地震作用,為了說明問題,,通過MATLAB計算了所選地震波的功率譜,,如下圖所示:
硅粉的應用范圍非常的廣泛,。應用最為普遍的是在混凝土建筑行業,隨著建筑行業的不斷發展,,高層建筑也越來越多的出現在人們的視線當中,。 據不完全統計,在2016年,,超過200米的128座建筑在世界上的19個國家,,54座城市拔地而起,創造了前所未有的歷史紀錄,,總建設高度30301米,。中國連續第9年擁有最多的200米及以上竣工建筑,2016年更是以84座的數量占全球竣工總量的67%,。值得一提的是2016年度完工的廣州周大福金融中心(東塔)以530米成為世界第5高,、中國第2高的超高層建筑。 微硅粉之所以被超高層建筑應用,,是因為其自身的特點: 一,,微硅粉能夠有效提高超高層泵送混凝土傳輸效率,微硅粉有微集料效應,,它能使水泥漿體更加密實,,降低氣泡的產生,保持泵送的管道壓力,。 二,,提高了混凝土的可流動性,
超高層建筑是我國城市現代化建設的集中表現形式之一,,也是建筑行業施工技術進步的具體體現,。通常情況下,超高層建筑由地下車庫,、人防工程,、商業區、辦公區,、住宅區以及酒店等多種功能組成,,建筑高度超過100m,并在40層以上,。超高層建筑的高度超限,,給水排水系統縱向有別于普通的高層建筑,,所以要求設計人員熟悉各個系統的優缺點,并針對不同的建筑,,采用相對科學的設計方案,。 1、生活給水系統 1.1市政直接供水系統 《城鎮給
超高層建筑臺北101簡介
小女現在遇到一個建筑,,99米高,,32.5層,按照規范的話超過32層的建筑正壓送風應該分段設計,,不知道分段設計應該怎么分段呢,?
超高層建筑消防
超高層建筑消防專題,為您提供超高層建筑消防相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與超高層建筑消防 相關的專業交流討論,,更多超高層建筑消防相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題