我是學暖通的,現在公司給排水專業沒有招到合適的人,現在本人兼管,有個疑問,小區室外給水管設置閥門井的時候,,是否兩條管道的閥門能否公用一個閥門井?以便可以節省費用?,?
室外設計中,經常遇到雨污水傳到穿越水暖綜合管溝的問題,,理論上的解決方法有兩種: 1,、雨污水管道下翻至管溝底部穿越。這種做法施工簡單,但由于開挖深度大,,所以造價增加,。 2、雨污水管道直接穿越管溝(穿腸做法),。此種做法時,,需要在管溝壁上開設孔洞,讓雨污水管道穿越而過,。管溝內的壓力管道及管溝壁做上翻處理,。 在此,請大家討論下兩種做法的合理性及施工可行性,。 同時,,哪位大俠有做法詳圖,請?zhí)峁?/p>
第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 一,、室外消防給水管網應布置成環狀,,但在建設初期或室外消防用水量不超過15 L/s時,可布置成枝狀,; 二,、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,,其余的干管應仍能通過消防用水總量 第8.3.3條具有下列情況之一者應設消防水池: 一,、...... 二、市政給水管道為枝狀或只有一條進水管,,且消防用水量之和超過25 L/s 規范對這兩個數據15L/s,、25L/s是不是應該統一呢? 實例:一個多層住宅,,室內沒有消火栓,,室外消防水量為25L/s,室外進水只提供一路,, 那么針對8.3.1條不能滿足兩條進水管的要求,,是否需要設置水池來保證安全, 但是針對8.3.3條,,一路進水,,沒有超過25L/s,又可以不做水池,, 不知大家有什么看法,?
圖紙簡介: 本圖為某工業廠區室外管網圖,包含室外給排水,、室外采暖管道平面網,、大樣圖,、設計說明 投稿網友: happinessma 上傳時間: 2014-03-20
03S401_管道和設備保溫,、防結露及電伴熱的圖集我看了,都是寫室內管道保溫的,。求助大家提供寫室外管道保溫方面內容一個規范或圖集或者說一下具體保溫的做法,。謝謝大家了、
我是搞房地產的,,現在需要掌握一些關于排水方面的東西,。特請教各位大大。1,、小區室外污水管房地產管徑怎么計算,,有沒有公式?公式符號又代表什么,? 通過化糞池后流入市政污水管網,。2、還有室外污水管埋深的計算等,!多謝各位
室外冷水管線的設計問題:1.冷凍站出來的供空調用的冷水管線 室外部分,,屬于熱力管線嗎?設計原則也是高點放氣,,低點泄水嗎,?2.如果是2管制的管線,冷水水公用的,,設計就是按照供熱管網的設計吧?3.這個冷水管線是12度/7度,,外網有什么可用的圖集嗎,?
各位同行好,我有一問題想請教大家:北方地區一個水質監測站房(單層,60平米左右),站房內需預留一個DN20給水管,除此之外的用水器具還有:衛生間內有一坐便器,一洗臉盆,一個淋浴(熱水用電加熱熱水器)還有廚房內的一個洗菜盆,平常也就一兩個人值班.現在的問題是:站房位于郊區,無市政水源,只是在站房附近打了口井,現在考慮在站房的屋頂放一水箱,由泵從井中抽水至水箱,平常都由水箱內貯水供給站房內用水.我想請教的是:1.屋頂水箱的容積怎么確定比較合適?2.水箱采用什么材料比較好?玻璃鋼行嗎?怎么做保溫能保證水箱不會凍?是不是必須用電伴熱?如果用電伴熱的話具體怎么做?(因為目前撷銢]找到專門用于寒冷地區室外保溫的具體做法或者圖集)3.井內的泵有無特殊要求?(比如說吸程)4.水箱的進水管用DN32的夠嗎?5.我想將水泵出水管(水箱的進水管)先埋地敷設,然后再貼外墻引至屋頂,請問露于室外的給水管能不能不做保溫,而是在給水管露于室外部分的最低點設一泄水閥,冬天每次往水箱上水后將管內水放空?
請問室外雨水管必須要設置伸縮節嗎下圖這個東東學名叫什么啊,?它上口與雨水管粘接,,下口套在雨水管內不作處理活接,它能代替伸縮節的作用嗎,?
本帖最后由 shanying190 于 2014-3-21 10:23 編輯 室外排水管能否管底平接,?我們一般都是管頂平接,,突然有一次出戶埋深不夠了,審核人說可以管底平接,?是否可以???
現在有一個項目,,是先做水總平,也就是先把室外的給排水管道埋好,,再做單體建筑,,在設計的時候,室外接室內的給排水接頭該怎么處理呢
大家 看看這個設計說明有問題嗎,?謝謝
今天有個結構專業出身的領導,,讓室外消火栓接到中水管線(我們地區有專門的市政中水管線),我是沒見過有接中水管線的,,但突然提出這個問題我竟無言以對,。 有誰說說市政消火栓能不能接中水管線呢?
建筑防火設計規范中 8.1.1條中有:耐火等級不低于二級且建筑體積不大于3000立方的戊類廠房,,可不設置室外消火栓系統,; 這里的建筑體積是單棟建筑還是園區內的所有建筑? 另外一層為戊類廠房,,二層為辦公區,,建筑體積是否只計算廠房的體積?
有2個排水檢查井,,1#坡向2#,,坡度是0.005,相距20M如果1#井底標高是1.00,2#井底應是1.00-0.01=0.09,還是1.00-0.01-0.01(流槽頂高)=0.08.圖標均設有流槽,但我看好多圖紙均不考慮流槽高度,各位大俠在設計時是如何考慮此問題的?請各位詳解,謝謝!
設計UPVC室外排水管(DN300-600)1,小區內室外排水管選用UPVC管,,什么規格比較合適,?UPVC雙壁波紋管,或者UPVC硬質管,?2,,室外排水管的管道基礎做法或者說如何敷設?國標圖集都是適合混凝土管做法的,,套過來好象不合理,,請高手指點一二,謝謝,。
這幾天要做個污水排水管網,看了一下天正污水管計算有幾個疑惑?1.室 外 水 力 計 算 方 法 本程序僅提供室外污水,、雨水排水單段管線的水力計算,。計算方法主要參考采用非滿流、滿流管渠的水力計算,。污水(非滿流): 水力坡度的計算公式: 式中:q——實際通過流量(m3/s) qo——滿流通過流量(m3/s) nM——曼寧公式粗糙系數 D——管徑(m) I——水力坡度(‰) 流速的計算公式: 式中: q——實際通過流量(m3/s) A——實際過流斷面面積(m2) A0——滿流過流斷面面積(m2) 雨水(滿流): ,、 取值為1,計算公式同于污水勞駕問一下這個公式在那可以查到?還有這個公式坡度也算出來了,坡度難道不能設計員定嗎?
本人正設計一室外雨水系統,,管徑d1000-d2000,,坡向排澇站,管線長約3000米,,欲減少埋深,,坡度如何定?室外排水3.2.9條中,最小設計坡度為0.003,坡度減小后,如何設防淤清淤措施?請教各位了,謝謝!!
高層民用住宅室外雨水管檢查口的設置疑問?這種情況下檢查口該怎么設置,?只要頂層和首層設置就可以了么,?可是有的建設單位會提出意見?(由于層數多30以上..........)
冷卻水在機房內部分執行六冊,,但其室外連接冷卻塔部分應該如何執行,?是執行采暖室外部分還是六冊?各位同行不知道你們是怎么處理的,?不凡說說自己的意見,。我是山東省的。