放在生產車間內直接對工藝設備配電的動力配電柜的尺寸,怎么確定,我看好多圖紙上都是這樣寫的XXL2(改),這一改尺寸更難確定了,哪位高手賜教下!
給排水泵站中,,電機是380V,,進線是10KV,,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用,?我們公司兩個水廠一個用了,,一個沒有用,現在面臨改造,,想找到一定的根據,,不知道那里有這方面的資料?
請教各位,同樣是低壓電纜進線,,為什么有的采用配電柜控制,,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定,?
第一章施工準備1.設備及材料要求設備及材料均符合國家或部頒發現行技術標準,,符合設計要求,并有出廠合格證,。設備應有銘牌,,并注明廠家名稱,附件,、設備齊全,。安裝使用的材料:型鋼應無明顯銹蝕,并有材質證明,。二次接線導線應有帶“長城”標志的合格證,。所有固定連接螺栓必須使用鍍鋅制品,平,、彈墊齊全,。2.主要機具安裝工具:臺鉆,、手電鉆、電錘,、砂輪,、電焊機、氣焊工具等,。測試檢驗工具:兆歐表,、萬用表、水平尺,、電筆,、鋼卷尺、塞尺,、線墜等,。3.作業條件土建施工條件:土建工程室內地面、墻面,、屋頂施工完畢,,門窗、玻璃安裝完善,,門上鎖,。施工圖紙、技術資料齊全,。技術,、安全、消防措施落實,。設備,、材料齊全,并運至現場倉庫,。第二章操作工藝第三章成品保護設備運到現場后,,暫不安裝就位,應及時用苫布蓋好,,并把苫布綁扎牢固,,防止設備風吹、日曬或雨淋,。設備搬運過程中,,不許將設備倒立,防止設備油漆,、電器元件損壞,。設備安裝完畢后,暫時不能送電運行,變配電室門,、窗要封閉,,設人看守。未經允許不得拆卸設備零件及儀表
013_成套配電柜及動力開關柜安裝
配電箱、動力配電柜的尺寸問題1,、需不需要在配電箱系統圖里注明這些箱柜尺寸,?2、參照內部開關數量,、大小后,,去查哪個標準圖集資料核定箱柜大小尺寸?3,、如果我們定的尺寸,。過大過小有什么后果?請電氣高人指點,,向業內高水平人士敬禮
本帖最后由 sldq028 于 2013-5-21 12:22 編輯 CL系列動力中心用抽查式封閉配電柜(簡稱動力中心)和GCK系列電動機控制中心用抽屜式封閉配電柜(簡稱控制中心)是用于電站,、工礦企業或高層建筑的三相交流50~60HZ,額定電壓380V及以下的電力系統,,作為接受或分配電能以及動力集中控制之用,。GCL系列動力中心作為一級供電設備,用于短路容量不大于50KA的電力系統,。GCK系列電動機控制中心作為一級及二級供電設備,,用于短路容量不大于30KA的電力系統,或與GCL系列動力中心配合作為二級供電設備使用,。 ★技術指標額定工作電壓: 主電路Ue:380V,690V 輔助電路Ue:220V,380V(兩極之間相隔一個空觸點),,24V(直流) 額定絕緣電壓(Ui):800V 額定沖擊耐受電壓(Uimp):8000V 工頻耐受電壓(1min):3000V 額定電流 水平主母線Ie:2000A,
動力配電柜使用在負荷比較分散,、回路較少的場合,。動力配電柜采用大屏幕液晶觸摸屏,對電壓,、電流、頻率,、有用功率,、無用功率、電能,、諧波等電力品質做全方位的監控,。電工之家說一下動力配電柜的電纜芯線截面的選擇應符合的要求: (1)電流回路 應使電流互感器的工作準確等級,此時,如無可靠根據,,可按斷路器的電流容量確定最大短路電流,。 (2)電壓回路 當全部保護裝置和安全自動裝置動作時(考慮到發展,電壓互感器的負荷最大時),,電壓互感器至保護和自動裝置屏的電纜壓降不應超過額定電壓的3%,。 (3)操作回路 在最大負荷下,操作母線至設備的電壓降,,不應超過10%額定電壓,。
XL-21動力配電柜與配電箱的區別 從用途上來說,配電箱一般是家庭用的,而配電柜則多用在集中供電中,比如說工業用電和建筑用電等,配電箱和配電柜都屬于成套設備,配電箱屬于低壓成套設備,配電柜有高壓有低壓。 2,、從外觀尺寸上最基本的差別在于大小上面,。配電柜是放在地上的,體積大如電冰箱式樣。配電箱體積小如一個箱子訂在墻上的,兩者作用一樣,。 3,、配電箱一般為終端產品適用標準非專業人員可以操作的,最大電流到250A。配電柜一般作為控制,、分配電能用適用標準也不同,。 4、從形式上,配電柜物如其名是立式柜,而配電箱則是箱體式,。 5,、功能上,配電柜可以內裝各種防爆電器或各種防爆電器組合,如:防爆動力(照明)配電箱、防爆電磁啟動器,、防爆動力檢修箱等;而配電箱可內裝斷路器,、接觸器、熱繼電器,、按鈕及指示燈等元件,可作為照明,、動力電機控制用途。 配電箱是數據上的海量參數,,一般是構成低壓林按電氣接線,,要求將開關設備、測量儀表,、保護電器和輔助設備組裝
在國標圖集上看到,說動力配電柜進線開關可以用塑殼斷路器,,負荷開關,, 熔斷器式負荷開關。上面說具體的進線電氣開關的選擇應與配電方式相匹配。請教大家,,配電方式具體有哪些,。怎么對應匹配。本人剛工作不久,,還不知道這些改怎么查,。希望各位能指點迷津。謝謝,。
我自己做的控制,,在現場有手機照的不清楚,見諒,!
配電柜及動力開關柜施工工藝標準
我看一般的動力柜進線的黃綠PE線都接到柜子外殼上 請問這個柜子外殼是如何接地的呢,?柜子是放在四塊槽鋼組成的長方形上 這個柜子的外殼是通過什么接地的呢? 始終看不明白 室內的 野外的配電柜好像都是這樣 放在槽鋼上
動力配電工程(配電柜,、電纜橋架)、GIS組合電器
不知道有沒有做業務的。能否指點一下,。 我在一家電器成套廠做技術工作,,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千,。實在太累啊,。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬,。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手,。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,,箱子早就定了,,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行,?找哪些人才能知道這些信息,。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,,多少合適,?求業務精英指點。
施耐德高低壓配電柜--MVnexHP
如題,,一般規范都說了配電柜柜后,、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,,謝謝,!
一般配電柜應該怎么選型?依據是什么,?1.是根據總負荷計算電流后選么,?2.配電柜選定額定電流,其他設備是廠家配套好的嗎,?還需注意哪些參數,?謝謝~!??!