本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-8 22:15 編輯 簡要說明:超前止水后澆帶做法,。 文件格式:Word,、JPG文件大?。?
一般情況下,,底板后澆帶超前止水做法分兩種:沉降后澆帶和伸縮后澆帶,,具體做法見下圖,。1.1 材料準備鋼筋:按圖紙設計要求,并經進場檢驗,、復試合格,?;炷粒荷唐坊炷?,按設計要求,并應滿足泵送要求,。橡膠止水帶:應滿足《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)的要求,。1.2 機具、設備準備混凝土輸送泵、塔吊,、插入式振動棒,、平板振動器,、鋼筋加工機械等,。1.3 勞動力準備鋼筋工、模板工,、混凝土工、防水工,、電焊工等。1.4 技術準備編制施工方案、進行技術交底,、混凝土配合比檢查,鋼筋,、防水材料復試等等。1.5 作業條件(1)墊層澆筑完成,;(2)各種材料,、機械、勞動力到位,,準備齊全。2.1 施工工藝流程挖土墊層→防水層→防水保護層→鋼筋綁扎→混凝土澆筑→筏板鋼筋→混凝土澆筑→
好幾張!!求圍觀~~,!11G101-3圖集第94頁··關于超前止水構造的圖細部圖
本工藝“后澆帶預制超前止水封閉實現裝飾斷水”,,適用于所有高層及超高層沉降后澆帶封閉施工,,可實現地下室斷水及總平提前回填,提前數月進行各工序穿插,,實現快速建造,。本文以中建五局三公司項目示例,一起來學習應用新工藝,!工藝原理通過不同的后澆帶寬度及覆土厚度設計預制蓋板配筋率及蓋板厚度,,根據待澆筑結構厚度及鋼筋密集程度設置澆筑口間距,提前對后澆帶兩側進行剔鑿,,清理,,提前對后澆帶底模進行清理加固。蓋板間設企口,,確保蓋板連接緊密,。蓋板鋪設完成,進行截水,、防水施工,,完成地下室斷水及頂板封閉,可向后續工作移交工作面,。待沉降后澆帶具備封閉條件后進行自密實混凝土灌注,,最后進行收邊收口處理。工藝流程1,、蓋板及澆筑管設計與制作水平預制蓋板尺寸為1200x800x100mm(厚度),,蓋板底層鋼筋網片: φ8@200mm,雙向布置,。蓋板預留直徑300mm的鍍鋅鋼套管,,鋼套管底部30mm處設置3mm厚止水翼環,鋼套管長度為300mm,。蓋板頂部距蓋板端部200mm處各設置一處8mm直徑圓鋼吊環,,
外貼式后澆帶超前止水 相關參考圖集
超前止水后澆帶大樣圖集出來有幾年了,,但據我了解,,設計院采用的很少,。請問大家有使用過的嗎?效果如何,?大家是在滿足抗浮壓力后就停止降水了嗎,?我想那個超前止水后澆帶做法相當于兩塊懸挑板,都抵御水頭高度可以算出來,。但中間那個縫對抵御地下水如何考慮,?大家有沒有經驗?
頂板后澆帶止水鋼板迎水面像上
地下室外墻后澆帶超前止水施工工法:)
地下室外墻后澆帶超前止水施工方法.
根據圖紙總說明要求后澆帶止水措施采用止水鋼板,,請問地下室底板和外墻后澆帶的兩側都要設止水鋼板嗎,?后澆帶800寬,止水鋼板伸出一共300,,對嗎
后澆帶的位置,兩側混凝土要么用收口網,,要么用木模板,,但是問題來了,這種情況怎么預埋鋼板止水帶,?是在收口網或者木模板中間再開道口子嗎,?請大家指教,謝謝,!
我記得后澆帶里埋設的橡膠止水帶的端部需要留長些,,接頭不能恰好留在接縫處,。可是,,現在我找不到圖集來驗證我的看法,,請各位達人指教。圖片如下[ 本帖最后由 wolff2010 于 2010-6-27 16:59 編輯 ]
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?