  • 地基處理的具體目的與作用有哪些,?

    地基處理一般是指用于改善支承建筑物的地基(土或巖石)的承載能力,改善其變形性能或抗滲能力所采取的工程技術措施,。那么地基處理的具體目的有哪些呢?八方陸通地基處理專家告訴你: (1)提高地基土的承載力 地基剪切破壞的具體表現形式有建筑物的地基承載力不夠,,由于偏心荷載或側向土壓力的作用使結構失穩,;由于填土或建筑物荷載,使鄰近地基產生隆起,;土方開挖時邊坡失穩基坑開挖時坑底隆起,。地基土的剪切破壞主要因為地基土的抗剪強度不足,因此,,為防止剪切破壞,,就需要采取一定的措施提高地基土的抗剪強度,。 (2)降低地基土的壓縮性 地基的壓縮性表現在建筑物的沉降和差異沉降大,,而土的壓縮性和土的壓縮模量有關。因此,,必須采取措施提高地基土的壓縮模量,,以減少地基的沉降和不均勻沉降。 (3)改善地基的透水特性 基坑開挖施工中,,因土層內夾有薄層粉砂或粉土而產生管涌或流砂,,這些都是因地下水在土中的運動而產生的問題,故必須采取措施使地基土降低透水性或減少其動水壓力,。 (4)改善地基土

  • 關于地基處理的一些論文

    地質雷達調查淺層地基隱患

  • 這樣的地基處理方案可以嗎?

    新做一陜北地區設計,,地勘初步報告如下:①雜填土(Q43ml):褐黃色,,稍濕,分布于整個場地,。層厚0.40~0.50米,。②細砂(Q4eol):褐黃色,稍和,,松散,,分布整個場地。層厚7.3~7.7米,。Fak=140Kpa

  • 請教:地基下陷要怎樣處理?

    因我不懂結構的知識,,請教各位:現有1個(直徑3米,高3米)的圓柱體水箱,,放在首層(層高約3米)的地板上(地下基礎不詳,,可能是填砂),現地板下陷10厘米左右,要怎樣處理基礎,?謝謝,!

  • 一種關于強夯的處理地基,?

    在一個深10md的坑上建七層磚混,,加一層地下室!采用的是建筑垃圾回填,,回填時間不超過一年,!第一次采用的樁基礎!但打孔過程中無法成孔,!之后考慮采用的強夯處理地基,,我們這的總工給的意見都是分兩次強夯,可是實際情況確是一次強夯,!然后給出了一份檢測報告,!給出地基承載力特征值大于等于200KPa,檢測三個點的沉降變形都為3mm。強夯的有效加固深度為7.1m,。我想知道的問題是:1.強夯的有效加固深度是指的什么,?2.用建筑垃圾回填,隨著建筑垃圾的自然固結,,這時候會不會導致不均勻沉降(采用的是450mm的筏板基礎),?3.設計需要驗算變形嗎?

  • 廢水的一級處理及其作用

    一級處理是去除污水中影響二級生物處理正常運轉的雜物的過程,,主要包括去除污水中的漂浮物及懸浮狀態的污染物,、調整pH值和其他減輕污水的腐化程度及后處理工藝負荷的過程。一級處理是二級生物處理的預處理過程,,只有一級處理出水水質符合要求,,才能保證二級生物處理運行平穩,進而確保二級出水水質達標,。針對不同污水中存在的不同污染物,,應實施與之相對應的一級處理工藝。比如酸堿污水應當采取中和處理,,含鹽污水應當采取離子交換,、電解或膜法處理,對超高濃度有機污水就應當采取萃取法處理,。

  • 有地下溶洞,地基一般怎么處理

    本人有一工程設計中發現,,地下有大量的溶洞,,且比較大,,有深有淺,上部做一個高層工業鋼框架,,柱底內里較大,,請教各位做什么形式的基礎比較合適,謝謝

  • 這樣的地基怎么處理才合理些呢,?

    我在做一幢兩層的管理房,600個平方,,屬于垃圾壩的附屬建筑?,F(xiàn)在在做基礎,但是地質較差,,首層是粘土層,,厚約1~2m,f為80kpa,,其次為淤泥層,,厚12~14m之深,f為50kpa,,其下為凝灰巖,,f為140kpa,。曾試圖用水泥攪拌樁處理地基使其達到100kpa,,但其置換率都偏大,布置起來密密麻麻,,看了就覺得不經濟,。如何才能做到安全又經濟呢?考慮獨立基礎和條形基礎,,最后選用板式基礎,,但板至少要500才行,頭痛啊,,這么個小房子要這么復雜嗎,?

  • 對于如何處理地基出現的動沙

    現場回放:當基坑或基槽開挖至地下水位-0.5米時,排水時出現流沙現象,,邊挖邊冒,。處理方式:停止繼續開挖作業(1).根據地質勘察報告,發現原因:第一底層有粉砂層,,第二水位高差,,第三錐土產生壓力。(2)處理方式:第一:降水第二:抗或者槽周圍打板樁,,阻水沙,。第三:減小水壓,或者是改變平衡力

  • 地基處理的對象及其特性

    地基處理的對象及其特性

  • 地基處理各類方法的具體作用——八方陸通

    基坑開挖施工中,因土層內夾有薄層粉砂或粉土而產生管涌或流砂,,這些都是因地下水在土中的運動而產生的問題,,故必須采取措施使地基土降低透水性或減少其動水壓力。這時就需要用到地基處理的一些方法,下面八方陸通地基處理專家就告訴大家這些方法的具體作用: (1)提高地基土的承載力 地基剪切破壞的具體表現形式有建筑物的地基承載力不夠,,由于偏心荷載或側向土壓力的作用使結構失穩,;由于填土或建筑物荷載,使鄰近地基產生隆起,;土方開挖時邊坡失穩基坑開挖時坑底隆起,。地基土的剪切破壞主要因為地基土的抗剪強度不足,因此,,為防止剪切破壞,,就需要采取一定的措施提高地基土的抗剪強度。 (2)降低地基土的壓縮性 地基的壓縮性表現在建筑物的沉降和差異沉降大,,而土的壓縮性和土的壓縮模量有關,。因此,必須采取措施提高地基土的壓縮模量,,以減少地基的沉降和不均勻沉降,。 (3)改善地基土的動力特性 飽和松散粉細砂(包括部分粉土)在地震的作用下會發生液化在承受交通荷載和打樁時,會使附近地基產生振動下降,,這些是土的

  • 地基沒有處理好,,上部結構補強后的作用與效果明顯嗎?

    我遇到這樣一個問題,,向各位請教: 在一黃土場地,,有一棟3層綜合樓,磚混結構,,樓已經建成使用2年,。管道滲漏后,產生不均勻沉降,,該場地為Ⅰ級輕微非自重濕陷性黃土場地,,濕陷量不大。當時地基處理時,,采用450mm厚3:7灰土墊層?,F(xiàn)僅進行上部的結構加強處理,,該樓是否還可繼續使用?

  • 關于濕陷性黃土的地基處理問題,。

    在西北某場地某5層半框架結構商業,高度30m,,柱跨7.5m,。地勘中,第一層為10m左右濕陷性黃土,,二級自重,,承載力為120kpa,第二層為黃土,,無濕陷性,,承載力為150kpa。現在開發商自己找專家出的地基處理方案為:從地面挖至-8.5m,,然后回填2m的素土墊層,,壓實。再做0.9m的灰土墊層壓實,。這個實際上是滿足了規范對于乙類建筑的關于消除濕陷性的基本要求,。但是規范沒有規定用兩種材料回填壓實。請問可行嗎,?對提高承載力有無影響,?該項目的柱底軸力最大為6000kn左右。

  • 地基與基礎處理-換填處理

    論文簡介:地基與基礎處理-換填處理-路橋基礎-建筑地基 投稿網友:lijinyun123456 上傳時間: 2013-08-23

  • 關于地基處理后基礎抗震的問題

    《抗規》4.2.1和4.4.1條規定了可不進行天然地基及基礎抗震承載力計算的范圍,,諸如水泥土攪拌樁,、CFG樁等(地基處理規范中所列)復合地基處理方法屬于人工地基,,地基處理規范中其他方法也屬人工地基范圍,。那按地基處理規范中處理的地基,基礎設計是否還可以按照《抗規》4.2.1和4.4.1條規定考慮,?個人覺得可以,,把樁基看做是地基處理的一個特例,地基處理和天然地基都可以按抗規執行,,地基處理當然也可以,。但有一個疑問,當采用地基處理規范處理的地基時,,地基承載力調整系數改如何?。渴前凑栈滋烊煌翆尤∵€是褥墊層???歡迎各位討論,,提出您的高見。附:4.2.1 下列建筑可不進行天然地基及基礎的抗震承載力驗算:1

  • 關于地基處理規范的一個疑問

    地基處理規范CFG樁承載力驗算:樁間土承載力,,如果有好幾層的情況怎么辦呢,,我看有的教材上是按樁頂那層土的承載力計算,我想問一下為什么不是按土層加權平均

  • 一飽和細砂地基處理求助

    一飽和細砂地基處理求助

    如圖,,為一泵站,,基礎位于飽和細砂層。地勘報告中提出可不考慮地震液化,。地勘提細砂層承載力特征值為90kpa,,基底應力約120Kpa,請問該地基特征值可不可以修正,?若修正取修正系數是多少,?有無合適的地基處理方案?

  • 求助這樣的地基該怎么處理,?

    求助這樣的地基該怎么處理,?

    本帖最后由 sun200215 于 2016-3-9 19:09 編輯 圖是地質剖面,,溶洞和人防洞都是用毛石混凝土填實。關鍵問題是筏板底的持力層,,一半落在了殘積土上(承載力380kPa,,壓縮模量是18mPa),一半落在了泥灰巖上(承載力450kPa,,壓縮模量是38mPa),,這種情況該怎么處理啊,?建筑物是一個26層的普通剪力墻住宅,,甲方明確要求不打樁,我們總工說在基底鋪設800厚的級配砂石就行了,,請問這樣處理可以嗎,?