勘察報告上提供的土層:一層填土,二層粉土 90kpa,,三層粉質粘土 80kpa,。我們按照80kpa進行設計,基底落在了三層粉質粘土上,,沉降是否很難控制?還需不需要進行沉降計算?一個四層宿舍樓(磚混,條基),一個四層辦公樓(框架,,彈性地基梁),一個兩層食堂(框架,,獨立柱基)注:沒有打樁
基底應力分布為三角形時,,可以用角點法計算任意點的沉降嗎?如果僅一個方向有彎矩,,那么一邊中點和角點的沉降應該是一樣的,,為什么用角點法算的結果不一樣呢?
論文簡介:摘 要:理論上,連續梁的支座都是有沉降的,但因種種原因,這種支座的沉降在連續梁計算時常被省略或忽視,。本文分析了連續梁支座沉降對內力的影響 投稿網友:kglxhxg 上傳時間: 2013-07-11
后壓漿灌注樁沉降怎么計算,?怎么確定后壓降對樁基礎的沉降起到了多大的作用?規范上沒有提啊 知道后壓降肯定對樁基礎的沉降有著有利的作用,,可是作用多大,?怎么量化呢?求高手賜教。
2006年一注地基基礎真題,,如下,,在計算沉降計算深度時,采用的是規范5.3.7,,但本題基礎寬度b=28.8m<30m,,題干中說明不考慮相鄰荷載影響。為什么不用公式5.3.8 Zn=b(2.5-0.4*lnb)呢?按公式5.3.8 計算出的結果是33,望高手解答
大家好,,妹子我在做一個?。?)型水庫的除險加固設計用來畢業答辯,在公司這邊翻看以往做的除險加固工程都沒有算大壩的沉降量,,但是詢問指導老師的時候老師卻說要算,。 本來我的理解是:已建成三十多年的大壩土體的壓縮變形已經趨于穩定,因此除險加固設計中不用再復核,。但是現在老師說要算之后我就不理解了…… 請教論壇的各位大大,,沉降量要不要計算呢? 如果要計算,,計算出來這個結果有什么用,?要針對這個計算得到的沉降量對大壩進行什么樣的加固設計? 水利新人小白一枚,,先行謝過各位大俠為我解惑(^V^)
《建筑地基基礎設計規范》附錄R給了樁基沉降的實體深基礎及明德林應力公式方法,。但我不會實際應用,哪位大俠知道有此類沉降計算實例的書名,?(特別是關于非矩形或非圓形承臺樁基的)小弟不勝感激,!
小弟在計算獨基沉降,我的步驟是先在地質資料中輸入地質情況,然后在基礎人機交互輸入中把基礎大小進行修正,然后在基礎梁板彈性地基法中柔性算法才能得到基礎沉降的數值,而總選項中的樁基承臺和獨基沉降計算選項中選擇荷載后再選沉降值發現沉降數值為零,所以產生疑問:1、第一種算法對不對,?如果不對,,怎么通過pkpm計算獨基沉降? 2,、我在計算中選“樁基承臺和獨基沉降計算”選項發現沒有和地質資料對應,,請問怎么在操作上使它們對應? 3,、獨基沉降控制是不是只控制柱子之間的沉降差而不控制所有柱子的平均沉降量,?如果需要控制總沉降量是在地基基礎規范中的第幾條?
:) 大家好,本人在做六層砌體結構時,由于所在地區土質不好,承載力低,故采用了筏板基礎.1.在進行沉降計算時,發現土的壓縮模量比較小,第一次輸入地質資料,采用完全柔性假定,得出的平均沉降量為133mm.然后我又用手算了一下,取了幾個點,用的是分層總和法,得出的數據在60,70左右,為什么電算和手算的結果會有這么大差距?2.我想考慮基礎的剛度再進行電算一下,怎樣根據完全柔性得出的筏板沉降值,反算出地基剛度值?3.大家討論一下,進行筏板基礎沉降計算時,大家都采用什么方法?是電算還是手算?電算采用的什么方法?:)
在有些地區,,地基土條件很差,,而地面荷載又很大,最大能達到10t(主要是工業建筑),,那怎樣判斷要不要做結構零層板呢,?也就是只由建筑做普通地面能否達到要求,?
啟明星和JC計算的結果對比后發現,啟明星算出來的沉降值明顯偏大,,分析下來的原因應該是沒有考慮上部結構的剛度,,這個問題怎么解決呢
我以前都是做地基基礎為丙級,,現在有一個乙級的高層讓我算,基礎沉降得如何計算,?在基礎設計中地質資料得如何輸,?(PKPM)謝謝!
在結構計算中,,沉降計算是難點之一,,很少有人能把結構沉降算清楚。但奇怪的是,,我們對沉降問題似乎不是很關注,。 均勻沉降,對
獨立基礎沉降計算書日 期_____________設 計 者_____________校 對 者_____________一,、設計資料1.工程信息 工程名稱: 試算工程勘察報告: 試算工程巖土工程勘察報告基礎編號: J-12.基礎參數 基礎尺寸: b×l=4000×6000mm2基礎埋深: d =1.50 m 荷 載: Fk = 1728.00kN鉆孔編號: 1孔囗標高: 30.00m地下水位標高: 29m地下水位深度: 1.00m地基承載力特征值:fak=110.00kPa3.計算參數設計時執行的規范: 《建筑地基基礎設計規范》(GB 50007-2002)以下簡稱 "基礎規范"沉降計算經驗系數: 1.0地基變形計算深度: 6.4m 4.地質參數地質資料參數表序號 土層
對于需要做沉降驗算的砌體條形基礎應該如何驗算條形基礎?砌體是以局部傾斜為控制標準:是結構延縱向6-10m內2點沉降差與距離的比值應符合要求,。那么如何計算這個沉降差呢,?請高手幫幫忙 說的詳細些 謝謝
地基基礎設計規范第3.0.2條強調設計等級為甲級、乙級的建筑物,,均應按地基變形規定,;該條為強制性條文??蓪嶋H設計中,,有幾個設計院,幾個設計人認真地執行此條規定,,大多數還是延續強度控制的老路子,,分析起來,原因之一是:沉降計算較為繁瑣,,手算難以實現,,并且不精確。新版的pkpm中的jccad由此功能,,如能熟練掌握軟件的應用,,就能解決這個問題。經過反復試算,,有如下幾個問題:1.jccad里的地質資料中的各類標高,,到底是絕對標高還是相對標高 我的理解:在地質資料的輸入過程中,,應按照地質報告給出的絕對標高,如實輸入各個鉆孔的土層情況,,只是在“土層布置”里要求輸入+0.000,,我想可輸入本工程實際的+0.000。2.在“基礎人機相互輸入里”多次要求輸入各類標高,,如參數輸入-基本參數中有“室外自然地平標高”,,“一層上部荷載作用點標高”;柱下獨基參數中有“首層基礎底標高”,,這些標高,,到底是絕對標高還是相對標高我的理解:應按相對于:在地質資料的輸入過程中“土層布置”里要求輸入的+0.000,取相對標高,。<
JGJ94-2008樁基沉降計算及例題
PPT版,,供大家學習參考
按照清單計價規范,,水下拋填應計入原地面沉降量。這個是用網格法計算出拋石量后乘以一個系數,,得出沉降量,,還是也用網格法計算?有沒有什么簡便的計算方法或者軟件,?