我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
后澆帶兩側的砼澆筑完畢后,,其兩側的梁板模板肯定要拆除的,,但該處的主梁和次梁支撐如何處理?若不處理好就變成懸挑梁了,,直接改變受力結構肯定不行吧,,請問大家如何處理這個位置的支撐?請討論一下經濟可靠的方法
下面說說我遇到的一個工程出現的質量事故。一50多米長的剪力墻住宅,,設計在結構中部附近設置了一條800寬的施工后澆帶,。碰巧的是后澆帶設在了一個7米多x6米多的大房間中,,且偏于一端,在支座1/3范圍,。這樣兩邊板大小差別較大,。施工時后澆帶兩側每側做一排48腳手架管支撐,沿后澆帶長度方向間距900,。每層都如此,。施工到幾層后,發現后澆帶兩側有變形不一致,,目前已施工到15層,。據施工單位反映,兩側變形差最大已達45mm,,已經構成質量事故,。我的問題是:1,后澆帶處支撐如何計算,?是否需要考慮后澆帶處支撐荷載一層一層傳下來,?2,常規后澆帶處支撐如何設置,?3,,就本案例情況,如何設置支撐比較穩妥合適,?4,,出現這種情況如何處理?多謝,!
圖紙簡介: 車庫后澆帶模板支撐及鋼筋接頭,,在后澆帶混凝土澆筑前模板及支撐系統不允許拆除,在此 投稿網友: zhang1277814741 上傳時間: 2013-07-26
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
我們這個項目后澆帶是使用獨立柱作為后澆帶支撐的,,但品茗軟件的計算書只能套用鋼管支撐架,,方案編制后監理那里通不過,求教諸位大神,,能給個方案范本或者計算書的范本,。急!?。】诖鼪]錢,,懸賞5個幣,,大神別嫌少,。
本人新人,在施工過程中遇到提前拆除梁板處后澆帶的支撐系統,,在網上看到好多文章都說這樣會形成懸臂結構,,這種說法不可能是沒有原因的。我不太理解為什么會形成懸臂結構,,按說后澆帶兩側梁板混凝土強度等級均達到120%以上,,且梁內的受力鋼筋并沒有斷開。按說從梁的受力上來說主要的受力鋼筋也都在,。懇請各位大大從受力的角度幫我分析一下,,為什么說梁板后澆帶支撐系統提前拆除后形成懸臂結構? 謝謝,!
根據GB50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規范》來看,,后澆帶模板支撐體系的正確搭設要求是要獨立設置,,那怎么樣才算是獨立設置呢?下面就交給你詳細做法。一,、支撐體系形成如上圖所示,,這里的水平桿是錯開設置且分開的,后澆帶,、梁板模板都獨立設置了剪刀撐,,拆模時,將灰色支撐拆掉,,保留黃色支撐就可以了!二,、操作要點1、后澆帶模板支撐體系的基本要求是必須獨立設置,,要與滿堂腳手架安拆互不影響;要在樓層通道位置預留架體開口,,后澆帶板面應作防護。2,、現澆板后澆帶模板上部側口模板與鋼筋位置鋸槽吻合,,用鋼絲網支設牢固,上口兩側加設木方,并用木模板整體封閉,、保護,,直到砼澆筑時打開。3,、地下室頂板后澆帶兩側砼澆筑后加設擋水臺,,地下室外墻后澆帶按設計方案執行。三,、設置方法如圖所示,,樣板區長度:4747mm;寬度:2800mm?;疑珵榱喊迥0?,黃色為后澆帶模板,桔紅色是后支部分,,以下是詳細做法:①立桿設立的位置
后澆帶模板獨立支撐施工方案編制依據如下 1、本工程結構,、建筑施工圖,; 2、本工程施工組織設計,; 3,、本工程模板專項施工方案; 4,、《混凝土結構工程施工規范》GB50606-2011,; 5、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015,; 6,、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008; 7,、《建筑施工高處作業安全技術規范》JGJ80-2011,; 8、《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-2011,; 9,、《建筑施工扣件鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011; 一,、施工方案指導思想 1,、后澆帶采用獨立支撐形式,,即模板工程施工同時設置后澆帶獨立支撐系統,后澆帶兩側模板拆除時不影響后澆帶獨立支撐系統,,拆除后澆帶兩側模板時保證后澆帶的結構不受擾動,;后澆帶兩側支撐架拆除時后澆帶獨立支撐系統不得拆除,直至滿足設計要求混凝土澆筑完成方可拆除,。 2、
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
關于后澆帶承重模板及支撐的拆除問題?規范應該有明確的規定,。目前仍有部分施工單位在后澆帶混凝土沒有澆筑前——就是原來的混凝土達到拆模條件時,,就開始拆除后澆帶承重模板及支持,給工程帶來很大的質量隱患,。希望大家積極參與討論,。
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫,、抗震縫,、伸縮縫的作用?另外,,后澆帶不是要從上到下全部斷開,,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開,?
我在做一27層框支剪力墻結構,,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,,由于基礎是樁伐基礎,,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?
:L梁下部砼未鑿除,、主體結構未封頂
大家好,!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,是否必須避讓,?2.后澆帶遇到樓梯時,,是否必須避讓?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,,是否允許,?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,如果施工圖中不加以區分,施工單位會加以辨別并區分對待嗎,?謝謝,!
請都一下各位前輩,,后澆帶的模板如何支撐?規范要求單獨支撐,,個人理解是不是在模板拆除后再單獨支撐,,最好有詳細方案。還有就是后澆帶的留設是從基礎一直到屋面嗎,?最后一個問題是澆筑時間是在屋面后澆帶留設完后60天再澆筑嗎,?(設計無說明情況,一般為60天)有圖片最好了,,求大蝦不吝賜教,,謝謝。
鋼筋混凝土結構中設置后澆的主要作用:1,、減少混凝土施工過程中的溫度應力,;2、調整結構的不均勻沉降,。關于后澆帶的設置的位置:規范上規定后澆帶應通過梁板受力較小的位置(如梁,、板跨中的1/3位置、連梁的跨中位置),,對于普通的沒有搭次梁的梁或者板沒有集中荷載作用時一般都設在跨中的1/3位置,,一般情況下對于兩端固定的梁,反彎點大約在梁跨的1/3處,,而且此處的梁的剪力也不是很大,。規范上還說可以設在連梁的跨中位置,梁的跨中一般都是正彎矩最大的部位,,當然對于一些受力較小或者跨度較小的連梁,,跨中正彎矩可能遠遠小于支座處的負彎矩,甚至跨中不出現正彎矩,,而跨中的位置梁的剪力很小,。但是對于一些主梁,上面搭著好幾道次梁的,,彎矩反彎點位置處(彎矩較小處)往往剪力很大,,而跨中位置盡管剪力很小,但是梁的跨中正彎矩又很大,。對于這種情況后澆帶應該設置在什么位置呢,?我以前考慮的梁的受力較小的部位第一反應是梁的彎矩較小的部位,,所以理解的是后澆帶的位置應該設在梁的反彎點處,梁的反彎點應在后澆帶的范圍內,,而忽略了梁的剪力,,這樣后澆帶的位置就靠近梁端了,而不是在跨度的1/3處了,,這樣設的梁的后澆帶是不是對梁很危險,?我以前