  • 后澆帶的鋼筋用搭接還是焊接的多,?

    后澆帶的鋼筋用搭接還是焊接的多,?

    看11G101-1圖集中給出的后澆帶鋼筋連接做法,,都是按搭接來的?,F(xiàn)場看的卻有不少是焊接接頭,。為什么圖集中不給焊接的做法,?難道只能用搭接,?

  • 關于后澆帶鋼筋問題請教高手

    《高層建筑混凝土結構技術規程》第4.3.13條 施工后澆帶的作用是在于減少混凝土的收縮應力,,并不是減少溫度應力,,而提高它對溫度應力的耐受能力。所以通過后澆帶的板,、墻鋼筋應斷開搭接,,以便兩部分的混凝土各自自由收縮;(如梁,、板1/3跨度處,,連梁跨中等),不必在同一截面上,, 曲折而行,,只要將建筑物分開兩段即可?!陡邔酉湫突A及筏型基礎技術規程》,,蘇G01—2003圖集,卻說后澆帶鋼筋應貫通,。

  • 后澆帶鋼筋的防銹費用是否能另外記取,。

    后澆帶留置好后要等很長時間才能澆筑混凝土,,特別是高層建筑的沉降后澆帶有的要留置一年以上,為了防止后澆帶鋼筋銹蝕,,必須采取防銹措施,。防銹措施的費用是否可以向建設單位另外記取。

  • 這樣搭接梁鋼筋有錯嗎????

    這樣搭接梁鋼筋有錯嗎????

    梁鋼筋搭接問題,上部筋為通長筋,我就感覺怪怪的,但又說不哪里有問題,問過一些老同事他們說肯定錯了,叫我自己想,大家幫幫忙看看~~ ,

  • 關于鋼筋搭接間距的問題

    本帖最后由 sjwluobo 于 2014-8-11 20:10 編輯 混凝土規范8.4.3條說的是搭接接頭中點位于某一鏈接區段長度內的搭接接頭屬于同一連接區段,,可是條文說明里又說,,當搭接鋼筋端部距離不大于搭接長度的30%時,均屬于同一連接區段的搭接接頭,。感覺有點繞,,求指點。

  • 各種鋼筋搭接的預算價格?

    大家在做預算時,鋼筋搭接如何計算?一般常用的搭接,如柱筋的電渣壓力焊,機械連接(各種規格鋼筋的直螺紋,錐螺紋)的人價格一般怎么算,如有內行的,給大家講一下?

  • 縱向受壓鋼筋可以搭接嗎

    今天看到混凝土結構設計規范上面講:縱向受壓鋼筋可以采用搭接,,而且最小搭接長度不小于200而我見到的都是壓力焊的嘛,,根本沒有搭接阿請各位高手給與解釋

  • 關于柱子鋼筋搭接的問題

    有人說柱子的鋼筋不可以采用搭接,,我上網查了一下沒有得到明確的答案,現在請教下柱 子鋼筋要多大直徑才不可以搭接而要采用電渣壓力焊,。是在什么規范里規定的,。

  • 關于鋼筋搭接的相關事宜

    關于鋼筋搭接的相關事宜是否有哪個規范要求說三級鋼筋在結構中必須用套筒或錐螺紋連接,且鋼筋直徑規格有沒有強制要求,。 請專家指點,,謝謝!

  • 關于鋼筋搭接代換的問題

    最近想到了一個事,,是我在實習的時候發現的,。比如說,2根鋼筋跟具設計圖紙是采用綁扎連接的,,但施工單位想采用焊接連接,。(就成本來說真的是節約了鋼精用量嗎?)如果綁扎搭接長度是35D,,那么采用焊接連接替換綁扎連接有什么具體要求嗎,?還是只要滿足焊接要求就可以了。(如最基本的要求,,單面焊10D,,雙面焊5D?)請教啦??!謝謝!

  • 【討論】后澆帶鋼筋被施工單位割斷,影響大么,?

    【討論】后澆帶鋼筋被施工單位割斷,,影響大么,?

    一地下車庫坡道處后澆帶鋼筋被施工單位割斷,這是野蠻施工行為,。已對施工單位罰款,。請問后澆帶溫度帶和沉降帶對預留鋼筋有要求么?請問怎么處理??!

  • 誰有現場后澆帶鋼絲網就鋼筋構造的圖片

    地下室后澆帶這個地方兩側不是要用鋼絲網隔開的嘛,主要是鋼絲網的鋼筋支撐做法,一般設計都不會給,,鋼絲網其實是起到模板的作用,,肯定要用鋼筋支撐住的,誰有這個后澆帶的施工現場圖片,?發個看看唄,,

  • 基礎尺寸加大鋼筋如何搭接

    我前段時間設計了一個的項目,以前基礎是按國標算的,,現在審圖要求按地標計算,,我的基礎怎么都算不過,現在提出的解混凝土,,決方案是加大基礎尺寸,,經過計算每個基礎要加大400至600,可是基礎加大之后鋼筋怎么搭接呢,?因為基礎鋼筋已經按原尺寸綁扎好了,,基礎還未澆注,已停工,。急求解決方案,,鋼筋如何搭接為好?

  • 關于框架柱鋼筋綁扎搭接,!

    柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎?,?

  • 各位前輩,請教個鋼筋搭接的問題

    本人剛做施工這行不久,,最近看11g101,,55頁上說縱向受拉鋼筋搭接率為50%時搭接長度為1.4倍的La,GB50010-2010中8.45條說縱向受壓鋼筋采用搭接時,,其長度不小于受壓鋼筋的70%。那請問各位前輩,,梁,、板按照11g101中規定的搭接范圍,照理說都是受壓區,,那搭接長度是不是應該取0.7×1.4×la,?

  • sap2000模擬鋼筋搭接問題

    sap2000模擬鋼筋搭接問題

    如圖所示:兩根鋼筋搭接,搭接部位用兩個剛卡鏈接,,可簡化為搭接部位受垂直力的作用,,在鋼筋兩端受沿軸向的力作用,我想用sap模擬搭接部位滑動的臨界狀態,,怎么用sap模擬呢,?

  • 樁的鋼筋的搭接位置的要求?

    鋼筋搭接接頭的位置一般是選受力最小的位置,。但是對于抗浮樁來說,,全長鋼筋受拉,這時候受力最小的鋼筋應該是樁底位置了,。那么怎么判斷鋼筋接頭設置的位置在哪里比較合適,?

  • 鋼筋能在支座的地方搭接嗎,?

    有一跨主梁之間有兩條次梁,,形成“十”交叉,經過計算,,鋼筋的搭接1/3處剛好在在次梁與次梁交接的地方,,且是綁扎連接,請問這樣可以嗎,?那個地方的彎矩是怎么樣的呢,?謝謝!,!