看11G101-1圖集中給出的后澆帶鋼筋連接做法,,都是按搭接來的?,F(xiàn)場看的卻有不少是焊接接頭,。為什么圖集中不給焊接的做法,?難道只能用搭接,?
普通工程都會設計后澆帶,分沉降跟伸縮兩種,,但是甲方要求改為膨脹加強帶,,55米設置一道。如果是伸縮后澆帶用膨脹加強帶來替代可以理解,,沉降也能用膨脹加強帶來替代嗎,?規范上也沒提到有沉降膨脹加強帶一說,求大神解疑,!
膨脹加強帶與后澆帶詳解
由于后澆帶施工煩、工期長、易滲漏等缺點,,近兩年,,不少工程(尤其地下室)采用設置膨脹加強帶來代替后澆帶。請教各位大俠 1,、是否可采用膨脹加強帶代替后澆帶 2,、膨脹加強帶設置原則及理論計算依據
某工程基礎為板筏,中部設一處800寬后澆帶,,對平行后澆帶方向附加鋼筋的布置范圍,,設計圖示意為800+2Lae(垂直后澆帶方向附加鋼筋的錨固長度),而實際施工中按后澆帶實際寬度800范圍布置,,施工做法是否可行,?
一框支轉換結構,,全長54.95米,,按照框架結構設縫55.0米,抗震墻45.0米,,那框支轉換上部可以算是純剪力墻結構,,不知本工程關于結構超長如何處理?謝謝,!
圖紙簡介: 車庫后澆帶模板支撐及鋼筋接頭,,在后澆帶混凝土澆筑前模板及支撐系統不允許拆除,在此 投稿網友: zhang1277814741 上傳時間: 2013-07-26
想請教一下,,后澆帶處的鋼筋到底需不需要斷開,,包括梁筋和板筋,現場好像一般都是梁筋不斷開,,板筋斷開,,為什么,到底應該怎么做才是正確的,?
最近做了一個60米長,,高23.8米的辦公樓設計,采用后澆帶施工(無伸縮縫作用),。業主由于趕工期,,3層及以下已用一般混凝土澆筑,并且后澆帶已經預留,,未澆筑,,混凝土已處于自然收縮狀態。4層及以上想用膨脹加強帶代替后澆帶,問了院里面有比較有經驗的工程師,,有的認為沒有問題,,可以替換。有的認為不能替換,,因?層及以上用連續是膨脹加強帶一次性澆筑,,則加強帶內外均應添加膨脹劑。4層及以上結構混凝土處于膨脹抵抗收縮狀態與3層及以下混凝土的自然收縮狀態相沖突,。上層結構的混凝土膨脹與下層結構的混凝土收縮對于框架柱作用力相反,,對結構的整體影響難以預計,敢問各位大神,,此事有何看法,?
[分享]膨脹加強帶與后澆帶詳解
常有同學困惑此問題,論壇里也有說溫度后澆帶必須要設附加鋼筋,,現把圖集節點大樣和朱總《設計問答》一書中的解釋列舉出來,,供各位同仁參考。
《高層建筑混凝土結構技術規程》第4.3.13條 施工后澆帶的作用是在于減少混凝土的收縮應力,,并不是減少溫度應力,,而提高它對溫度應力的耐受能力。所以通過后澆帶的板,、墻鋼筋應斷開搭接,,以便兩部分的混凝土各自自由收縮;(如梁,、板1/3跨度處,,連梁跨中等),不必在同一截面上,, 曲折而行,,只要將建筑物分開兩段即可?!陡邔酉湫突A(chǔ)及筏型基礎技術規程》,蘇G01—2003圖集,,卻說后澆帶鋼筋應貫通,。
本文某人防及地下商業街工程為例,介紹采用膨脹加強帶合理取消混凝土后澆帶,,以控制混凝土變形裂縫的施工措施,。
圖紙簡介: 結構構造詳圖(折梁、后澆帶,、孔洞加強),,圖紙內容詳細,歡迎大家下載,,希望有幫助,。 投稿網友: xloubinx 上傳時間: 2013-03-26
除了在11G的地下室外墻中看到有加強筋(還是設計確定)外,,其他地方沒看到有要求做加強筋的,。這個頂部加強筋是必須要的嗎?
120厚的隔墻,線荷載4.0KN/M,,跨度3.1米,,如果墻下不設置梁,改做板內加強鋼筋帶可以嗎?這樣做有什么要求,?謝謝,!
1 超長鋼筋混凝土結構取消后澆帶施工方法,,1999本文介紹了鋼筋砼結構取消后澆帶的施工原理、理論根據和具體的工程實踐,,可為類似工程施工提供參考,。2 ,2002通過具體工程實例說明對于超長現澆鋼筋砼結構,,可以通過使用UEA膨脹砼和設置膨脹加強帶取代后澆帶等方法,,實現連續澆筑施工和縮短工期、降低工程造價的目的,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-10 08:48 編輯 ]
后澆帶加強鋼筋
后澆帶加強鋼筋專題,,為您提供后澆帶加強鋼筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶加強鋼筋 相關的專業交流討論,,更多后澆帶加強鋼筋相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題