后天要圖紙會審了,,筏板基礎長45米,,寬26米,沒有設置后澆帶,,查規范也沒找到比較明確的規定,,不知道到時候會不會提?有經驗或有過類似經歷的大哥大姐來說一下唄
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫,、抗震縫、伸縮縫的作用,?另外,,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,,需不需要在地梁處也斷開,?
1、盈建科可以模擬施工過程,,逐層加載,,并且每加載一次可以出一個沉降或者變形圖么?2,、盈建科可以在已經加載變形的基礎上繼續計算沉降變形么,?如果有別的辦法怎么模擬?本工程20層,,地下兩層,,裙房4層,第5層以上是框剪結構,,計算沉降后澆帶封閉時間對沉降的影響,。注:封閉時間對總沉降量有影響,不能用總沉降減去不組裝10層以上樓層的沉降量,。如圖
主樓是11層的剪力墻結構,,筏板基礎,裙房是框架結構,,只有兩層,,且只有一跨,與主樓相連,。審圖的提出要設置后澆帶,,可是,只有一跨,,如果設置后澆帶的話,,裙房不容易出現傾斜或者其它問題嗎?倒底應該怎么做,,有什么依據嗎,?大師們來指點一下啊
大家好!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,,是否必須避讓,?2.后澆帶遇到樓梯時,,是否必須避讓?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,,是否允許,?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,如果施工圖中不加以區分,,施工單位會加以辨別并區分對待嗎,?謝謝!
現有一長63米的框架結構單體,,地下一層,,樁筏基礎?;A(chǔ)底板打算居中設置后澆帶,,沒有疑問。按照砼規對于伸縮縫的設置要求,,55米以上就該設了?,F(xiàn)在建筑專業不打算設置變形縫。我糾結的是樓蓋是否也要像基礎底板一樣設置后澆帶,。我初步的想法是不設,,同時在圖紙上增加些減少混凝土收縮的要求。想聽聽各位的意見,。
圈梁的抗震作用及其設置
作為后澆帶,,按照混凝土規范,可以加大主體伸縮縫的間距,,但是規范用了“適當”這個詞,,不知道大家在應用時如何把握,超長多少為“適當”,。另外,,后澆帶是否用加補強筋,原有的鋼筋是否貫通(高規中提到此處筋采用綁扎搭接,,然而我的同事在做過的工程中都是貫通),。請高手不吝賜教。
壓型鋼板組合樓板需要設置后澆帶不,?我的鋼結構廠房長度68米,,寬度36米,,有的人說要按照混凝土來設置后澆帶,,有的人說鋼結構下面的鋼梁斷不開,,不需要設置后澆帶,那到底要不要設置后澆帶呢,?有沒有什么規范可以指導么,?
防火閥、排煙防火閥的試驗項目包括五項:溫感器動作性能試驗,;關閉可靠性能試驗,;鹽霧試驗;漏風量試驗,;耐火試驗,。 (一)防火閥、排煙防火閥的概念 防火閥是指安裝在通風,、空調系統的送,、回風管路上,平時呈開啟狀態,,火災時當管道內氣體溫度達到70oC時自動關閉,,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門,。 排煙防火閥是指安裝在排煙系統管道上,,平時呈開啟狀態,火災時當管道內氣體溫度達到280oC時自動關閉,,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,。起隔煙阻火作用的閥門。 (二)防火閥的作用 一個復雜的送風排煙系統,,管路錯綜復雜,。在送風系統中,送風機送出的風必須通過主管道分配到各支管中去,;在排風或排煙系統中,,風或煙由各支管匯集到主管道后進入排風機排出。那么,,無論是送風系統或排煙系統中,,如果沒有任何阻擋的話,送風量和排煙量就無法控制,,不需要送風或排煙的部位出現大量送風,、排煙的情況,而需要送風或排煙的部位卻不送風,、排煙或只是少量送風,、排煙,。為了把不需要送風
現在平面長達70米,,應設伸縮縫或做后澆帶,,但也可以在板中添加一種膨脹劑,就不需要做伸縮縫或后澆帶了,,有哪位高手知道是哪種膨脹劑?。??,?
下面說說我遇到的一個工程出現的質量事故,。一50多米長的剪力墻住宅,設計在結構中部附近設置了一條800寬的施工后澆帶,。碰巧的是后澆帶設在了一個7米多x6米多的大房間中,,且偏于一端,在支座1/3范圍,。這樣兩邊板大小差別較大,。施工時后澆帶兩側每側做一排48腳手架管支撐,沿后澆帶長度方向間距900,。每層都如此,。施工到幾層后,發現后澆帶兩側有變形不一致,,目前已施工到15層,。據施工單位反映,兩側變形差最大已達45mm,,已經構成質量事故,。我的問題是:1,后澆帶處支撐如何計算,?是否需要考慮后澆帶處支撐荷載一層一層傳下來,?2,常規后澆帶處支撐如何設置,?3,,就本案例情況,如何設置支撐比較穩妥合適?4,,出現這種情況如何處理,?多謝!
1,、本工程采用第三層粉質粘土層作為地基持力層,地基承載力特征值Fa=110Kpa,,修正后的地基承載力特征值為fa=160KPa。2,、樓座布置及車庫示意圖詳下圖所示,。樓單體為7層住宅樓,車庫為單層車庫,,車庫頂板平均覆土1米,。3、原設計樓與車庫交接的部位均為沉降后澆帶,,又由于車庫較長,、故除了沉降后澆帶以外又設置了若干溫度后澆帶。4,、說實話如此設計施工難度較大,,又
本人有一問題,還請大家幫免決,。高層建筑的地下室,,基礎一般采用樁基,或有抗浮要求,,下面打得有抗浮樁(錨桿),;基礎底板上設后澆帶時,要不要避開樁的位置???
現在關于建筑物超長比較多,往往超規范不多的情況下,,普遍采用后澆進行處理,,上部結構梁,板,,墻多在同一位置貫通設置后澆帶,,就是在基礎這個環節,大家做法不一有兩種一,基礎也在上部對應位置設置后澆帶,。二,,基礎不設置后澆帶。希望大家發表自己意見,!
建筑長100多米,建筑說設縫有困難,總工也說可以不設縫.可是規范上規定混凝土結構最大間距是55米,采用后澆帶可以適當加大伸縮縫的間距,但是這個"適當加大"怎么理解?有沒有一個量化?麻煩各位高人指點一二
請教各位同行前輩,!現在有兩個多層住宅樓(儲藏室+標準層+閣樓=7層)長度分別為54米和55米,。使用粘土紅磚,全現澆樓面,,底槽處理時,,因為是原來是農田,地質情況非常好,。所以呢就直接素土夯實,,打了10cm砼墊層,設計院原來的意思是設置沉降縫,,可是不到55米感覺有點浪費了,。設計院的意思不設置沉降縫就在基礎筏板(45cm厚)上設置后澆帶,但是這樣一來嚴重影響工期啊,?;A(chǔ)加膨脹劑我倒是知道,可是也很貴啊,,這個樓本來就是農民福利房不可能增加造價了,。請各位分析下,能不能不要沉降縫也不要后澆帶啊,。
一框支轉換結構,全長54.95米,,按照框架結構設縫55.0米,,抗震墻45.0米,那框支轉換上部可以算是純剪力墻結構,,不知本工程關于結構超長如何處理,?謝謝!
一、后澆帶混凝土的理解及選用對于后澆帶至今沒有具體而明確的定義,,它的作用到底有哪些,,有多大,又有什么理論和計算的依據,,是沒有任何人能夠解釋清楚的,。所以這方面的學術爭論和技術研討一直在延續。所以,,要根據實際情況,,進行具體分析,合理的采用,。我個人的理解,,后澆帶最主要的作用,就是解決施工中出現的溫度問題,。因為在施工過程中,,澆筑的混凝土要釋放大量的水化熱。施工期間混凝土中釋放的水化熱,,所產生的溫度應力應該占到總溫度應力的80%以上。實際上我們所做的施工縫也具有相類似的功能,,只不過施工縫連續施工的間隔比較短,,部分溫度應力沒有得到充分釋放罷了。這也就是為什么所有規范都要求,,后澆帶必須在主體混凝土澆筑28天以上才能澆筑的真正意義,。故,后澆帶對于解決溫度應力的作用是應該成立的,。后澆帶是否可以解決沉降問題,,是學術界爭論最多的問題。因為對于不均勻的地質條件,,各建筑物的沉降量會是不盡相同的,。如果發生相對的沉降差,那后澆帶一定會出現不同的沉降變形,,后澆帶中的鋼筋就一定要產生附加的瓚余應力,。這個部位一定是結構最弱部位之一。之所以有人提出后澆帶可以解決沉降變形的理由,,是源于地基規范的
小弟我也從事通風空調行業很多年今天在圖紙上突然看到了在加壓風機的進口端直管段下方設置了直徑為400的泄壓管,,很是納悶。仔細想過后覺得作用及目的如下不知是否正確特給大家一起討論一下:1.防止風機在啟動時瞬進風量過大進風口不能滿總進風要求產生喉振,。2.防止風機啟動時產生振動