五層教學樓,,設置伸縮縫,。我們處理后,,現在伸縮縫全部漏水,,諸位有什么好辦法處理嗎,?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-24 08:34 編輯 ]
剛接觸到工程,,在企業原先有兩棟廠房,,但不是連接在一起的,后來在中間新增了一個車間,,伸縮縫位置沒有處理好,,總是漏水。后來在廠房上方及伸縮縫位置放的彩鋼瓦,,四周用防水材料密封,,可現在下雨還是漏水,求各位大神指教如何處理啊
水利隧道伸縮縫和內壁結構缺陷情況嚴重,。通過對現場情況進行詢證分析,,混凝土結構伸縮縫縫不同于混凝土結構裂縫,單一的高壓灌漿,,耐久性欠佳,,只能暫時止水,后續不做其他耐久性抗滲,、補強措施,,就算當時止住水,不久也會再次滲漏,。為解決該結構滲漏水安全隱患,,避免影響地鐵正常運行,綜合治理時,,需要重新做耐久性的抗滲堵漏治理,。 相關滲漏部分圖片:
框架的伸縮縫一般是55m,這個是不是可以放寬些,,做到70m違反強條嗎,?我看現在好多工程都用后澆帶來代替伸縮逢,這種方法可行嗎?
大家好: 我項目目前正在施工一個污水處理廠,水池主體已經完工,,正在進行蓄水試驗,,剛開始注滿的那段時間,沒有發現滲漏,,注滿后第四天,,發現伸縮縫處漏水嚴重,伸縮縫頂部漲開3cm左右,,部分橡膠止水帶被拉裂,,我方采取的措施是,將原伸縮縫內的聚苯板清理干凈,,在伸縮縫迎水面,,粘貼50cm寬的三元乙丙橡膠防水卷材,然后像縫內灌注雙組份聚硫密封膏,。 施工完畢后,,又開始重新蓄水,蓄滿后沒有發現滲漏,,可是過了五六天,,伸縮縫底部又發現滲漏。 各位,,有沒有好的方法處理伸縮縫漏水現象呢,? 在這里希望大家獻計獻策,幫助我們渡過難關,! 謝謝 滲漏的是生物池,,里面有厭氧池、曝氣池能,,尺寸為70m×50m,,深7.5m,沉降沒有問題,,最大才2mm,,為樁基礎,主要原因為伸縮縫處理不好,。因水池要經常將水注滿,,又排空,所以水池始終在變化,,注漿后又變化,,所以很難堵住。希望有經驗的朋友給予解決方法,謝謝
在設計一座,,單跨20米的簡單橋梁,,共7跨,140米,,地處江蘇中部地區,,溫帶,橋板采用通用圖集上的橋板?,F(xiàn)在在考慮兩個問題。1,、支座支座采用圓板式橡膠支座GYZd300,,另外伸縮縫處采用GYZF4d300滑移支座。選用d300支座基本合理,,但滑移支座,,我覺得布置的不合理,請問普通支座跟滑移支座如何配合使用,?1,、伸縮縫兩頭橋臺處及中跨一側橋面設D-80伸縮縫,共三道伸縮縫,。選用D80伸縮縫是我們這里的常規做法,,這里溫差不算太大。問題是為什么要設三處伸縮縫,,理論上伸縮縫越少越好,?別外請問滑移支座跟伸縮縫有什么關系?
江蘇新大堵漏工程有限公司.具備壹級化學堵漏施工資質的專業化公司,。 新大公司三十多年來,,專業致力于各類防水、堵漏技術的研究,。采用國外先進技術,,使得防水、堵漏施工技術更加完善,、更加先進,。公司擁有一流的工程技術人員、生產施工管理人員,、施工隊伍和專業的施工設備,。專業堵漏施工、治理各種建筑工程滲漏,,管道泄漏,。尤其對大體積砼裂縫、地下室、污水池,、電纜溝,、伸縮縫、施工縫,、隧道,、船塢等漏水有多年的成功處理經驗,施工業績遍布全國,,施工技術處于國內領先,。服務承諾:"廉價優質、定期回訪,、實行三包" 歡迎社會各界朋友為本公司提供寶貴建議! 我司專利技術:高分子防水堵漏,,本公司與專業防水材料廠家和多家國家級科研機構多年研發的技術結晶1、以多種進口化學材料,,根據施工漏水壓力大小配比制成粘度幾乎與水相同的液體,,滲透性好,能注入0.1毫米砼細縫中,,在水壓和十分潮濕的環境下迅速凝聚,。2、凝結時間可隨配比準確地控制在數秒種或幾分種內,,在水速壓力大小,、水流量多的情況下迅速凝結。3,、抗滲性好,、干縮后遇水膨脹、不溶于水,、煤油,、汽油等有機溶劑、能耐酸,、堿,、細菌的侵蝕,亦不受大氣后條件的影響,,有一定強度,、彈性和變壓。4,、抗拉性強,,
小弟是做水利設計的,在設計過程中經常碰到一些等級要求比較低的交通道路,,想向公路專業的前輩,、同行請教幾個問題:1,、關于脹縫間距,我查了些資料,,有的說100m以上的間距,,且盡量少設,有的說10m左右一道,,不知道應該以哪種為準?2,、關于縮縫、脹縫這些伸縮縫,,是否針對混凝土路面,?對于瀝青路面是否需要設置?3,、關于填縫材料,,我們做過的是用瀝青木板,不知道在公路上用的是什么,?4、另外像我們設計的道路,,等級較低,,是否需要嚴格按照規定設置伸縮縫?謝謝
小弟現在有一段走廊的照明需要穿伸縮縫,,我不知道是穿防火分區給這幾盞燈配電還是穿伸縮縫給這幾盞燈配電,,請各位大大給解答一下,不勝感激,,還有伸縮縫的圖集有哪些,?
2000年建成的橡膠壩,運行中,,發現漏水,,一天壩袋漏水量約為60方,初步分析原因為鋼筋混牧底板伸縮縫未設置止水,,可能引起滲水,,現請教如何對滲水伸縮縫進行處理。
一個宿舍樓,,分集水器放在內走廊里,,走廊里沒有特意盤管,只有從房間里出來到走廊里分集水器的盤管,,這種情況下走廊里還用布置伸縮縫嗎
伸縮縫安裝,,趙老師整理出以下6個步驟,,供大家參考,。 1、準備工作:在安裝伸縮縫之前,,需要對預留槽進行清理,,保證槽口內的雜物、塵土等都被清除干凈,。同時,,檢查槽口寬度、深度及預埋鋼筋是否符合安裝伸縮縫的要求,。 2,、安裝模板:在槽口內安裝伸縮縫的模板,模板應根據伸縮縫的尺寸和形狀進行定制,,以確保伸縮縫安裝的準確性,。 3、澆筑混凝土:在模板安裝完成后,,將混凝土澆筑在槽口內,,混凝土的強度等級應符合設計要求。在澆筑過程中,,應充分
混凝土橋梁,上鋪10CM左右的瀝青層,,對于伸縮縫位置,,是否先把瀝青層鋪筑完成,然后把伸縮縫位置的瀝青,、混凝土鑿除,,開完槽之后,再安裝伸縮縫,? 可否在澆筑橋梁混凝土時,,先把伸縮縫預埋,然后再施工瀝青路面,?
對于一般的混凝土結構我閃可以按規范去設置伸縮縫,,但是對于一些特別的結構我們也經常碰到,就是混凝土柱框,、排架而屋面為輕鋼結構,,在這種情況之下我們的伸縮縫是否也應控制在55m以內,請各位談談自己的看?個人認為對于多層的應按55m,,因為主體結構就應按框架結構去設置縫,,而對于單層的本人認為可以適當放松.
如圖,,XL-5處,消火栓位于伸縮縫處,,但并未穿過,,是否違反規范啊,請前輩指教啊,,急用,,謝謝啊!!!!!!!!!!!!
按照設計規范要求,風管(排煙風管,、空調風管)穿越伸縮縫處要設置防火閥(我搞不懂為什么要設置防火閥,?)。但施工驗收規范(GB50243-2002)中關于風管安裝一章中又沒有風管穿越伸縮縫處的安裝要求,。這樣在實際施工中,,風管穿越伸縮縫處應如何處理?
我在做一個廠房,,兩邊4層,,中間5層,層高4.5m,;3棟建筑兩條伸縮縫,,總長100米,伸縮縫在3分點左右,;三棟建筑頂部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墻邊上(跟女兒墻同一位置),,花架立面如圖,,在計算和審圖出現以下問題,望高手們指點下:1)我在建模的時候把3快建筑放在同一個模型,,審圖中心要求分開3棟計算,,分開算之后除花架層外配筋局部大了,但相差不大,,請問按實際是3棟整體建模合理還是分開合理呢,?2)3塊整體建模的時候頂層花架配筋不大,350X350柱,,4條16鋼筋就夠了,;分開算之后,按原來的截面,,花架明顯配筋量超大,,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架層用梁拉結花架,,柱縱橫之間也建了梁才能勉強通過計算,,但天面層梁和柱太多,,不好使用,也不經濟,。 請問對于我這個工程,,花架部分怎么處理好呢?如果改用剛結構,,只把花架的荷載加上去,,花架另外計算,這樣合理嗎,? (附件平面圖是原來3棟整體建模的結構形式,,分開之后加了一排柱,柱之間都用梁拉結,,梁都跨過天面了,。)[ 本帖最
火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166-20073.2.13 管線經過建筑物的變形縫(包括沉降縫、伸縮縫,、抗震縫等)處,,應采取補償措施,導線跨越變形縫的兩側應固定,,并留有適當余量,。 對于電線管(我們一般采用KBG)我們施工中遇到這種情況的處理辦法是:在變形縫處的電線管用包塑金屬軟管進行連接,然后在跨界接電線處理好,,在變形縫位置處留有適量余量,。 對于橋架過變形縫,我們一般是在該位置作為橋架的對接處,,采用螺絲連接,,未對其進行進一步處理。 對于消防水管過伸縮縫,,我們一般采用伸縮節來處理,,或者采取U型彎(絲扣連接,DN<100),; 不知道大家怎么處理管路過伸縮縫了