最近有一困惑:一鹽水機組標準工況功率170KW,-20度蒸發溫度工況功率79KW,,甲方變壓器容量該選多大合適,?100KVA夠了嗎,?請各位賜教!,!
請教各路高手:1,、冷凍機組的啟動柜和啟動方式一般是由廠家配套、設計預留安裝位置,,還是全部由設計院定,?2、預留安裝位置的話,,啟動柜和機組的距離有沒有特別要求,?工作人員平時控制操作是在機組旁邊控制,還是在啟動柜這邊,?機組啟停操作位置對工作人員的視野有沒有特別要求,?3、是否需要在10kV開閉所這一級設置高壓電容柜,,還是廠家已經有配套高壓電容柜了,?這幾個問題急需有做過類似工程的高手幫忙解答,跪謝啦,。
求原因分析~~~~~~~~
請教一下:冷凍機組中“排氣過熱度”與制冷劑的充注量有什么關系,,排氣過熱度高說明什么,排氣過熱度低說明什么,?排氣過熱度對機組故障判斷有什么用,?謝謝!
工業生產中,,冷凍機應用太多了,,有的設備年久失修,且保養不到位,,往往出現制冷效果差的現象,,下面帶行業朋友們了解下這一現象,找到處理的方式方法,。 以真實應用冷凍機案例來說明這一問題,,在聚合反應中,高分子聚丙烯反應條件異??量?,需控制環管反應器18度左右,冷凍機出水2度,,正常運行帶走反應熱量,,而冷凍機制冷效果差,將造成嚴重事故,,停機處理,,延誤生產,。 下面說下冷凍機制冷效果差的幾個原因。 膨脹閥出現故障 作為冷凍機冷媒系統的重要部件,,膨脹閥承受了太多,,它實現冷凝壓力到蒸發壓力的壓降,又同時兼顧控制雪種流量,,在制冷系統運行中功勞甚大,。 冷凍機組入口壓力低導致報連鎖停機,若冷媒量正常,,則首先懷疑膨脹閥故障,,膨脹閥堵塞、結冰均會導致冷凍劑不能進入到蒸發器,,造成制冷效果差,。若檢查冷水機干燥器未發現明顯雜質,則排除膨脹閥堵塞問題,。 膨脹閥過熱度
我有兩臺各1600KVA干式變壓器,,考慮分別帶兩臺681KW冷凍機組。(共4臺機組)問題一:每臺變壓器容量夠嗎,?能穩定運行嗎,?問題二:假如已有一臺運行(電流約1120A),啟動另一臺時,,電流約(2150A),對變壓器有多大影響?對電網及其他設備影響大嗎,?問題三:這種情況下,,能否變壓器并聯運行,要具備哪些條件,?問題四:應選用多大的開關,?到電機電纜選多大?(星三角啟動)以上幾個問題望大家多提點建議,,謝謝?。?!
冷水機,、冷凍機組故障與維修 故障指示 維修方法 電壓故障 先開冷水機電源總制的,,打開電制箱,接上電源,,檢查電源電壓及相電壓是否正常,。 水泵故障 檢查水泵總圈阻抗是否有斷路式或短?,然后接上電源,檢查電源電壓是否正常,,將電流過載制綠色RESET位置接下,,同時留意水泵運轉方向,切勿有水時運行水泵用 油壓故障(適用于15匹以上泠水機) 檢查壓縮機機油是否足夠,,散熱水水溫是否過低如低于12度,,請將散熱水開掉一部分份,同時冷水水溫勿調低于3度,。檢后將油壓保護制之RESET接下,。 高低壓制故障 如冷水機有安裝壓力表,請留意高壓表壓力是否高于300PST,,如超過,,請檢查散熱水塔運水是否正常,按駁冷水機至散熱水塔之水喉閘制是還開關,,散熱水塔水是否過熱(水溫 主同于34度)如裝有Y型過濾器,,檢查及清洗過濾器。(1)連接水塔之散熱喉切勿小于冷水機額定尺寸(2)如冷水機已使用超過一段時間,,且散熱水塔及周圍冷能力減低,,請安 排工作清洗散熱炮。 壓縮機故障 開關電源,,檢測壓縮時線圈絕緣高電阻是
我看到很多冷凍機組的安全閥前面都沒有加裝關斷閥,,那么現在就有一個問題,安全閥不都是要年檢的嗎,?不加裝關斷閥如何年檢啊,。國家有這方面的規定嗎?有人會查嗎,?說說你們公司的情況:1,、安全閥前是否加裝安全閥或者安全閥是否可以方便拆卸。2,、如果否定第一點,,那么會有人來查嗎?(政府部門,,公司安全部門)各位說說自己公司的情況?。?/p>
PE管材擠出機如何選配冷凍機組或者最優的降溫設備1.300KG/小時擠出量,,PE管材,,口徑1米2,三個真空槽,水量在25立方/小時3,,溫度要求出水溫度在20度左右,,管材溫度為200度,降到30度4,,三個真空槽采用噴淋方式5,,噴淋后的水有泵自動抽回
630kva 變壓器帶260kw的冷凍機組,查閱樣本發現,,260kw冷機啟動電流590A超過變壓器額定電流40%,,會不會影響變壓器所帶的其他負荷呀?這臺變壓器還帶了空調風機等設備
10KV高壓空調冷凍機組的技術與經濟分析
現在有一款冷凍機,,潤滑油備貨沒有了,以前的廠家也沒有了,,找了另外一家具有相同物性成分的潤滑油,,但是廠家是不一樣的,有沒有哪位大神清楚這里面有何風險,,可以通用嗎
這兩年經常給一些煤礦維修保養調試冷凍機
前一段時間,我開一臺約克離心冷凍機和一臺開利螺桿冷凍機(約克的功率比開利的大),,5臺冷凍泵,,4臺冷卻泵,8個冷卻塔,,很正常。但是今天,,由于室外溫度比較高,,約克的冷卻水出水38~39度,回水33度的樣子,,出現喘震了,,怎么辦?
1,、蒸發壓力調節閥的作用 蒸發壓力調節閥一般用于一臺制冷壓縮機既負責為高溫冷庫供冷,,又要為低溫冷庫供冷的一機多庫的制冷系統中。蒸發壓力調節閥一般安裝在高、低溫冷庫蒸發器出口管道上,,用以維持系統各不同溫度和工作壓力蒸發器中蒸發壓力的穩定,,蒸發壓力調節閥分為直接作用式和控制式兩種。
冷凝器設置液位計并加裝高液位保護,其目的除了放高壓保護外還有啥作業呢?冷凝器下部有儲液器,,儲液器還有液位和保護的,。謝謝高手們不吝賜教!
大金主機,,冷凍水供回溫差達10度,回水壓力太低,,只有0.2MPa,,出水差不多0.5MPa,機組運行不正常,,請專家指教,?多謝!,!