組合式冷庫,、移動冷庫,、拼裝式冷庫都屬于活動冷庫,活動冷庫風機安裝直接影響系統性能及活動冷庫降溫保溫,,因此在安裝活動冷庫風機時應注意以下幾點: 1.當兩個以上的冷庫并聯為一路系統時,,每個冷庫應配一電磁閥,以保證每個冷庫供液均勻,。 2. 活動冷庫風機的排風方向應盡可能朝向門,,吸風側應避開門。離墻距離應符合以下規定:離后墻>450mm,,離側墻>200mm,。 3.特大型冷庫其頂板需要用立柱支撐,。在底板上鋸出柱子穿孔,將立柱用膨脹螺栓固定于地 面,。將鋼梁掉起,,焊接于立柱上。如高度需調整時,,在鋼梁與立柱之間加墊鐵,。頂板放于鋼梁上。并做好冷庫板之間的密封,,安裝裝飾件,。 4.安裝時,應保證氣流通暢,,活動冷庫內送風均勻,,維修方便。冷風機的風扇射程為7米,,安裝時應注意長度大于7米的冷庫庫溫均勻,。 5.供液管的配置應保證
我公司的一冷庫冷風機每次化完的霜會落在翅片的前面,化霜后系統又重新起動導至翅片前的霜結的很厚,,時間久了都結成冰了,,化霜電熱管壞了一根,因空間位置的限制無法更換,,而在后面加了二根加熱管,,但每次化的霜都無法化成水,請教前輩們該怎么辦,?
冷庫尺寸60*33*12m,這種比較高的冷庫,,冷風機如何排布好,是吊頂一排,,還是分上下兩排,,還是做成循環風道的形式?因為是物流冷庫,,有三個同樣大小的冷并排著,,要考慮到貨架布置的問題,所以想問問有經驗的前輩,,這個冷風機的布置問題,,還有就是化霜使用水冷可不可用,還是采用熱氣化霜,?
本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 編輯 各位專業的冷庫哥: 你們好,!小弟最近接手一個土豆冷庫設計,庫體比較大,,一時拿捏不準,,還請各路大神相助啊,謝謝啦,!以下是客戶提供的參數:庫體尺寸100x12.5x10(分四間,,單間尺寸25x12.5x10),入庫量單次500t;庫溫0-4℃,;地點上海預冷間的尺寸為12.5x10x10,,庫溫0-4℃。我設定為2℃我這邊初步計算了單間庫體冷負荷為173kw,冷風機負荷206kw;但制冷壓縮機選配型號沒有這么大,,機組和冷風機不知道怎么配合理,,請大家幫盟對下冷負荷后來給點參考意見,先謝謝了,!:)
一般做高溫庫,,我們都建議用冷風機,安裝方便,,如果是大型冷庫,,冷庫外高較高時,內機采用排管的話,,安裝非常不方便,,有一定的安全隱患。冷風機拆裝方便,,在高溫庫中比較適用,。 www.ehvacr.com
一般說來,冷庫使用冷風機比較多,。冷風機具有制冷快,、冷量大等特點。 排管冷庫一般選用鋁排管,,鋁排管具有節能,,占用空間少,貨物干耗少等特點,。儲存水果,、蔬菜等產品時,使用冷風機會使果蔬水分丟失嚴重,,使果蔬干癟萎縮,,重量大大降低,經濟利潤大大減少,。 由于與冷風機相比,,冷庫蒸發器選用排管,具有傳熱效率高,,制冷均勻,,制冷劑用量少,,節能省電等優點,所以部分冷庫的蒸發器會選用排管,。也冷風機相比,,排管也存在一定的缺點。為了避免這些缺點對冷庫的制冷和管理工作帶來麻煩,,可以在設計冷庫時進行針對性的修改,。
集冷庫負荷、風機,、排管,、儲藏量、轉CAD出圖速算軟件QQ:332444767
這是我做的計算書的部分截圖,。這個計算里面是做了4個回路,,這樣算出的蒸發面積是符合一般水平的,也就是0.2kW/m2,。這個數據是我查了很多廠家的資料總結出來的,。我的問題是,只要把回路數減少,,哪怕減少一個,,換熱系數就會增大很多,單位面積制冷量也就不只0.2了,。而且,,現在的計算書上,R22的換熱系數只有900多,,比一般翅片式換熱器小很多,。那為什么廠家不少做幾個回路呢?已經糾結這個問題很久了,。[ 本帖最后由 xuqing1202 于 2011-7-14 13:50 編輯 ]
冷庫在設計的時候都要考慮到一些參數問題,,下面就總結了一下日常冷庫需收集哪些參數,來給大家參考一下,。
現有一閑置冷庫,,準備啟用,,4米寬,6米長,,3米高,,表面噴涂保溫,庫內有一冷風機,未使用過,,型號-DD15.9-80,,制冷量15900,蒸發面積80平方,。雙軸流風機,,無室外冷凝機組。 理想要求為40°的酸奶降到5°左右,,時間4小時左右,約2噸左右酸奶,,不是很嚴格,,4.5個小時能到10°以下就可以, 環境溫度在夏季最熱的時候約一個月,,在西安,,會超過35°,無冷卻水系統,,需使用風冷機組,。 請問1-此冷庫應配置幾匹的風冷冷凝機組? 2-國內應選用什么牌子的機組,,物美價廉,? 3-此庫的改造還需注意什么問題? 4-急等結果,,請高手幫忙解答,,多謝!??!
冷庫蒸發器是冷庫等制冷設備使用的蒸發器,,它的原理是低溫低壓的液態制冷劑在蒸發器傳熱壁的一側氣化吸熱,,從而使傳熱壁另一側的介質被冷卻,被冷卻的介質通常是水或空氣,。
冷風機又稱空氣冷卻器,,主要由蒸發管組和通風機組組成,依靠通風機的強制送風,,使庫房內的空氣以一定的風速流過冷風機的蒸發管組,,從而使庫房溫度降低。 根據冷卻空氣時所采用的方法不同,冷風機可分為干式,、濕式和混合式等類型,。用低溫載冷劑(如鹽水或水)直接和空氣接觸而降溫的稱為濕式冷風機,在冷卻管內通入制冷劑直接蒸發,,而是管外空氣得以冷卻的冷風機稱為干式冷風機,。 濕式冷風機中鹽水對金屬材料腐蝕較大,而且冷風機體積大,,現役很少采用,。干式冷風機使用廣泛,其安裝方法又可分為落地式冷風機和吊頂式冷風機,。 1,、落地式
在雪糕冷庫中,為了保持雪糕的質量并延長其保鮮期,,選擇合適的空氣循環方式非常重要,。通常可使用排管系統和風機系統來實現空氣循環,。下面是對這兩種方式的比較和討論: 排管系統: 排管系統通過安裝冷氣管道將冷空氣均勻地輸送到冷庫的各個角落,。這種傳統的空氣循環方式具有以下優勢: 1.均勻性:排管系統提供相對均勻的空氣流動,確保整個冷庫內的溫度和濕度分布相對均衡,,并保持雪糕的質量,。 2.靜音性:排管系統的運行聲音較低,減少對工作環境和周圍區域的干擾,。 3.可調節性:通過調整排管系統的氣流和溫度,,可以根據需要進行細致的溫度和濕度控制。 然而,,排管系統也存在一些局限性: 1.能耗:排管系統需要較長的冷氣傳輸管道,,導致能耗增加。
現在有一蒸發溫度為+5°制冷量為16.5KW,,的機組選配冷風機。但風機廠家的資料上只顯示—5°時的換熱量,,如DL-55是11.2KW,,DL-80是16.7KW。這樣我該選擇那種型號的風機,?機組在-5°時候的制冷量為11KW,,假如我選擇DL-55風機,。蒸發溫度+5°時候,風機的換熱量會增加到16KW嗎,?也就是說風機的換熱量是不是隨蒸發溫度的升高而增加呢,?還請各位大俠指教!
RT,,現有幾個問題要請教各位,,能不能詳細一點講解冷庫庫內風速和冷風機風速關系?另外,,用畢托管變送風器測冷庫庫內風速,,電壓信號轉成風速,請問還是依據v=A*sqr[(p-ps)/2r]來確定標定系數,?假設A是標定系數,,p全壓,ps靜壓,,r密度,sqr( )平方根那么這個標定系數能通過y=(ymax-ymin)(x-xmin)/(xmax-xmin)+ymin(ymin,,max是量程壓力大小,,xmin,max是對應ymin,,ymax大小,,x,y是一組測量值)來確定嗎,?怎么確定,?另外請問在庫房內怎樣平均合理布置測點?按照氣流組織還是房間的集合構造,?謝謝各位
收錄于話題 制冷系統是冷庫區別于普通倉庫的核心系統,,其壓縮機,、冷凝器、膨脹閥和蒸發器這四大件在運行時互相配合,,才能使得整個制冷系統發揮預期效果,。那冷庫用冷風機好還是排管好?今天就給大家介紹下兩者的優缺點,,希望對大家在敲定最終安裝方案時有所幫助,。 1.圍護結構。無論庫房是磚混結構還是鋼結構,,頂部的承重需要考慮,,在冷庫設計時就是要考慮懸吊載荷。懸吊載荷參考如下:無縫鋼管制作排管時,設計懸吊載荷參考值為70~80Kg/㎡,;如
冷風機做為制冷系統常用的蒸發器,,其選用是否得當,直接影響制冷系統的效率,。眾所周知,,冷風機根據所需要的環境溫度不同,會采用不同的翅片間距,。 我們常見的冷風機,,翅片間距有4mm、4.5mm,,6-8mm,,10mm、12mm,,還有前后變片距的,。翅片間距小,適合高溫環境,;冷庫溫度越低,,需要的翅片間距越大。如果選用不合理,,翅片結霜速度快,,很快就會堵住風的通道,冷庫降溫困難,,壓縮機效率發揮不出來,,造成制冷系統的耗電量增加。 根據工程經驗,,一般0℃-20℃的環境,,如車間空調、陰涼庫,、冷庫穿堂,、保鮮庫、氣調庫,、催熟庫等,,選用片距為4mm或4.5mm的冷風機; -16℃~-25℃的環境,,如低溫冷凍冷藏,、低溫物流庫,選用片距為6mm-8mm的冷風機,;-25℃~-35℃的速凍庫,,一般選用片距為10mm和12mm的冷風機,,速凍的貨物濕度大,會選擇變片距冷風機,,進風側翅片間距能達到16mm,。 可是有一些場合,是不能單純按溫度來選擇冷風機翅片間距的,,比如肉類,、蔬菜的快速預冷、排酸,,雖然冷間溫度一般設置在0℃以上,,因為入貨溫度