如題,。經詢問老同事,他們有說電氣用鍍鋅鋼管的壁厚要薄些的,,原因是電氣管道不用打壓,。以DN50為例,水煤氣管道的壁厚是3.5mm,,但我沒有查到電氣用管道的壁厚,;同時,根據手中的一些資料顯示,,在施工單位報價時,,電氣管道與水暖管道的價格是樣的。還請各位大俠給予解惑,,謝謝了,。
現在施工時采用的水暖管材價格較高,相應的管件也居高不下,我比較過使用中的管件占材料比例能達到40%,這樣一來原來定額含量中給施工隊的管件就包不住了,套定額項的錢低于實際花費很多,在結算中施工方傾向于據實計量,這樣結算時工作量太多,我是河北的,想聽一下大家在結算時都是怎么處理的?
有沒有人有暖通各種系列水管管件尺寸資料,?包括各種閥門,管件,,以及各種連接件的具體尺寸,,有的話麻煩發一下唄,[email protected],,發的回一下,,我看看,,謝謝。
各位做石油化工采暖工程設計的同仁們,,請教個問題,,各位在做室內采暖設計時,鍍鋅管件是否在材料表中列出,,按相關要求是不需列出的,,但不知是哪個規定,能否幫忙提供,,謝謝
閥件閥門,、儀表閥門:用來啟閉管路,使被輸送的介質行,、止或改變流向,,調節被輸送介質的流向、壓力或間接調節溫度,,以達到控制介質流動,,滿足使用要求的重要部件。1. 閥門的外觀檢查:① 核對所用閥門的型號,、規格是否符合設計要求,;② 閥體應無砂眼、嚴重縮孔,;③ 拆卸檢查閥座與閥體的結合應牢固,;④ 閥芯與閥座的結合應良好、無缺陷,;⑤ 閥桿與閥芯的聯結應靈活可靠,;⑥ 閥桿無彎曲、銹蝕,,閥桿和填料壓蓋配合良好,,螺紋無斷絲等缺陷;⑦ 閥蓋和閥體配合良好,;⑧ 填加的法蘭墊片,、螺紋填料、螺栓等齊全,、無缺陷,;⑨ 對較小的閥門,也可在關閉狀態下,,放在嘴上用力吹,,以檢驗其嚴密性。2. 閥門的清洗:應解體進行,,一般是浸泡在煤油中,,用刷子和棉布擦拭,除去閥腔和各零件上的防銹漆和污物,。清洗后,,保持零件干燥,重新更換已損壞的墊片和填料函,。3. 閥門的強度試驗:對閥體材料進行承壓性能的檢驗,。以工作壓力的1.5倍。試驗時,,應緩慢升高至試驗壓力值,,不能急劇升壓,試驗時間不少于5min,,壓力
連接:承插連接,、膠圈連接1. 鑄鐵管:對口—打麻、填料,、打口—養護—水壓實驗,。外觀檢查:無裂紋、毛刺,、瀝青涂層完好,。2. 承插前將承口內部和插口外部清理干凈,用氣焊或噴燈烘烤清除承口內部和插口外部的瀝青層,,并用鋼絲刷和抹布擦干凈,,采用橡膠圈接口時,應先將膠圈套在管子的插口上,,插口插入承口后,,調整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉絨(4級或5級):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2,。麻應擰成麻股塞入,,分層填入石棉水泥、打?、濕養護,。4. 膨脹水泥接口:膨脹水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青鉛接口:將熔化好的青鉛灌入接口內,,待冷卻凝固后,、打?qū)崳U的純度應在99%以上,,熔鉛應嚴禁遇水,,否則會出現爆炸(俗稱放炮),熱鉛接口不宜在雨雪露天作業,。其優點是:彈性,、抗震動,、接口嚴密、施工方便,。6. 管溝內回填土應從管子兩側開始,,邊回填邊夯實?;靥钪凉茼敽?,應繼續回填至管頂上0.5米時,方可夯實,,以后再回填0.2-0.3米時,,應夯實一次。7. 給水干管不能從抗震圈梁中穿過,。上行下給式的干管應有保溫措施,,以
通風系統1. 通風系統風量調試之前,先應對風機單機試運轉,,風機可連續運轉,,運轉時間應不少于2h,設備完全符合設計要求,,方可進行系統調試工作,。通風系統的調節閥、防火閥,、排煙閥,、通風口和回風口內的閘板、葉片應在開啟的實際工作狀態位置,。2. 測風量:先粗測總風量是否滿足設計風量要求,,然后干管和支管的風量可用比托管、微壓計測,,測定截面位置應選擇在氣流均勻處,,按氣流方向,應選擇在局部阻力之后大于等于4倍管徑或局部阻力之前大于等于1.5倍管徑(矩形大邊尺寸),。3. 對送回風:采用流量等比分配法,、動壓等比分配法或基準風口調整法,從系統的最遠最不利的環路開始,,逐步調向通風機,,測量時,可用熱電風速儀,、葉輪風速儀或轉杯風速儀,,測量時應貼近格柵或網格,用定點測量法或勻速移動法,測出平均風速,,計算出風量,,測試次數不少于3-5次。4. 無調節閥的,,若測風量,,可在風管法蘭處,,臨時加插板進行調節,,風量調好后,插板留在其中并密封不漏,。5. 通風機前后風量之差不大于5%,。6. 通風系統調平衡后應達到:A.風口的風量、新風量,、排風量的實測值與設計值的偏差不大于1
鄭州2018鄭州最新限購政策,,需要滿足N多要求才可以購買房子,,但依然抵擋不了剛需們在鄭州定居的滿懷期待的心.那么裝修的課程必然不可缺少。不論您是個人或是商家,,水暖管件的種類多而復雜,,要做到心里有數! 水暖管件種類多而復雜,放眼望去,我們生活中到處都是管路,,比如家里裝修,、道路施工、花藝設備........管交網的基礎建材里面供應有很多我們需要的水暖管件,,水暖管件是平時用的管子的零件,,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的連接的作用,,主要有以下這些種類: 1,、三通:又稱三路天、天字彎,、丁字彎,。用于連接公稱通徑相同的3根
焊接鋼管和鍍鋅焊接鋼管有什么區別,?它們都在什么情況下使用。我見DN<50的一般用鍍鋅焊接鋼管,,而大于等于50的用焊接鋼管,,有這個規定嗎?
在一電信機房電氣照明工程中,照明明配管設計采用熱鍍鋅鋼管,,為施工方便,,施工方定制一批和JDG管材質形式相同的管件。不知此方法是否合適,,在“魯班獎”評選時是否能通過,。請各位大俠給予意見為謝!
我們工地內排雨水管道采用鍍鋅鋼管,,溝槽連接,可規范規定干管和立管必須使用45°彎頭或45°三通連接,,溝槽管件有這些管件嗎,?
PPR內絲直接20*1/2“和20*3/4的區別,,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的區別分別是什么,,絲口怎么換算成DN,,怎么換算的請大家幫幫?'(
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
我是按1個三通3個卡箍,,1個彎頭2個卡箍來計算卡箍數的,然后套溝槽管件安裝,。然后我認為溝槽三通和彎頭都是應該需要計取主材費用的,,那么請問溝槽三通和彎頭是否需要和卡箍一樣,按數量套取溝槽管件子目,,還有三通,,彎頭,卡箍是否需要單獨列項來計取主材費用,,還是按定額里面的管件表按系數調整主材價,?
鍍鋅鋼管(室內非埋地)的防腐處理,以前規范沒怎么要求?,F(xiàn)在的《2003全國民用建筑工程設計 技術措施 給水排水》P44中提出“明裝的熱鍍鋅鋼管外應刷銀粉或調和漆”各位同行能否解釋下這樣做的必要性,。謝謝?。。,?!
最近本人遇到一個問題:樓房出戶管為銅管,,室外給水進戶管為鍍鋅鋼管。不知如何連接,。我們在鍍鋅鋼管上焊了一個銅接頭,,采用銅焊。但效果不太好,。也不知是焊工技術不行還是其它原因,。
請問各位,上海定額中,,溝槽管的鋼性接頭是不是不套用定額,只算在溝槽直管的主材中,,那溝槽件,,如溝槽彎頭,溝槽三通等套那個子目,?如果套管件(焊接)子目對不對,,謝謝各位!,!
現有一建筑物,梁底標高與此層的窗頂標高相同,。因此造成水暖橫管從梁底下而過,,因甲方嫌丑,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),,經核算,,不行。且考慮建筑立面,,窗頂標高不降,,結構梁高度也到了最小(極限),,水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,,請高人賜教,!
麻煩問下:1。同規格的涂塑鋼管和襯塑鋼管哪個貴,,貴大約多少,? 2。涂塑復合鋼管所配套管件,,大部分自來水公司為涂塑管件,。但前一段看一篇文章介紹,應使用襯塑管件,, 對管端口起到保護,,另施工規范也這樣要求用襯塑管件,哪個是正確的,?