背景是為北方一個地下商場的玻璃幕墻旁邊做供暖設備,,現在我們收到兩個方案,,一個是運用銅管鋁翅片做的對流換熱器的水采暖方案,另一個是電加熱做的熱風幕的采暖方案,。跪求比較兩種加熱方式比較詳細的對比材料,,特別是電加熱所存在缺點資料要具體點,!謝謝師傅們,希望你們能幫到我,!:)
電加熱水暖氣片是一種新型環保,,清潔無污染的采暖設備,很多朋友買回去以后不知道使用時需要注意哪些問題,,下面暖氣片十大品牌魯本斯給大家說一下使用時需要注意的一些問題,。 1、電加熱水暖氣片不適合在戶外潮濕的天氣,,浴室或者其他潮濕的環境使用,。2、請注意,,電加熱水暖氣片在使用時會變得很熱,,應該遠離如家具,窗簾或類似的易燃物品,。3,、電加熱水暖氣片不能放在使用易燃液體或氣體的地方,儲藏室等,。4,、如果要使用延長線,必須盡可能短,,并始終能夠充分延伸,。5、在電加熱水暖氣片的電源插座上,,盡量不要連接其他設備,。6、電加熱水暖氣片不能直接在浴室,,衛生間或游泳池使用,。7、如果電加熱水暖氣片電源線被損壞,,必
春天來了,,天氣轉暖,我們的供暖也已經接近尾聲,。最近呢,,有很多使用我們魯本斯電加熱水暖氣片的朋友們已經陸續開始停止使用了,那么,,問題來了,,電加熱水暖氣片在不用時需要如何操作才能延長它的使用壽命呢,下面我給大家介紹一下電加熱水暖氣片使用過程中以及停止使用時需要注意的問題。 在電加熱系統全負荷運行時,,暖氣片表面溫度可以達到60-70℃,。這樣的溫度對人體有燙傷的可能。但是電加熱水暖氣上都帶有溫控器,,可以對溫度進行調節,,為了安全考慮,最好不要讓暖氣片的溫度超過55℃,。暖氣片一般安裝在非頻繁活動的區域,,例如窗戶下方或者門旁門后等等,所以暖氣片一般不會燙傷到人,。同時,,人都有本能反應,即使人碰到暖氣片也會迅速縮回手,,不至于發生燙傷事故,。
各位大大們: 求解個問題。現在要做一個加熱器組,。目前只能給定的加熱棒為2KW 220V的 8根,。 供電為380V 請問怎么連接材能防止電流偏流的現象。順便求問,。電流偏流多少為正常,?電壓偏壓多少為正常呢?謝謝,?;蛘呦嚓P(guān)GB
現有一建筑物,,梁底標高與此層的窗頂標高相同,。因此造成水暖橫管從梁底下而過,因甲方嫌丑,,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),,經核算,不行,。且考慮建筑立面,,窗頂標高不降,,結構梁高度也到了最?。O限),水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,請高人賜教,!
我公司要搞一套加熱裝置,,采用硅碳棒加熱,。廠家提供的每支硅碳棒的阻值為3.0歐姆。請問采用三角形接法和星形接法的功率怎么計算,?
這幾天我這要做一個加熱的設備,,加熱管附近要走線。但是溫度比較高,,一般的線號和絕緣方法容易融化,,特別是兩線相接的絕緣膠帶,更不行,。大家有什么好辦法呢,?
我住的是上下兩層的小二層,,大概120平方,,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,,比如,,我們這邊有的是單管串聯的,即所有暖氣片一組和一組串在一起,,樓上進,,從樓上串到樓下然后再出去,有的是分成兩路串聯,,幫我說一下,,先謝謝了!
現在有一個“氣體加熱器”的設計問題,,請有經驗的人幫忙設計一下,,問題是這樣:加熱器的入口溫度是0度的冷氮氣ｖ口溫度?50度的熱氮?,加熱器的流量?00升/min,,加熱器要連續工作24小時,加熱器內介質是氮?,氮氣是連續流動的,,流過加熱器后即被加熱,。加熱器的材料是奧氏體不銹鋼,對加熱器的外形和尺寸沒有特殊要求,,只要達到上述功能就可以,。
我原來是做純水凈水的,公司最近安排做暖通,。剛剛知道點水暖的皮毛,,又讓做汽暖。請問他們有什么區別,,還有安裝方式是不是一樣,。請各位大俠指教。
凈化空調系統的加熱主要可分為空調箱內的空氣一次加熱(或稱為預熱),、空氣二次加熱(也稱作再熱)和設在風管上的電加熱,。就空調加熱的熱源常用的主要有蒸汽、熱水和電加熱,。 系統中的一次加熱多用在寒冷的北方(黃河以北)冬季作為預熱用,,一方面防止塞外寒冷空氣進入空調箱后凍壞其他空調加配件, 另一方面防止新風和回風混合時產生霧氣和結露,。一次加熱的熱媒以蒸汽為好,,如果采用熱水做為熱媒時要防止預熱器本身被凍壞。 系統中的二次加熱是潔凈廠房內溫度調節和濕度控制所必要的,, 二次加熱的熱媒主要是熱水,,因為熱索為熱媒時調節方便,控制的精度高,。一般溫度精度要求≤±1℃時,,應該用熱水做熱媒。當溫度控制要求不嚴格或無精度要求時也可以用蒸汽做熱媒,。 當廠房溫度控制精度要求很高(例如<±0.5℃)單用二次加熱控制精度難以達到時可在風管上加設微調精控的電加熱器,, 采用電加熱器時要注意采取必要的安全保護措施,一方面電加熱器要接地,,要有無風斷電的保護,,另一廣面在電加熱器前后一米的風管必須采用不燃的
如題,現在手頭有一個小廚房,,項目在寒冷地區,,大概20,000m3/h的風量,,甲方希望加裝加熱器,,按照普通換熱的話大概需要一個250KW的電加熱器,這個功率靠譜嗎,?還是我計算有問題呢,?謝謝各位牛人指導
DXX浸沒式汽水混合加熱器是一種新型,、有效的汽水加熱器,它將蒸汽直接導入水中,,迅速高效地加熱水。由于采用全新的消聲結構,,噪聲降低至50dB
去年搜房網購的北郊新房要交工了,。樓盤離市中心比較遠,,市政供暖系統輻射不到,開發商為了吸引客戶分戶贈送小型壁掛鍋爐水暖系統,,最近一部分戶主又提出了安裝電熱膜,,想找開發商替換贈送服務,房主群里兩派成天議論不休,,目前還沒有大成一致意見,,知道我是裝修顧問都不停的M我,著我上班有點小忙,,實在是沒辦法一個一個的答復,,也沒有資格做仲裁,整理一些資料做個對比,,供大家參考,。第一,關于哪一個更安全,。水暖不論是暖氣片式還是地下盤管式,,只要和水有了聯系,就免不了要漏水。暖氣片漏水了看得見摸得著能維修,而地下盤管式水暖萬一漏水了,,不論是地板還是地磚統統全部得敲掉重來,。另外因為诵败多的礦物質,鈣,、鎂離子就包含其中,水溫高、低的變化會使鈣,、鎂離子結合,形成水垢,。地暖是靠吸收水溫達到蓄熱的,。進回水溫差會使鈣、鎂離子析出,,形成水垢附著在管內壁上,,影響散熱效果,,供暖系統中生物粘泥,雜質污物的介入也會增加水流阻力造成地暖管的淤塞,,使效果欠佳,。相比之下,電熱膜是以最清潔的電力為能源,,不存在以上水的隱患問題,。在電力安全方面,電熱膜也是通過多項國際認證的,,比如我現在家里用的韓國EXA電熱膜,,什
電磁加熱器的安裝是比較簡單的,只要有懂一點電工的都可以自己安裝,。其安裝步驟如下:第一,,拆下原先料筒上的石英管加熱圈。第二,,計算好料筒的周長與長度,,包裹適合料筒尺寸的保溫棉。第三,,用高溫纏繞帶繞上保溫棉,,對保溫棉進行固定作用,并讓保溫棉有一定的厚度,。如果是2.5kw到8kw的只需要讓保溫棉厚度為1.5cm,10kw到20kw的讓保溫棉厚度為2cm,,30kw到60kw的讓保溫棉厚度為2.5cm。第四,,繞上電磁線圈并接到電磁加熱器上,。安裝好以后就可以進行調試,調試完成即完成電磁加熱器的安裝過程,。 電磁加熱器調試方法:根據不同的功率來調整輸入電流的大小,,每一款功率對應的輸入電流大小可參照安裝說明書。在這里需要特別強調一點的是我們說的電流是指輸入電流,,而不是輸出電流,。我們以2.5kw為例子,那么測試的就是接輸入端的零線或者火線的電流,。2.5kw的輸入電流為8A到10A,,如果低于這個電流,那么少繞幾圈就可以提升電流,。相反,,如果超過這個電流,則多繞幾圈可以讓電流下降,。直到輸入電流在8A到10A之間就完成安裝調試,。電磁加熱器相比電阻式加熱圈加熱可以節能30%以上,。
代做工程
控規電力規劃中,同時系數如何確定?變電站得容量是按負荷預測值來取,還是按乘以同時系數以后的值取?各個階段規劃同時系數都為多少?小區修建性詳規中是否要有負荷預測值和乘以同時系數以后的計算負荷值?
注冊考試對水暖電本身是一種污蔑,還不如建造師說來就來,,多重視,。唉最終不如瓦匠怎么讓人看起!或許有人能搞錢有人本事大,,但現實情況你得靠咨詢,、監理甚至建造為你撐面子,還有一個沒人知道的消防考試,。可悲,,我決定考一個結構,、咨詢,電氣放棄了,。沒有辦法的選擇,。電氣就是考上也是雞肋一個,就建設部,、水利部等有誰看上眼,。就算你通關系進了電業局,也改變不了雞肋本氏,,也許有人在電行當上混的好但平心而論,,你有其它專業有低氣嗎?,。,。。這種局面要求電專業逐漸要被取消,,是勞動不是設計,。