一,、 確定點位 1,、點位確定的依據:根據辦公空間布線設計圖紙,結合辦公工位示意圖,,用鉛筆,、直尺或墨斗將各點位處的暗盒位置標注出來。 2,、暗盒高度的確定:除特殊要求外,,暗盒的高度與原強電插座一致,背景音樂調音開關的高度應與原強電開關的高度一致,。 若有多個暗盒在一起,,暗盒之間的距離至少為10mm。 3,、
隨著科技發展以及智能建筑時代的到來,,弱電與強電工程越來越受到人們的重視,然而又有多少人知道他們的區別,; 弱電:弱電是很常見的幾乎所有的電子產品中都存在弱電,,相對于強電而言,弱電是指傳遞信號所需要的電流和電壓,,弱電特點是電流小,,頻率高,電壓小,。比如說單片機引腳里出來的電壓,,電流都很小,是用來進行信號處理的這就是弱電,。
眾所周知,,計算機工業是從生產大型計算機開始的,后來再發展成小型機和微機,。在大型機時代主要以IBM的產品為主,,因此那時的計算機布線系統是專有的,結構也比較復雜,。傳輸媒體大多采用銅線( 同軸電纜和屏蔽雙絞線),。多年來,,隨著PC的興起和LAN的出現,布線系統開始出現不斷變化,。到20世紀80年代末期,,專有布線系統在逐漸被淘汰,當時許多網絡專家都預測未來網絡技術會對網絡布線有較大的依賴性,。后來發現專家們的預測是有道理的,,因而許多廠家開發了適應語音和數據傳輸的布劲阆到y(tǒng)。開放系統變得通用,,而專有系統則比較少見,。標準媒體是非屏蔽雙絞線(UTP)和屏蔽雙絞線(STP)。在美國UTP布線系統占支配地位,,STP在歐洲則較普遍。隨著高速數據網的出現,,人們移向較高的數據速率(100Mb/s或1000Mb/s),,再次遇到布線的阻礙,為了克服這個擺在人們面前的新問題,,世界上許多主要網絡布線標準機構正在開發新的布線標準,。
請問各位yuyu同行:弱電綜合布線中垂直干線系統,、水平布線系統應如何設計?用戶點多是選大對數電纜穿管,,但如果用戶點少呢,,應如何選擇線纜呢?請指點一二,!不甚感謝,!
哪位有綜合布線的標準文件,比如:網絡,、通信的要求,,對線路衰減的要求!謝謝,!
布線標準(TIA/EIA 570-A)
在綜合布線中,,網線,、電話線有時候選五類,有時候超五類,,有時候六類,,超六類,,七類。模塊也分有相應的配制,。請教高手們有沒有相應的標準規定什么情況下用什么類的配制,?新手提問不妥之處敬請諒解。
綜合布線系統的布線標準介紹綜合布線系統至今并不是無章可循的,,在國際上有ISO/IEC11801,;北美有ANSI/EIA/TIA568A;歐洲地區有EN50173,;施工安裝有EIA/TIA 569,;測試有非屏蔽雙絞線敷設系統現場測試傳送性能規范ANSI/TIA/EIA PN3287即TSB67。我們國家有中國工程建設標準化協會標準《建筑與建筑群綜合布線系統工程設計規范》CECS72:97及《建筑與建筑群綜合布線系統工程施工與驗收規范》CECS89:97可供使用,;山東省有《綜合布線系統的測試和驗收》山東省地方標準作為甲方單位驗收,、測試的依據。 實際上,,布線系統標準領域的先行者是EIA/TIA協會,,1985年EIA/TIA開始布線標準的制定工作,經過六年的努力,,于1991年形成第一版EIA/TIA 568,,這是綜合布線標準的奠基性文件。與EIA/TIA-569,、TSB67,、TSB40等文件形成北美綜合布線系列文件。TSB36是關于水平布線電纜的技術系統手冊,,TSB40是關于墻上插座的技術系統手冊,,主要涉及損耗、串音和反射方面必須遵守的測量方法和允許
網絡綜合布線系統有很多值得學習的地方,,特別是在驗收階段,,是我們更應注意的地方,這里我們主要介紹在驗收時需要注意的問題及詳解,,包括介紹六類布線系統測試等方面,,希望對您有所幫助。1.網絡布線系統驗收中應注意哪些問題?答:在網絡綜合布線系統測試驗收中,,有些網絡布線系統施工單位使用的是像網絡通斷測試器那樣的簡單測試工具,,測試時網絡連通燈一亮,就認為網絡沒有問題,,線纜安裝合格,,這是不可取的。這種測試只能說明網線接對了且沒有斷路。我們知道,,計算機網絡工作時要使用高速度承載很大的信息流量,,對通信線纜的要求非常高,衰減,、損耗,、速率和抗干擾都有相應的規定。通常結構化網絡綜合布線系統工程應遵循的標準如下,。(1)國際商務建筑
家居布線標準(TIA/EIA 570-A)word版
建設部建筑智能化系統設計專家委員會 薛頌石 隨著計算機技術的飛躍發展,,人們對快速通信的需求和速率寬帶傳輸高信號的要求日益提高,作為網絡的通信平臺——綜合布線系統的寬帶也在不斷的增加,。綜合布線系統銅纜雙絞線由5類發展為超5類,,目前6類雙絞線也逐漸為用戶所接受。自2001年始相繼編制經過10個版本的修改后,,2002年6月,,ANSI/TIA/EIA568-B銅纜雙絞線6類線標準已經正式出臺。國際標準ISO/IECJTC/SC 25/WG3 N 598工作組編寫的銅纜6類線標準也將正式出臺,,到時超5類將替代原標準5類產品,。 ANSI/TIA/EIA568-B標準由ANSI/TIA/EIA568-A演變而來, ANSI/TIA/EIA標準屬于北美標準系列,,在全世界一直起著綜合布線產品的導向工作,。新的568-B標準從結構上分為三部分:568-B1綜合布線系統總體要求,、568-B2平衡雙絞線布線組件和568-B3光纖布線組件,。 (1)568-B1綜合布線系統總體要求:在新標準的這一部分,包含了電信綜合布線系統設計原理,,安裝準則以及與現場測試相關的內容,。
等級二: 等級二提供可滿足基礎,高級和多媒體電訊服務的通用布線系統,,該等級可支持當前和正在發展的電訊服務,。等級二布線的最低要求為一或二根的四對非屏蔽雙絞線(UTP),并必須滿足或超出ANSI/TIA/EIA-568-A規定的五類電纜傳輸特性要求,,以及一或二根75Ω同軸電纜(Coaxia1),,并必須滿足或超出SCTE ZPS-SP-001的要求??蛇x擇的光纜,,并必須滿足或超出ANSI/ICEA S-87-640的傳輸特性要求。見表1,、2 D.一般單一的家居布線系統 一般的家居布線要求都是跟隨二個等級來設定方案,,并于每一家庭中設定一個劃定點(demarcation point )或一個輔助分離插座(Auxiliary & discount outlet)來連接到終端的設備(請看圖一、二)。有關接地及引進設備的保規定,,必須參照適當?shù)碾姎庖?guī)范或本地的電氣規范,。一般分布裝置 每一個家庭里是必須安裝一個分布裝置(DD),分布裝置是一個交叉連接的配線架,,主要端接所有的電纜,,跳線,插座及設備連線等,。分布裝置配線架主要提供用戶
六類布線標準的重要意義 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1274698&fromuid=58271 綜合布線系統方案設計及預算案例講解 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=415073&fromuid=58271 綜合布線-線槽計算器 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1274865&fromuid=58271 綜合布線系統工程設計參考大全 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1274870&fromuid=58271
本帖最后由 haoyuezilan 于 2013-12-4 15:33 編輯 請問GGD柜二次回路在橫梁上布線有標準嗎?用吸盤或線槽不行嗎,?
圖紙簡介: 本圖紙為某小區室外室外管線布置圖,,圖包括紙電氣設計說明、電視,、電話網絡,、強電平面及系統做法。 投稿網友: mumu433 上傳時間: 2014-05-21
1 TIA-606-B標準簡介 ANSI/TIA-606-B是通用的電信基礎設施管理標準,,這個標準于2012年6月頒布,。這個新出的標準和之前ANSI/TIA-606-A的標準是兼容的。其中附錄1和國際標準TR14763-2-1兼容,。該更新的標準根據被管理的基礎設施的復雜程度定義了4個等級的樓宇內或者樓宇間管理,,同時最重要的是該標準提出了智能基礎設施管理系統的要求。通常網絡布線的管理影響到了網絡運行的可靠性,,由于任何布線或者設備故障引起的網絡中斷都會造成非常大的經濟損失,,ANSI/TIA-606-B電信技術設施管理標準的更新發布為提高網絡管理、維護效率給出了指導原則,。 早期TIA-606-A標準只涉及到了普通的樓宇布線管理,,但是沒有提及和考慮數據中心布線設計安裝的管理需求。而TIA-942-A涉及的主要是整體數據中心基礎設施設計標準,,很少談及布線管理,。后來更新的TIA-606-A附錄1發表于2008,附錄使得數據中心布
綜合布線系統安裝工藝標準 新手頭次發帖
應符合以下標準: 美國電子工業協會/通信工業協會EIA/TIA568工業標準及國際商務建筑布線標準,; 美國電子工業協會/通信工業協會EIA/TIA-TSB-36標準,; 美國電子工業協會/通信工業協會EIA/TIA-TSB-40標準; 電氣及電子工程師協會IEEE802標準,; 中國工程建設標準化協會CECS72:95建筑群綜合布線系統工程設計規范,。
有次在審圖的時候,一位設計院的老同志對我說,你們現在都用網線代替電話線是不對的說....為什么列....因為網線的傳輸頻率和電話線的傳輸頻率不一樣,傳輸距離也不同.這個到底可不可以能?依據何在?100米以內可能沒問題,超過100米呢?什么情況下應該用大對數電纜?這個問題困撓小弟好多年請各位高手指點一下.