目前,小水電站飛車保護裝置有以下幾種: (1)采用STK-W-3型微機控制器,。該控制器有自動調頻功能,,準同期功能,基荷功能,按水位功能和甩負荷關機功能。其中甩負荷關機功能就能防飛車。當運行中遇到突然甩負荷(如出口斷路器跳閘等)時,,機組頻率呈現很陡的上升勢頭,微機立即發出關小信號,,關小水輪機導水葉,。轉速上升,微機連續發出關小信號,,以遏止上升勢頭,;轉速回降,微機發出的關小信號由連續改為點動,。最后,,使發電機轉速調整在50HZ,此時發電機還有電壓,,供廠房照明,,也縮短了再次送電的時間。 (2)采用過速繼電器,。過速繼電器有多種形式,,有機械式的,它安裝在發電機轉軸上,,當轉速超過設定值時,,在離心力的作用下,繼電器觸點閉合,,從而使控制導水葉開度的電動機反轉,,關小導水葉,使發電機 轉速回降,,直至將限位開關頂開,,關機完畢(用網電)還有利用光電探測頭或霍而元件探測頭的過速保護裝置,基本原理和過速繼電器類同,。 (3)利用發電機出口繼電器或的輔助觸點關小導水葉。當發電機發生過電流或過電壓時,,過電流或過電壓繼電器動作,,使出口繼電器吸合,斷路器跳閘,輔助觸點
高手您好,! 我是一名在校大學生,,現在面臨著畢業設計的麻煩。 我需要3kw 小型風力發電機的CAD圖紙,,鍋爐里面的螺旋盤管換熱器圖紙,,電加熱管圖紙。
10KW靜音汽油發電機家用該汽油發電機采用的是電抗分流勵磁方式,,該系統結構簡單,,性能優良,但電機單相,、三相運行時橋組整流系數和電樞反應均不一樣,,如完全按三相設計,則單相運行時,,勵磁功率不夠,;如完全按單相設計則三相等待運行時,電阻負載電壓過高,,必須采取協調平衡措施,。 我們采取的方法是將汽油發電機電抗器設計成不平衡的電抗器,電抗器兩邊繞組參數按三相電機設計,,中間一相繞組按單相設計,,這樣既滿足了單、三相發電機要求,,又使汽油發電機不平衡運行時電壓不平衡量較少,。 10KW靜音汽油發電機家用汽油進入化油器的工作程序如下:打開油門開關,汽油流入浮子室并流入主噴油管。浮子室里的油平面慢慢上升達到一定的高度,三角油針即壓緊在油針座上,停止進油,。此時浮子室油平面和主噴油管里油平面都承受著同樣的大氣壓力,油平面高度相同,。10KW靜音汽油發電機家用因主噴油管油面低于噴油管口2-3mm,汽油還不會
1,何為懸浮接法,?2,,小型單相發電機的輸出線要單點接地嗎?要接PE線嗎,?我們在現場發現:小型單相發電機的輸出線對地均有110V的電壓.L-N=220,,L-PE=110,N-PE=110,,由于知識有限,,不能系統解釋,感覺是正常的,,估計輸出線單點接地后系統電壓會與市電電壓現象相同.求:詳細的解答.(網上找不到)
小型風力發電機特點:高效率 微風啟動 長壽命 免維護 防銹 防腐蝕 防潮 防水 防風沙小型風力發電機應用領域風光互補路燈照明系統:城市路燈,,公路路燈,景觀照,,風光互補高速公路監控,,通訊機站,,海上石油平臺,孤島海水淡化系統,,風光互補噴泉系統,,風不互補船舶發電系統,家用風光互補發電系統,,農田滴灌系統等SN系列風力發電機的選型SN系列小型風力發電機適合用于多種不同氣候的地區,,所以您在購買SN風力發電機是應充分考慮當?shù)氐淖匀画h(huán)境,這將能最大程度的
歡迎大家來討論:我是山東某市的,我們這里比較保守,,低壓市電與發電機切換時,,供電局要求嚴禁用自動裝置,要用雙投刀閘,,原因很簡單,,就是雙投刀可靠不會返送電,懷疑自動切換裝置的可靠性,,但是這樣以來,,就有缺點了,雖然電網的安全增加了,,但是切換時間就長了,,還必須有人值班,不可能達到消防要求的所謂的幾秒鐘送電的要求,。如果是手動操作,,發電也是手動啟動嗎?大家的意見呢,?
公司停電時,,用30KW的柴油發電機給園區網服務器供電,未帶其它任何設備,,UPS因低頻報警,,當提高發電機頻率時,UPS高電壓報警,,如何處理,。請?jiān)斀狻?/p>
請問:現有一小型發電機,,客戶要求更改成自動發電,、并能按用電所需來調節發電機,。誰有實例,、原理圖。跪求,。郵箱:[email protected]
各位高手前輩請指教一下,,我處有一臺20KW柴油發電機,,只要一停機就失磁,接著就發動不起來,,一充磁又可以正常工作,,但是只要一停機就又不發電了?,?謝謝指教
我處有一臺20KW柴油發電機,,只要一停機就失磁,,發不出來電了,此時一充磁就好了完全正常運行,,但是只要一停機,,就又發不出來電了?,?那位高手前輩賜教一下,,非常感謝:handshake
發電機檢修規程
本帖最后由 faqinting 于 2016-5-23 19:21 編輯 一臺60MW發電機,進行微機保護改造,,請問:發電機中性點PT是否必須安裝,,發電機中性點是否必須與發電機出線PT一次側中性點用高壓電纜連接,用于發電機定子接地保護及匝間短路保護,? 我公司一臺10KV 50MW發電機組,,因為出劲闶荘T柜,PT一次中性點與發電機中性點連接電纜用的是10KV,,而PT柜內用于PT一次側中性點連接用的電線是1KV,、插頭是690V,與電纜電壓等級不符,,是否合適,?
我廠新安裝一6MW的發電機,Ue=6.3kv,Ie=688A,Cos=0.8.配的是比率差動保護,,請大家幫幫?,速斷電流值按什么原則整定,?
我公司有臺5.5kva單相交流發電機(220v),。在發電機零線為做接地情況下。發電機的零線怎么保持零電位的嗎,?請大俠們幫幫我,。。,。
原創@,!請支持與斧正!謝謝
小型風力發電機裝機地點對于發電量以及安全運行是非常重要的,,以下介紹供參考: 一個好的裝機地點應該具有兩個最基本的要求:較高的平均風速和較弱的紊流,。 (1)平均風速越高,西安發電機的輸出功率和發電量就越大,。 風的能量與風速的三次方成正比,。例:5m/s風速的風能約為4m/s風速的風能的2倍。 (2)家用發電機裝機地點的氣流不平穩,、紊流嚴重,,小型風力發電機風機受到的破壞力就大,不利于西安發電機組的長年安全運行,, 而且紊流還會大幅度減少發電量,。 風機的塔架盡可能的高,因為離地面越高,,風速越大,,氣流更平穩。
本單位剛建個發電機房,,施工單位將發電機排煙和發電機散熱還有室內排風都共用一個磚混結構的排風井,,請問一下這樣是否允許,有沒有這方面的規范,,謝謝了,。
系統二次側采用的是N接地,發電機待并側采用的是B相接地,,采用的是取一個B相,,A相比較相序。 我想問一下這么接的話同期時候系統二次側B相就接地了,,會對整個系統造成什么影響嗎,??
最近在研究發電機與市電切換的問題,,到網上了解了很多,,但是眾說紛紜,,在這里請教各位,望能給出有理有據的答復,。1,,發電機的零線需要接地嗎?2,,若發電機的零線接地,,是不是與市電并網的單刀雙擲刀閘就要選擇4P的?3,,若發電機的零線不接地,是不是與市電并網的單刀雙擲刀閘就要選擇3P的,?4,,若發電機的零線不接地,是不是要保證市電零線接地電阻在4歐一下,?5,,發電機零線接地與不接地,有強制措施嗎,?規范在哪里可以找得到,?
現在在須要一臺低壓發電機供給2500KVA,,20KV的升壓變壓器。升壓后供給其他車間用電,,應該怎么計算要用多大的發電機呢,?
家用小型發電機
家用小型發電機專題,為您提供家用小型發電機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與家用小型發電機 相關的專業交流討論,,更多家用小型發電機相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題