抽屜式配電柜,,大家都
看到很久以前的配電房,,給中央空調380V機組供電的抽屜式配電柜,,電流表500A,,里面安裝的塑殼斷路器僅350A,,這種電流表選型是否符合當前規范?
最近單位要更換配電柜,聽說抽屜式低壓配電柜回路多,,維修方便,,有故障的直接換抽屜就行,居民及工業用低壓配電柜選抽屜式好嗎,?選什么型號的,?什么配電方案比較合適?
在把抽屜推進去的瞬間,,抽屜里短路了,,拉出來發現是電源側抽屜里3個主電源接線端子短路,
圖紙簡介: 圖紙包括幾種常用的塑殼斷路器的電器接線圖及原理圖,,如CM1,,CMM1,NS等,,值得大家參考,。 投稿網友: cqzouqing 上傳時間: 2014-07-14
請教各位圖示的這個配電柜是柴油發電機的配電屏 是整體式還是抽屜式的呢,?系統圖能看出來嗎,?一般用整體式還是抽屜式呢?
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,,不知道開關(指斷路器)有沒有,,請大師們指點。謝謝,。
請問低壓配電柜的抽屜單元是怎么樣的,?是否像ACB ,, MCCB一樣有廠家生產的,,還是電柜廠家自制的?
抽屜式低壓配電柜的功能是為各種設備輸配電,,作為一種主要的電氣設備,,在各行各業中和電力電子技術中得到廣泛的應用。抽屜式低壓配電柜柜體屬于勞動密集型產品,我國抽屜式低壓配電柜市場基本處于穩定狀態,。但為了適應市場經濟和電力配套企業的需求,,各配電柜廠家經營理念上有了較大的轉變。 為了適應電氣設備的微型化發展需求,,市場也將推動抽屜式低壓配電柜柜體向輕,、小、精,、的方向發展,。更重要的是隨著整機性能的變化和市場需求,使抽屜式低壓配電柜柜體在新材料的選擇,,新的結構上有所創新和新的發展,。高頻化、低損耗是未來抽屜式低壓配電柜發展新方向,。據不完全統計,,國內抽屜式配電柜生產占全球總產量的20%以上,我國已經成為國際市場的主要供應基地,。隨著國際市場競爭的日趨激烈,,為了降低成本,必將進一步推動配電柜生產規?;?、集團化,形成規模效益,,以適應更加激烈的市場競爭,。 因此,抽屜式低壓配電柜柜體企業應該堅定不移地走科學技術之路,,在傳統產品的基礎上進行創新發明,,結合市場需求。以新一代高端產品,,集成技術為切入點迅速崛起,!
我怎么開個這樣的口,,把表裝上呢,!求解用什么工具呢!在抽屜式的開關柜上,!開口因為規格比較雜,,量多,,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,有的還是金屬面板,,這個很頭疼,!因為；樣規格的數量比較少,,人家廠家嫌麻煩的,!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
我自己設計了一個抽屜式活性炭吸附塔,,但是這個抽屜怎么防止漏風,,抽屜口怎么處理?沒有有見過的,,或者做過的,,能否指點一二?
我公司有一棟大廈,,設計采用2臺630KVA變壓器,低壓配電柜采抽屜式,,現在施工了不知道選用哪種品牌性價比好,?另外變壓器高壓側10KV進線電纜應選用多大截面合適(設計是50mm2,但供電局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太過大了?謝謝大家指教,!
我看了一些樣本上面沒有說每個抽屜可以出幾路,而且還有1/2個抽屜的,是不是可以一個抽屜出兩路?另外柜子的選擇我是按照短時耐受電流選?還是額定選?
我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,,造成電動機缺相燒毀。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,,請問如何解決,。
由于對ABB框架斷路器不熟悉,錯定了一臺E3N2500的固定式框架斷路器,,請問各位大蝦如果把這臺開關改成抽屜式的,,請知道的說下,謝謝
公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,,有少量300~400A的,,空氣開關400A或630A,已運行10多年,。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,,70~90℃較多,最高為110℃,,曾引起三相電燒斷一相等故障多次,。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,我公司負荷(鍋爐,、水泵)當然穩定性高好,,但更換插件也要停電。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些,。我是新手請指教,。謝謝!??!
請問,,什么時候用抽屜式,、什么時候用插拔式?這和開關的電流有關系嗎,?我看什么圖紙,,進線開關、聯絡開關,、框架開關基本都是用插拔式的,,為什么?而普通的小回路,,像塑殼開關或微斷,,就用抽屜式的,這又是為什么,?謝謝了
一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修,。這是必不可少的。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始,。一定要斷所后進行清潔,,檢查電纜頭、接線樁頭是否牢固可靠,,看看母線及引下線連接是否良好,,接頭點有無發熱變色,檢查接地線有無銹蝕,,接線樁頭是否緊固,。所有二次回路接線連接可靠,,絕緣符合要求。 檢查抽屜式開關柜時,,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,,接線螺絲是否緊固,。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,,如觸頭接觸不良,,必要時可稍微修銼觸頭表面,如觸頭嚴重焔(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭,。電源指示儀表,、指示燈完好。 檢修電容柜時,,應先斷開電容柜總開關,,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,外觀檢查殼體良好,,無滲漏油現象,,若電容器外殼膨脹,應及時處理,,更換放電裝置,、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試,。 注意事項: 1,、在整個的檢修過程中要有專人監護。 2,、檢修前必須驗電,。
有沒有大神知道這怎么做:有見過抽屜里面裝一級浪涌保護器的嗎,?抽屜開關是3極的,那浪涌零線接哪呢,?有接觸器熱繼電器夠位置裝一級浪涌和熔斷器嗎,?