抽屜式配電柜,,大家都
圖紙簡介: 圖紙包括幾種常用的塑殼斷路器的電器接線圖及原理圖,,如CM1,CMM1,,NS等,,值得大家參考,。 投稿網友: cqzouqing 上傳時間: 2014-07-14
請教大家,,通常抽屜柜里用固定式的斷路器,一二次插件加斷路器操作機構組成,,固定分隔柜里斷路器采用插拔式或抽出式斷路器,,現在不知道,固定分隔柜里插拔式斷路器還需不需要配一二次插件和斷路器操作機構呢,?謝謝大家,!
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關,。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,,請大師們指點,。謝謝。
本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
我怎么開個這樣的口,,把表裝上呢!求解用什么工具呢,!在抽屜式的開關柜上,!開口因為規格比較雜,量多,,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,,有的還是金屬面板,這個很頭疼,!因?,一樣?guī)格的數量比較少,,人家廠家嫌麻煩的,!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
衛生間是我們每天洗漱清潔的地方,,自然少不了一些洗漱用品的存在,,為了更好的方便收納,大多數人喜歡裝一個衛生間收納柜,,到底是要還是不要呢,,濟南裝修業主的心聲,,快過來吸取教訓吧!
有做低壓抽屜柜的朋友,,能發些各種單元抽屜安裝的圖片嗎,,無件安裝好了的,謝謝
配電箱(柜)元件安裝的問題: 1.進線開關的上端.,出線開關的下端.離殼體的最小間距是多少?規程上有規定嗎? 2,開關柜的出線(柜子的下端元件)離地最小為300MM以上.進線開關的上端是多少? 當然應與容量有關,規定是啥? 最近看到開關廠家把元件安裝的離殼體很近(.約50MM)可行嗎? 此問題我不清楚.請你告我一下好嗎?先謝謝了
請問你們在GCK柜怎么安裝計量呢,?我有一種情況,,就是每回出線都要求安裝計量,那么有幾種方法:1,、CT安裝在抽屜進線前,;這個有位置可以安裝嗎?2,、全部計量安裝在抽屜里,,抽屜位置夠嗎?3,、CT安裝在抽屜,,電表另開一個間隔;這種好像二次線插頭容易壞,。4,、安裝在抽屜出線后個人覺得這幾種方法都不理想,你們有什么好辦法嗎,?
我自己設計了一個抽屜式活性炭吸附塔,,但是這個抽屜怎么防止漏風,抽屜口怎么處理,?沒有有見過的,,或者做過的,能否指點一二?
我公司有一棟大廈,設計采用2臺630KVA變壓器,,低壓配電柜采抽屜式,,現在施工了不知道選用哪種品牌性價比好?另外變壓器高壓側10KV進線電纜應選用多大截面合適(設計是50mm2,但供電局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太過大了,?謝謝大家指教,!
請問:1,、蓄電池布置是依據什么規范,?2,、蓄電池柜前、柜后,、側邊離墻間距應為多少,?3、我這樣布置是否合理,?靠墻,,靠柱,靠柜先謝謝各位大神的幫忙
隨著網絡傳輸需求的快速增長,,數據中心運營商必須尋找能夠提供更高性能而無需擴展到更大物理空間的高密度線纜管理設備。光纖配線柜/odf光纖配線柜作為重要的光纜管理設備,,廣泛應用于數據中心,,以存儲、組織,、管理與保護光
籠型電機水阻柜安裝及調試步驟: 1,、安裝就位 水阻柜軟啟動裝置安裝前,首先應確保安裝基礎符合《建筑電氣安裝工程質量檢查評定標準》 GBJ303-88的要求,,并參加柜體安裝基礎圖圖一,、圖二完成基礎施工。 水阻柜水阻柜軟啟動裝置拆箱后,,應首先保管好隨機文件資料,,并根據裝箱單檢查隨柜備件、附 件是否齊全,,并作好相應記錄,,然后檢查有沒有明顯的損壞。如沒有問題,,可采取垂直吊裝的方式實施就 位,。 三面組合柜的安裝務必仔細檢查,確保從柜體正面從左至右布置的相序為A,、B,、C次序。 2,、電氣檢查及安裝 通電前應仔細對水阻柜軟啟動裝置上主回路元件進行檢查,。具體的方法請參閱相關的技術文件。 柜內工作接地和保護接地應連接牢固,、導通良好,,接地母線在適當?shù)牡胤脚c建筑預設的接地網相 連接,確保人身設備安全,。 電氣接線及部件組裝請依據隨機文件資料中提供的有關圖紙認真進行,。 所有單機調試必
在電力系統中,,接地電阻柜的應用是非常多的,它的優勢也是非常明顯的,,使用中性點接地電阻柜不僅可以避免很多傷害還可以保護一部分的設備效率提高,。 中性點接地電阻柜可以安裝在一個特殊的基礎或混凝土平臺上并水平放置。箱體底部的螺栓孔(Φ16mm)用基礎螺栓固定在基礎上,。如果安裝在混凝土基礎上,,建議使用膨脹螺栓來固定它們。 電阻元件的接地端子通過單芯電纜或連接桿與接地網可靠連接,。電纜一端通過柜底電纜孔自下而上與電阻柜連接,,電纜頭制作良好,與電阻元件接地端或零序電流互感器輸出端可靠連接,。電纜應在穿孔處用電纜固定器保護并密封,。
工藝流程 配料-劃線-榫槽及拼板施工-組裝-線腳收口 操作工藝 (1)配料:配料應根據家具結構與木料的使用方法進行安排,,主要分為木方料的選配和膠合板下料布置兩個方面。應先配長料和寬料,,后配小料;先配長板材,,后配短板材,順序搭配安排,。對于木方料的選配,,應先測量木方料的長度,然后再按家具的豎框,、橫檔和腿料的長度尺寸要求放長30—5O㎜截取,。木方料的截面尺寸在開料時應按實際尺寸的寬、厚各放大3—5㎜,,以便刨削加工,。 <
隨著城市的快速發展,各種建筑日益增多,,建筑內各種易燃性材料隨處可見,,這大大增加了發生火災的可能性。盡管每幢建筑都配備了消防滅火系統,,但經驗和教訓都證明,,火災的撲救成功與否,,主要取決于消防給水設備是否完好。消防水泵是水滅火系統中的一個重要組成部分,,其特點是平時長期不用,,一旦使用就要100%發揮作用,由于長期處于閑置狀態,,加上泵房的環境潮濕,,很容易發生消防水泵泵軸和葉輪銹蝕、銹死的現象,,以致發生火災時,,消防水泵不能正常運轉,無法撲滅火災,,危害了人民群眾的生命財產安全,。消防巡檢柜是整個消防控制中不可缺少的一部分,是必要的,。下面小編將會為大家講解消防巡檢柜的作用,,以便大家對巡檢柜在消防工程占據的重要程度有個全面的了解。消防巡檢柜的作用:1,、巡檢功能巡檢柜按設定的周期自動對消防水泵進行逐臺低速巡檢,,一般單臺水泵巡檢時轉速為300轉/分鐘,巡檢運行時間為10分鐘,;(時間和周期可按需設定)并可通過開關實現巡檢的手自動切換,。2、自動退出巡檢進入消防的功能巡檢柜在巡檢過程中遇到消防信號自動退出巡檢,,進入消防運行狀態,。<
消防巡檢柜是電器的組合并不是單個的電器元件所以我們可以理解為一個電器操控成套。消防巡檢柜必須安裝在干燥,、潔凈,、散熱條件良好的室內。消防巡檢柜的安裝必須由專業電氣人員進行,。消防巡檢柜必須嚴格按照電氣圖紙盒相關建筑布線圖要求安裝,、配線。鋪設,。由消防巡檢柜連接到消防水泵配電柜的接線應做好色標,,必須保證和消防水泵配電柜的相序一致。消防巡檢柜和消防泵配電柜之間的互鎖,、啟動信號線,,在連接時必須保證接線正確無誤。所以電控柜和水泵電機的外殼必須接地。檢查消防巡檢柜和消防配電柜之間的接線,、保證接線正確,、緊固,檢查水泵電機的對地絕緣,。消防巡檢柜消防巡檢柜選擇的標準及安裝要求在選擇消防巡檢柜需要注意幾點事項:1,、質量要有保證,。質量保證這是毋庸置疑的,,不管是什么產品,質量就是本質,,質量都不過關,,后期保養又有何用。2,、證書要齊全,。正規的消防單位通常都會有工程報驗必需提供的資料:公安部消防產品合格評定中心的批文、國家消防電子產品質量監督檢驗中心的檢測報告,、3C證書,。如果沒有證書,則質量無保障,,有極大的安全隱患,,該
mns的抽屜饋線柜標準規格是1000x600的側出線,和600x1000的后出線,,我想請問選800x1000是否可以,,我看水電站有選1000x1000的,也看到過1000x1200的,,請問選大了有什么意義嗎