我怎么開個這樣的口,,把表裝上呢,!求解用什么工具呢,!在抽屜式的開關柜上,!開口因為規格比較雜,,量多,但是統一型號尺寸的抽屜的數量不多,,有的還是金屬面板,,這個很頭疼,!因為；樣規格的數量比較少,,人家廠家嫌麻煩的,!不給做!因為沖擊幾塊就需要重新調整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 編輯 ]
公司的低壓抽屜式開關柜,運行電流在大部分在200A,,有少量300~400A的,,空氣開關400A或630A,已運行10多年,。公司的低壓抽屜式開關柜的插件發熱情況較多,,70~90℃較多,最高為110℃,,曾引起三相電燒斷一相等故障多次,。檢查插件溫度和更換插件成為日常的主要工作,我公司負荷(鍋爐,、水泵)當然穩定性高好,,但更換插件也要停電。我考慮對于電流較大情況是否換為固定式開關柜安全穩定性好些,。我是新手請指教,。謝謝!??!
一.高低壓配電柜在使用一段時間后都要進行檢修。這是必不可少的,。在整個檢修過程中我們要注意應從變壓器低壓側開始,。一定要斷所后進行清潔,檢查電纜頭,、接線樁頭是否牢固可靠,,看看母線及引下線連接是否良好,接頭點有無發熱變色,,檢查接地線有無銹蝕,,接線樁頭是否緊固。所有二次回路接線連接可靠,,絕緣符合要求,。 檢查抽屜式開關柜時,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,,機械閉鎖可靠,。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,接線螺絲是否緊固。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,,如觸頭接觸不良,必要時可稍微修銼觸頭表面,,如觸頭嚴重焔(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭,。電源指示儀表、指示燈完好,。 檢修電容柜時,,應先斷開電容柜總開關,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,,外觀檢查殼體良好,,無滲漏油現象,若電容器外殼膨脹,,應及時處理,,更換放電裝置,、控制電路的接線螺絲及接地裝置,。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試。 注意事項: 1,、在整個的檢修過程中要有專人監護,。 2、檢修前必須驗電,。
請高人們指教:低壓抽屜式開關柜GCD和GCK的區別是什么?GCD包含了GCK嗎?如果單是GCD取得了強制性認證,可以生產型號是GCK的產品嗎?
GCK型低壓抽屜式開關柜圖http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龍電氣下載電氣資料,,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,,免費送幣,!
今天看到一設計交底要求:所有主開關均采用插拔式或抽屜式開關,。我只知道配電柜有插拔式或抽屜式的,不知道開關(指斷路器)有沒有,,請大師們指點,。謝謝。
就是在主母排和三級通道之間的搭接排,,銅排的規格怎么選擇
MNS抽屜式開關柜技術說明書,。
請問這是隔離開關嗎?怎么抽屜式開關柜的每個單元上都加一個這種開關,,它起斷路器的作用還是起隔離開關的作用,?既然是抽屜式開關柜,為什么還要加隔離開關呢,?
早上7點多,,無任何負荷,單位一低壓開關柜內多個抽屜開關內發生短路,,短路點都是斷路器電源端,,同時柜子母線最下端也發生嚴重短路,造成變壓器低壓總開關跳閘,。請教各位大師,,請幫忙分析一下故障原因。謝謝,!
圖紙簡介: (GCS,、HXGN15A-12、KYN10-30.5,、FZRN25-12,、FKRN12-12、XBZ1箱變)圖紙內容包括:一次系統圖,、二次原理圖及端子接線圖,、柜盤面圖。 投稿網友: yangfeng98 上傳時間: 2
以前沒有做過抽屜式開關柜,最近要做個抽屜式開關柜,,里面只有一個驅動器和由這個驅動器輸出的電纜,,驅動器用三相電源,還有24V輔助電源,,要用抽屜式開關柜,,請問怎么設計?需要哪些配件,?這個開關柜做好后是作為單獨的模塊使用的,,不常打開,另外還要不要斷路器操作手柄,?我看到有的論壇上說抽屜式開關柜有四位置:工作,、試驗、隔離,、抽出,,還有聯鎖裝置,,請問怎么實現?要怎么設計,?
圖紙簡介: 某脫硫環保項目GCS低壓抽屜式開關柜電氣原理圖18張,,含進線柜1面、出線柜4面,、雙電源轉換柜1面,。各方案含低壓系統圖、二次原理圖,、端子圖等,。 投稿網友: kaka83 上傳時間: 2013-09-12
好像最多只能配9個抽屜,,如果每個抽屜用的都是80A左右的塑殼斷路器,那么一面柜子大概多少錢,。我手上有個廣州的項目,,可我卻在上海一家設計院,怎樣選擇合適的廠家,?望前輩指點,。謝謝!
我廠4#機組2#凝結水泵所用的抽屜式低壓開關在運行中發生接觸器一相斷路,,造成電動機缺相燒毀,。抽屜式低壓開關在巡回檢查時不易及時發現安全隱患,請問如何解決,。
本人成事結構制作多年,積累了一些我們成套行業里的相關知識,在這里愿意奉獻給大家,同時也希望能得到各位同仁的指教與評價!里面的資料有使用的上的朋友請瀏覽,希望能給你的工作帶來方便,給你的產品制造帶來完美!在這里請大家多提建議,本人能夠呈上更多的產品結構的知識與愿意和朋友一起討論原理的設計!
大家好,,請問,,抽屜式開關柜,電流互感器是抽屜里,,還是抽屜外,。
開關柜是指按一定的線路方案將一次設備,、二次設備組裝而成的成套配電裝置,是用來對線路,、設備實施控制,、保護的,分固定式和手車式,,而按進出線電壓等級又可以分高壓開關柜(固定式和手車式)和低壓開關柜(固定式和抽屜式),。開關柜的結構大體類似,主要分為母線室,、斷路器室,、二次控制室(儀表室)、饋線室,,各室之間一般有鋼板隔離,。內部元器件包括:母線(匯流排)、斷路器,、常規繼電器,、綜合繼電保護裝置、計量儀表,、隔離刀,、指示燈、接地刀等,。從應用角度劃分:進線柜:又叫受電柜,,是用來從電網上接受電能的設備(從進線到母線),一般安裝有斷路器,、CT,、PT、隔離刀等元器件,。出線柜:也叫饋電柜或配電柜,,是用來分配電能的設備(從母線到各個出線),一般也安裝有斷路器,、CT,、PT、隔離刀等元器件,。母線聯絡柜:也叫母線分斷?,是用?lái)連接兩段母線的設備(從母線到母線),在單母線分段,、雙母線系統中常常要用到母線聯絡,,以滿足用戶選擇不同運行方式的要求或保證故障情況下有選擇的切除負荷。PT柜:電壓互感器柜,,一般是直接裝設到母線上,,以檢測母
為什么要消除開關柜凝露,?當前,,高壓開關柜的結構日趨小型化,內部結構緊湊,、帶電體的相間及對地距離縮小,,因此對環境因素等要求相對較高。由于制造,、運行環境等原因,,現有開關柜多采用底板開通風口,后板和頂板密封的設計,,加上運行條件差,,電纜溝內部積水嚴重而且通風不暢,特別是在相對濕度較大的沿海省份,,溫度較高時水汽會上升至母線室而無法排出,。開關柜產生凝露會導致內部絕緣性能下降,各類絕緣缺陷會逐漸發展為擊穿,,釀成事故,,對區域電力系統的穩定性有重要影響。因此,,解決開關柜凝露對開關柜安全運行及電網穩定十分重要,。 開關柜長期在潮濕環境中運行,氣
在企業變電站中,,低壓配電屏選用GCK柜,,結構緊湊,優點也很多,,若饋線很多,,又要分別計量,安裝有功電度表如何設置呢,? 1、若集中設置,,則各CT接線都通過二次插件聯絡,,存在二次線路開路的危險。 2,、不知各位在選用是是否碰到類似問題,!
抽屜式開關柜模數
抽屜式開關柜模數專題,為您提供抽屜式開關柜模數相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與抽屜式開關柜模數 相關的專業交流討論,,更多抽屜式開關柜模數相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題