高壓水阻柜檢修需要注意哪些事項,水阻柜廠家為您分享五點日常注意事項
高壓水阻柜近期有打火現象,,怎么辦? 高壓水阻柜,高壓液阻柜,高壓水電阻柜,高壓液體電阻啟動柜開啟后出現打火現象,,是因水阻液蒸發液體阻值變化引起的嗎,?下面聽聽高壓水阻柜廠家源創電氣張工是如何解釋的: 1、水電阻阻值太小在正常使用中水電阻阻值變得太小,,起動電流過大,。原因為環境溫度高或起動消耗在水電阻的能量使得溶液溫度升高造成水蒸發,溶液濃度變大,,阻值變小,一般加水至標準水位即可正常起動,。 2 、負載過大軸承潤滑狀況不好,,使得起動負載過大,,尤其冬季環境溫度低,雖然潤滑油已加熱,,但經過軸承后的回油溫度仍很低,。開起潤滑設施同時輔傳設備,能保證良好的潤滑狀況,,便能正常起動,。 3 、滑環短路電機滑環運行中碳粉易滯留室內,,且滑環冷卻效果不好,,碳粉易粘附在滑環內側。在出現水電阻阻值太小、負載過大或一般過負載的情況發生時,,因碳粉粘在滑環內側而造成對軸短路放炮,,甚至燒結滑環表面。為了避免這種狀況發生,,要定期清理碳粉,。 4 、起動電阻不平衡水電阻的絕緣筒或絕緣管機械磨損,,造成絕緣介質破損,,或絕緣介質厚
請問各位:10KV高壓水阻軟啟動柜的性能怎么樣?可靠性高不高,?日常維護工作量及復雜程度怎樣,?需要注意一些什么?那個廠家,,什么品牌比較好阿,?先謝謝了!
高壓水阻柜加水應注意哪些事項? 高壓水阻柜日常維護需要注意哪些事項才能有效延長它的使用壽命,,提高其使用效果,,湖北高壓水阻柜,湖北高壓水阻柜價格,,湖北襄陽高壓水阻柜廠家源創電氣向大家分享一下高壓水阻柜加水應注意哪些事項,? 1.每次起動前檢查液位是否正常,若液位太低,,應在斷開高壓電的情況下添加清水,,最好不要低于水箱蓋板10cm以下,否則要及時加水,。在加清水時,,應避免水珠濺出,并用干燥,、潔凈的棉紗將電液箱外表面擦干,,確保水箱的絕緣強度。 2,、因水質、電解液揮發等原因,,起動器用時間長后可能會出現起動性能變差的現象—起動電流偏大,、或起動完畢后電機達不到額定轉速〈即電機起動不了),此時只須加些水《前一種情況〉或稍加點電解粉(后一種情況〉就行了。 3,、要定期檢修主電機轉子星點接觸器〈又稱短接接觸器〉,,使其能可靠吸合,以保障起動器的安全使用和主電機的安全運行,。 4,、當工廠停產大修后重起磨機前或電力線路檢修后,一定要首先檢查起動器電源相序是否正確,。5,、若起動器空試時正常,而起動電機時液溫過高甚至"開鍋”(水箱冒
水阻啟動柜
請教高壓線繞式電機轉子水阻柜阻值如何計算,,有沒有估算公式呢,?我單位的10kv,2200KW高壓空壓機用水阻柜啟動,,冬季實測水阻柜阻值13--15歐,,現在只有7歐左右,沒有相關資料,,不知道現在的阻值合適不合適,,書上的公式都是分級切換電阻的公式,這種無級的該如何計算呢,?
以下是我選取的我們公司的三個配電工程的一次圖,,由于本人學的是輸電線路,工作在供電局,,畢業兩年了,,也熟悉了大量的配電工程的圖紙,但是對于PT柜的設置與否并不是很清楚,,第二是主接線的問題,,對于選用斷路器和負荷開關有沒有明確的規范,請大家解答一下,,謝謝電氣的學霸門,!
高壓補償柜為什么分組補償?而不是對單個電容器進行單個投切.同低壓補償一樣采用控制器對電容投切控制是不是高壓接觸器的價格還是什么?一般常用 TBB柜當時是怎么樣開發出來的有沒有前輩知道??請指點
以單路10kV進線帶一臺變壓器為例.我看到的箱變方案中,其高壓側都是只有進線柜,計量柜,變壓器柜.而室內變電所高壓柜則比箱變的多,.有進線及PT柜,主斷路器柜,計量柜,變壓器柜.當然我也看到過其他的方案.但都是四五臺.我不明白,為什么箱變中的高壓柜數量少?原因是什么?請指教,謝謝!
請教大師一下,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,,各有什么優缺點呢,,謝謝指點![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]
電解粉的特征: 純凈的電解粉外觀為白色粉末或細粒結晶,,味澀,,易溶于水。穩定性較強,,但高溫下
磨機
如何選擇高壓固態軟起動柜 所謂的固態軟起動,,是指在當較大的功率高壓電機開機時,,同時也應該是需要借助相關設備幫助起動,俗稱“軟起動”,。其實,,襄陽高壓固態軟啟動就是保證當電機以較低的電流慢速平穩的進行起動,這樣對整體電網的沖擊電流較小,,同時也應該是可以降低變壓器和控制電路的負荷裕量,,并能同時能夠提高電機設備的使用壽命。所以當一般交流電機直接起動時,,固態軟起動電流是試運行電流的5-7倍,,而采用電機軟起動技術起動后,起動電流可以降低到額定電流的1-3倍以內,。 固態軟起動技術一般通過降壓,、補償和變頻等方式降低起動電流。因為降壓主要通過串聯電抗器,、電阻或晶閘管斬波器等技術實現,;而同時降補主要通過自耦變壓器降壓,電機端補償來降低起動電流,;變頻是軟起動技術發展的方向,,主要是通過改變輸入給電機的電壓大小及頻率來降低起動電流。而同時提高能源利用效率,,減少污染排放,,建設可持續發展的工業經濟是時代的主題。同時現在生活中工業生產高度規?;菍崿F(xiàn)節能減排目標的必然選擇,,因此固態軟起動技術的產生及發展對解決
10KV高壓補償柜已送到現場 第一次投入燒電抗器 換了后投入燒電容器 現在東西換好了 但不感投入使用 這個是配4000KVA的礦用變壓器 負載就是礦上的什么單晶硅之類的 當地的供電局沒辦法對這個情況作出測量 現在我們猜測是3次及以上的諧波有點超標 但是現在換元件成本又太高了 現在不知道有什么好方法 求助各位了
水阻柜廠家 N 多,,您有糾結過嗎,? 買水阻柜選哪個廠家呢?我相信很多人會很糾結這個問題,! 知道水阻柜的人應該都聽說湖北襄陽,,整個湖北襄陽是工業電器之鄉。近年來隨著水阻柜軟啟動技術的不斷成熟 , 市面的水阻柜魚龍混雜,。水阻柜是一套設備,。我國的水阻柜沒有固定的品牌。所以您要是聽說哪個品牌的水阻柜如何如何那純屬虛構,!由于水阻柜技術門檻不是很高,,很多小廠家也在仿制,。面對魚龍混雜的水阻柜廠家,不能光考慮能用,,圖低價。不考慮質量和長期的利益,。 水阻柜從
圖紙簡介: 高壓無功補償柜,,五路自動投切全套圖紙,系統及二次接線圖 投稿網友: afeihust 上傳時間: 2013-09-06 圖紙
通常我們一組高壓柜如果有兩臺PT柜(一般每臺裝三只電壓互感器),,這時候我們要配一個PT切換裝置,由于現在非線性負荷增長的厲害 ,,每臺柜配一個消諧器,,那么現在有組柜子兩臺PT柜,每臺PT柜里面裝兩只電壓互感器(附圖),,這種情況,,要配PT切換裝置和消諧器嗎?請大家指教 ,!
本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 編輯 剛做了一個項目,,設計時欠考慮,導致現場出現部分問題,,現拿來請教各位,。一個變電所項目,單母線分段,,二進線一隔離柜一母聯,,每段出線三個柜子,共十面高壓柜,,標準方案,。二次小母線在隔離和母聯柜分開。二次采用交流操作電源,,電壓互感器放進線側,,型號為6/0.1/0.22,vv接線,220V做操作電源,,100V做測量電源?,F(xiàn)場現只能送一段進線電源,導致二段的隔離柜無操作電源而無法推入手車(手車電磁鐵不得電),且測量電壓和操作電壓都在隔離柜切換,,也需操作電源,。請問大家有沒有什么好的方案,,能夠讓隔離柜能取得操作電源,能夠只有一段有點或者二段有電或兩段同時有電時,,隔離柜的操作電源能自動切換,。上部分圖紙,謝謝大家支援,。土木幣奉上,。
公司配電房高壓進線柜出線側連接變壓器,變壓器出線分到每個支路,,在高壓進線柜上只有一個高壓進線負荷閘刀,,閘刀有個電磁鎖將閘刀鎖住,進線柜柜門也有個電磁鎖鎖住柜門,。因為某些原因需要拉開高壓進線閘刀,,我把變壓器出線之后的負荷斷開,閘刀電磁鎖顯示閉鎖,,這時候要如何把電磁鎖變成開鎖,?是要用鑰匙強制打開還是進線柜閘刀本來就不允許公司人員去拉開的?