碰到一個項目,,業主想省錢不配直流屏,,好幾面高壓柜的操作和控制電源,,不知道各位朋友有什么好的解決辦法沒?要求是不能增加柜子
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,,但使用方又要求有零序,,過流,速斷功能,,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護,。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,,不知道該聽誰的,。求高人指點。
一般高壓柜如GG-1A(F),、XGN2-10等上下隔離開關都有操作順序,如:停電時,,先分下隔離,,即線路側(負載側)隔離開關,后分上隔離,,即母線側(電源側)隔離開關,;送電時相反,先合上隔離,,即母線側(電源側)隔離開關,,后合下隔離,即線路側(負載側)隔離開關,。對于饋電柜這樣操作是沒有疑問的,。那么對于電源進線柜和聯絡柜上下隔離開關操作順序又怎樣呢?似乎應與饋電柜相反才對,?
廠用發電機(6KV)開關柜原來容量過小,,今年9月份更換更大容量的開關柜柜,。前幾天投入運行后,發現柜體上的電流表(發電機電流)只有主控室操作臺上的電流表的一半,,該發電機電度表計量也不準確了,。估計是安裝新的開關柜的時候,接線錯了,,可是錯在哪里,?怎么查找故障,我搞不明白,,麻煩各位師傅指點一下,。 謝謝。
請問各位:GG-1A(F)-07S 高壓柜的開關QS1,QF,QS2在合分閘時的操作順序是怎樣的,?下面是它的一次線路方案圖
以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,,銅排設計的是80*6的,,覺得小了,就打電話問設計院,,結果說80*6的夠用了,,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,,是根據開斷來計算的,請教大家,,高壓銅排選擇有沒有計算公式,!是根據電流來計算嗎?
10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,,聽不明白,不明白啊求解
我們這有臺額定電壓10KV,,電流300.4A,,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的,。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒,。想改一下速斷時間,,請問應該改成多少呢?應該怎么算
在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館,、體育館、醫院,、學校等)中,,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,,起著至關重要的作用,。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,,但在實際使用中,,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響,。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況,。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,,同時也可為用電單位減少不必要的損失,,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,,希望可以幫到大家,。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,,如果報警消除不了,,應立即和相關人員去查看該
1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,,受電柜的斷路器跳閘嗎,?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的?.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎
現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器
現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),,用的是VS1開關,。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,,想問下一般是電氣聯鎖,,還是機械聯鎖呀?二,、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,,分斷50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀,?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么,。希望可以聽取大家的意見:)
現在在有一組ABB的SAFE-RING充氣柜,CCFF+PT單元,,圖紙中PT為800VA,,10/0.1KV,VV接法,,,請問老師們,,只作為操作電源的PT為什么需要兩只PT呢?兩只PT與三只PT在接法上有什么區別,,功能上有什么不同呢,?如果只作為操作電源一只PT可以嗎?容量需要多大呢,?為什么圖紙中的PT容量為800VA,,是不是選大了啊,?
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用,?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1,、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2,、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,,經過人體的電流小,,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,,請教,。
審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機,。我的變配電房設在地上一層,,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機,?
有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接,。請問有無這方面的標準
師哥師姐,高壓圖的這個怎么操作的呀???比如上面的處于a的時候,下面的應該處于什么點啊??
兩路10千伏進線,,4臺變壓器,,單母線分段各帶2臺,中間母聯,,加進線計量,,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]
做高壓的,,手頭不能沒有相關的標準,,我收集了一些,共享給同行們。不為別的,,就圖個人氣,。
請問KYN-28的操作電源一般從那里取,有幾種方法,?如果直接從PT中取可以嗎,?若可以的情況下PT是用10KV/100V,還是用10KV/220V,?還是用其他的呢,?他們之間有什么區別?不知道PT的容量夠不夠,?容量問題該怎么考慮問題,?謝謝了朋友們!