我們公司是專門做高低壓電容無功補償的ｑ?月有一套10KV高壓電容柜柜投運,,分兩組自動投切,分別為800和400kvar,,主要元件由自動控制器,真空接觸器,,避雷器,,熔斷器,放電線圈,,電流互感器,,電容器,以及鐵芯電抗器,,電抗器接在中性點側,。控制電源由直流屏提供為DC220V,。投運后出現如下情況:1,,帶電抗器工作,無論手動還是自動合真空接觸器,,工作電壓在合閘一瞬間升高到330V左右,,然后又恢復到220V,這個時間大概為0.01S左右,應該是ms級,,同時造成了直流屏的供電模塊和我們的控制器死機或者亂碼,,即使換了蓄電池工作也同樣。換AC220V交流控制,,電壓從220V升高到330v左右,,然后又恢復,這個變化時間大約在0.3s左右,。2,,不帶電抗器工作,無論手動還是自動合真空接觸器,,交直流工作電壓都無明顯變化,,直流電幾乎無變化,交流電變化3%左右,??刂破髡9ぷ鳎绷髌恋哪K略微受到影響,。檢查接地沒有問題,但是投運之前曾在現場淋了場雨,,打了耐壓沒有問題,,而且在分閘時沒有一次出現以上的情況。
單位的10KV,,1250KW電動機都配有電容柜,,安裝時說用于電機啟動,我不明白加個電容柜對電機啟動有啥好處(直接起動),,正常運行時如果投入電容器,,出現多次夜間電容柜內高壓保險燒毀事故,保險瓷管及底座支架能燒熔化,,引起短路,。電容器本身都沒有故障。為什么瓷管及底座支架能燒熔化而其容片不能及時熔斷呢,?曾有一次我親身經歷:投入電容時,,保險瞬間燒毀發出強烈弧光瓷管燒成碎片,請高手解惑,。
那位有高壓電容柜的安裝示意圖,?或者內部安裝圖片,,前幾天給別人做了個示意圖,心里沒底啊
如圖所示,雙星型平衡差電流總是超過動作值,導致保護裝置動作,請問有哪些因素會引起這種現象的發生?這一塊不是很了解,希望各位高人能給予解惑,非常非常感謝!!!!!!也不知道自己說得準確否??
兩臺2000KVA 10/0.4KV的變壓器,每臺變壓器低壓電容補償為600Kvar?,F(xiàn)業主投訴,,損耗歷害,每個月的電費驚人,,要求我們在高壓部分也應增設電容補償,。問題:1、如草圖中所示,,在35KV高壓柜中增設電容補償,,還是在高壓電機處就地補償呢?2,、應該補償多少,,電容量的計算是否跟低壓的一樣呢?
我把一次和二次圖都傳上來,,希望對朋友們有用,,技術共享,不斷進步
大家幫我看看哪種配置比較合理?
本文對常見高壓柜故障進行了分析
10kV系統,,采用老型號GR-1型電容補償柜時,,電容室通常有兩種作法:1、GR-1型高壓電容柜在室內靠外墻布置,,離墻只有50,,室內地坪抬高,外墻離地200左右開百葉,,柜下進風,,類似于變壓器室抬高地坪的通風2、GR-1型高壓電容柜在室內靠外墻布置,,離墻只有50,,同上,但室內地坪不抬高,,外墻離地200左右開百葉,,柜后進風如果采用高壓自動補償裝置,因為需荫后檢修,,不能靠墻安裝,,那么怎么做通風?室內地坪需要抬高嗎,?通風百葉是否一定要開在高壓電容柜附近,?做過的大蝦給支個招啊,謝謝!
請問一下大家,,高壓補償柜的電容中性點能不能直接接地,,個人認為可以,但是存在如果柜體接地不良好造成安全隱患,,所以最好不接地,,這樣理解是否可以?
本人遇一高壓電容補償柜,,有高壓補償器的那種,,因本人以前沒接觸過,懇請各位兄弟姐妹幫忙給個二次圖,,讓我參考參考,,本人將不勝感激,[email protected]一次圖見附件:
上個月,,遇到了一個老客戶電容柜拉弧閃爆問題,,看后臺記錄有過流,保護動作,。柜體外觀看,,放電線圈爆,熔斷器跌落,,彈出端與柜門接觸點有大片熔點,。最終進行分析,并對柜內元件進行測量,,電容器兩相容值偏差,熔斷器安裝角度不對,,放電線圈質量不過關,。從這次事故看熔斷器的安裝角度對電容柜的安全起著重要作用。
高壓電動機起動柜我準備用斷路器配綜保直接起動行嗎?還有電容柜一次圖有問題嗎?請大家指點
圖紙簡介: 某工程高壓電容柜電氣全套圖紙;電容投切手動,、自動可切換投入,,電容投切采用高壓接觸器,自動控制在用電容控制器控制,,圖紙共6張. 投稿網友: zmhxc 上傳時間: 2014-05-22 <
高壓電容器最好單獨房間設置,,根據《20kV及以下變電所設計規范》GB 50053-2013 5.3節 現在工程往往都限價限面積,,為了節省面積將高壓電容
最近看了一些資料,發現比較早的資料里變電所經常出現高壓電容器室.而在最近的一些圖紙里沒有看到過高壓電容器室.請問:高壓電容器室的作用是什么,在什么情況下才需要設置?請指教,謝謝!
近期做了一個工程,定高壓電容時忘記加放電電阻,且電容安裝在中置柜手車上,,安裝放電線圈已無空間,,打算裝上放電電阻,阻值如何計算,?懇請高手賜教,!容量25KVAR 電壓10KV
高壓電容柜
高壓電容柜專題,為您提供高壓電容柜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓電容柜 相關的專業交流討論,,更多高壓電容柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題