  • 請教中置式高壓開關柜的接地問題

    請教中置式高壓開關柜都是非直接接地系統嗎,?提前謝謝您的回復。

  • 10kV中置式高壓開關柜技術規范

    10kV中置式高壓開關柜技術規范

    非常全面的中置柜技術規范,,是設計開發中置柜的參考,,也是用戶訂貨編寫技術規范的標本

  • 10kV中置式高壓開關柜高低結構與等高結構

    10kV中置式高壓開關柜高低結構與等高結構

  • 高壓開關柜的數量有要求嗎,?

    第一貼??!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜,、計量柜,、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,,用負荷開關就行,? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號,?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜,?若可以,用什么柜比較好,?3.什么情況下必須要用真空斷路器,?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,,差別大嗎,?

  • 關于高壓開關柜數量的問題

    我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器,。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,,配置一面真空斷路器進線柜,、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,,一面PT柜,取消出線柜,,請各位高手解答啊,,謝謝。

  • 請教高壓開關柜的前后順序

    一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段,、隔離柜,,請教一下這里面有沒有什么不同。

  • 高壓開關柜突然跳閘,怎么辦,?

    高壓開關柜突然跳閘,怎么辦,?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一,、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用,。 2.高壓開關柜一旦出現故障,,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,,故障形式多種多樣,,故障判斷難度

  • 關于高壓開關柜的試驗項目

    請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器,、互感器,、電抗器、電容器,、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎,?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,,那么多的配線都要解開,,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,,所以我很困惑,。

  • 中置式開關柜若干技術問題的討論

    中置式開關柜若干技術問題的討論--摘自高壓開關行業通訊,,認為成套人值得一看,。[ 本帖最后由 jywuyj 于 2010-3-16 12:35 編輯 ]

  • 中置式開關柜五防聯鎖的改進探討(地刀閉鎖)

    論文簡介:中置式開關柜五防聯鎖的改進探討(地刀閉鎖) 投稿網友:hai-yan13 上傳時間: 2013-09-17

  • 10kV中置式開關柜電氣連鎖(跳閘)探討,!附圖

    10kV中置式開關柜電氣連鎖(跳閘)探討,!附圖

    如圖所示:柜型為KYN28A-12圖1為控制回路原理圖,其中紅色花圈部分為進線隔離柜(隔離手車)與進線開關柜(斷路器)的聯鎖跳閘回路,。圖2為進線柜隔離手車內部微動開關不同位置示意圖(S8為試驗位置的微動開關,,S9為工作位置的微動開關),以及對手車處于不同位置時各微動開關的分合狀態分析(圖中左邊文字示),。個人總結:無論斷路器處于何種位置(試驗位置或者工作位置),,斷路器若是合閘狀態,此時只要移動隔離柜手車(搖進或搖出),,斷路器則會跳閘,。請各位朋友看一下,我的分析是否正確,,如有問題望指正,!

  • 【請教】一些關于10kV高壓開關柜的疑惑,!

    1、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因,?2,、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,那又怎么使用,?3,、10KV系統中有母聯隔離柜,請問它的作用是什么,?4,、10KV系統中有哪些典型的方案,可否給我發一份,?最近在學習高壓開關柜方面的知識,,一直苦于沒有前輩解答,希望能有壇中高手解我迷津,。盼回復?。?/p>

  • 【請教】高壓開關柜基礎下是大梁怎么辦?

    現好多變電所的開關柜下是電纜層,,兩層之間是開關柜安裝的基礎(槽鋼)的樓板,,樓板有大梁支撐。一般大梁每隔6~8米有一條,,整排開關柜安裝,,總有幾臺會放在大梁的上面。大梁上面的開關柜,,電纜從下面往上穿會被大梁擋住,。這次又碰上了,,一臺出線柜有4根240的電纜并接,下面大梁寬400mm,,柜寬800mm,,一半被擋,四根主電纜又粗又大,,根本沒法全部穿進柜,。朋友們討論一下,怎樣做法才能安裝到位,。還沒說二次電纜擋住的事,。

  • 高壓手車開關柜與固定柜

    請教大師一下,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,,各有什么優缺點呢,,謝謝指點![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]

  • 高壓開關柜幾個問題請教

    我學校開閉所的高壓開關柜本來是按照設計配置的,,可今年冬季臨時增加電供暖,,增加了變壓器沒有增加高壓出線柜,只好三臺變壓器共用一個出線柜,,原出線柜配200A的電流表,,帶兩臺1600KVA的干式變,今年增加了一臺1000KVA的干變,,自然電流表就顯得小了,,想請教各位的是,只更換電流表,,通過重新做整定可以嗎,?是否還必須更換電流互感器?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 編輯 ]

  • 110kv,、10kv高壓開關柜資料

    有需要的朋友速速圍觀!

  • 怎么學會精通高壓開關柜

    我水泥廠電工?,F(xiàn)在經常接觸高壓開關柜,,十千伏,六千伏的,。柜子經常有高壓電動機的各種聯鎖,,搞不明白。有電動機和各種溫度,,油站,,高壓就地補償的聯鎖。中控控制,就是dcs控制,。圖紙混亂,,只有原理圖。以前沒接觸過高壓求助,。綜保是dmp3200柜子是云開kyn28的,。以后還會接觸別的高壓的。我想弄明白弄透徹,,出問題敢下手,,現在不敢下手。我應該從哪些學起,?應該先弄明白啥,。謝謝。 另外,,有沒有收徒弟的,。呵呵。

  • 高壓開關柜安全故障有哪些

    高壓開關柜安全故障有哪些,? 一)開斷與關合故障 這類故障是由斷路器本體造成的,,對少油斷路器而言,主要表現為噴油短路,、滅弧室燒損,、開斷能力不足、關合時爆炸等,。對于真空斷路器而言,表現為滅弧室及波紋管漏氣,、真空度降低、切電容器組重燃,、陶瓷管破裂等,。

  • 敢問大家誰有高壓開關柜等圖集的嗎,?

    求共享高壓開關柜等圖集?,??,??

點擊加載更多

中置式高壓開關柜

中置式高壓開關柜專題,為您提供中置式高壓開關柜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與中置式高壓開關柜 相關的專業交流討論,,更多中置式高壓開關柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓柜圖

高壓柜維修