圖紙簡介: 一套10KV高壓開關柜原理圖,,會持續更新,正在做的一個項目 投稿網友: streetwz 上傳時間: 2013-07-05
我剛大學畢業,走上實習崗位,,在單位看不懂二次接線圖,,哪位大哥有這方面的資料啊 發到我郵箱 [email protected] 謝謝了!
高壓開關柜GG-1AF電氣原理圖
第一貼啊,!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,,比如進線柜、計量柜,、出線柜,?而且也不必安裝高壓斷路器,用負荷開關就行,? 對于有保護要求的,,中間就加個壓變柜,,內裝另一套PT,CT來給高壓斷路器跳閘信號,?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜,?若可以,用什么柜比較好,?3.什么情況下必須要用真空斷路器,?是不是和變壓器容量有關?4.高供高計和高供低計,,差別大嗎,?
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器,。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,,配置一面真空斷路器進線柜,、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,,一面PT柜,取消出線柜,,請各位高手解答啊,,謝謝。
高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似,。一般裝有簡單的滅弧裝置,,但其結構比較簡單。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,,在分閘彈簧的作用下,,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,,將氣體壓縮,。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。 合閘時,,通過主軸及傳動系統,,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,,使主觸頭隨后閉合,。 在合閘過程中,,分閘彈簧同時貯能。由于負荷開關不能開斷短路電流,,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用,。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用,。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,,注意細節方面的差別,。
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,,請教一下這里面有沒有什么不同,。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一,、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用,。 2.高壓開關柜一旦出現故障,,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,,故障形式多種多樣,,故障判斷難度
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器,、互感器,、電抗器、電容器,、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎,?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,,那么多的配線都要解開,,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,,所以我很困惑,。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊,?什么是電氣聯鎖,?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,,聯鎖也是一個重要的部分,,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙???
圖紙簡介: 某工程10KV高壓開關柜保護原理圖紙,包括:線路保護單元,、電容器保護單元,、分段保護單元、PT切換單元,、備自投單元,、微機消諧單元等裝置原理圖,高壓開關柜的保護是電氣專業人士的必修課,,歡迎同行們下載參考,。 投稿網友: ts_feixiang 上傳時間:
高低壓開關柜電力系統中關鍵電力設備之一,但現在科技的進步,,經濟的發展,,導致用電量越來越大,然而在電力系統中,,溫度的高低也是設備運行是否正常的重要參數之一,,傳統的測溫方式對高壓開關柜測溫局限性比較大,并且施工周期復雜不便于管理,。 無線測溫裝置是我們公司自主研發的產品系統,,擁有獨立的專利,已經服務于幾百家的客戶,,系統中溫度傳感器可以直接安裝在易發熱的配電柜中的節點上,。主要是通過檢測開關觸頭等熱點溫度的變化,可以發現無線測溫系統的是否有安全隱患的苗頭,,從根源上就斷絕,。
1,、10KV系統中出線柜加裝電纜故障指示器的原因,?2、PT柜中的PT并列切換裝置的作用,,那又怎么使用,?3、10KV系統中有母聯隔離柜,,請問它的作用是什么,?4、10KV系統中有哪些典型的方案,,可否給我發一份,?最近在學習高壓開關柜方面的知識,一直苦于沒有前輩解答,,希望能有壇中高手解我迷津,。盼回復??!
現好多變電所的開關柜下是電纜層,兩層之間是開關柜安裝的基礎(槽鋼)的樓板,,樓板有大梁支撐,。一般大梁每隔6~8米有一條,整排開關柜安裝,,總有幾臺會放在大梁的上面,。大梁上面的開關柜,電纜從下面往上穿會被大梁擋住,。這次又碰上了,,一臺出線柜有4根240的電纜并接,下面大梁寬400mm,,柜寬800mm,,一半被擋,四根主電纜又粗又大,,根本沒法全部穿進柜,。朋友們討論一下,怎樣做法才能安裝到位,。還沒說二次電纜擋住的事,。
請教大師一下,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,,各有什么優缺點呢,,謝謝指點![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]
我學校開閉所的高壓開關柜本來是按照設計配置的,,可今年冬季臨時增加電供暖,,增加了變壓器沒有增加高壓出線柜,,只好三臺變壓器共用一個出線柜,原出線柜配200A的電流表,,帶兩臺1600KVA的干式變,,今年增加了一臺1000KVA的干變,自然電流表就顯得小了,,想請教各位的是,,只更換電流表,通過重新做整定可以嗎,?是否還必須更換電流互感器,?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 編輯 ]
有需要的朋友速速圍觀,!
我水泥廠電工。現在經常接觸高壓開關柜,,十千伏,,六千伏的。柜子經常有高壓電動機的各種聯鎖,,搞不明白,。有電動機和各種溫度,油站,,高壓就地補償的聯鎖,。中控控制,就是dcs控制,。圖紙混亂,,只有原理圖。以前沒接觸過高壓求助,。綜保是dmp3200柜子是云開kyn28的,。以后還會接觸別的高壓的。我想弄明白弄透徹,,出問題敢下手,,現在不敢下手。我應該從哪些學起,?應該先弄明白啥,。謝謝。 另外,,有沒有收徒弟的,。呵呵。
高壓開關柜安全故障有哪些? 一)開斷與關合故障 這類故障是由斷路器本體造成的,,對少油斷路器而言,,主要表現為噴油短路、滅弧室燒損,、開斷能力不足,、關合時爆炸等。對于真空斷路器而言,,表現為滅弧室及波紋管漏氣,、真空度降低、切電容器組重燃,、陶瓷管破裂等,。