西門子一直推最新的NXairs,聲稱8KH20開關柜13年已退市,,但是大多項目不認可最新型號,,仍要求以8KH20投標,,請問這兩個產品有什么區別,,為什么很多人認可8KH20不認可新產品,?
西門子的說Nxair是新柜型,,可我師傅說8BK20好,。Nxair配的是西門子最新的3AE斷路器,8BK20配的是3AH,。我們是重要負荷,,應該選哪個柜型好呢?謝謝大蝦們指點??!
1.請教各位:西門子SIKUS系列交流低壓開關柜在建筑領域的應用怎么樣?2.有圖片的是否可以上傳幾張,讓大家共享一下3.能介紹一下國內有多少生產廠家?
滿意回答帶點顯示的作用就是顯示主回路中是否帶電,,如果顯示帶點,這時候閉合接地開關就是造成接地短路,。所以需要這個閉鎖來防止誤合接地開關,。
西門子高壓綜保7sj686-N備自投動作條件有一個檢測無流的條件,但是在定值表里卻沒有檢測無流的設定范圍,?難道是默認值嗎,?
我們用的高壓綜保是西門子7sj686N,它的母聯備自投動作條件是檢測無流,,但是在定值表里卻沒有設定無流的設定范圍,,而且在綜保上沒有設定檢測無流的值,。這個檢測無流是默認值嗎?
背景:之前做的控制項目接近開關的信號都是走板卡來采集信號的,,現在改 為用plc的數字量輸入來采集信號問題:1.接近開關如何接入到plc上面 2.如何通過上位機讀取接接近開關的DI口的狀態感謝大家給出專業的指導?。。,?!
第一次上傳點資料,希望大家多多支持,!是關于施耐德西門子等開關的選型的。
西門子高壓變頻器調試軟件
西門子高壓變頻培訓資料,需要的下來看看,。
第一貼??!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,比如進線柜,、計量柜,、出線柜?而且也不必安裝高壓斷路器,,用負荷開關就行,? 對于有保護要求的,中間就加個壓變柜,,內裝另一套PT,,CT來給高壓斷路器跳閘信號?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜,?若可以,,用什么柜比較好?3.什么情況下必須要用真空斷路器,?是不是和變壓器容量有關,?4.高供高計和高供低計,差別大嗎,?
我公司需要增容,,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,,重新引入一條10KV線路,,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜,、一面PT柜,、一面真空斷路器出線柜,,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,,取消出線柜,,請各位高手解答啊,謝謝,。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一,、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,,故障判斷難度
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段,、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同,。
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗,??jī)?nèi)部的避雷器、互感器,、電抗器,、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎,?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,,而且如果要做耐壓的話,,間距也不見得滿足,所以我很困惑,。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖?。渴裁词请姎饴撴i,?還有機械聯鎖,?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,,可是我對此不是很清楚,,哪位大哥幫幫忙啊,?
剛接觸S7-300,,對模擬量處理不太熟悉,那位有關于模擬量處理的程序,,熱電阻的,,4-20MA流量處理顯示的,對流量(脈沖信號)處理的程序,,分享一下~
西門子的高壓柜,就是牛!
希望有此產品的用戶用得著
西門子高壓開關柜
西門子高壓開關柜專題,,為您提供西門子高壓開關柜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與西門子高壓開關柜 相關的專業交流討論,,更多西門子高壓開關柜相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題