在<16D303-3>圖集中第229頁(下同),關于排水泵的原理圖有些不能理解,,液位器BL1,BL2本是一個液位控制器(或者是浮球控制器),,它是一常開一常閉轉換接點,,圖集中畫出的是低水位時的圖形,假如達到高水位時常開點閉合,,那個常閉點是否就打開,,中間繼電器怎么得電及自保持?請哪位高手指點迷津!
摘要:隨著建筑行業快速發展,BA設備監控系統,通過聯網,,對分布于監控現場的區域智能分站(即DDC)與各種特定的末端設備進行連接,,對建筑內的各種用電設備(如送排風風機、給排水、電梯、照明等)進行實時集中監視和管理的專業樓宇自動化控制。本文以風機,、水泵為對象,結合建筑行業應用標準,,介紹了風機水泵的工作原理和控制要求,,最后結合智能控制器給出專業化解決方案。 關鍵詞:BA設備監控系統 消防 風機 水泵 智能控制器 一,、引言 風機,、水泵是一種通用類機械,廣泛應用于工業,、農業及生活等各個領域,,同時各類設計規范對于風機、水泵在建筑領域不同場合下的控制保護也有相應的具體要求,。隨著建筑行業快速發展,,樓宇自動監控系統(BAS,Build
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了,?
最近一個項目,,審圖的提出來潛水泵要加電機保護裝置。以前沒用過好像也沒什么事,。網上查到的資料:潛水泵保護控制器專門用于監測大型水泵電動機繞組,、電動機軸 承溫度及電機,、油室、接線盒是否進水的一種在線監測儀器,。為保障潛水泵安全可靠運行,,防止潛嗣損壞引發機毀停產事故提供了一個十分有效的監測手段??刂破魍ㄟ^埋設于水泵電動機內的熱電阻(PT100)傳感器,,測量電動機繞組和軸承當前的溫度。另外通過埋設于水泵電動機內的油室電極,、電機進水開關和接線盒進水開關,,測得油室、電機,、接線盒當前是否進水,。
泵寶水泵控制器實現恒壓供水接線圖:
水泵出口裝多功能水泵控制器好,,還是裝閘(蝶)閥+緩閉止回閥好,,多功能水泵控制閥有何優缺點,哪位DX有過這方面經驗,,請速告之
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
剛開始做柜子,,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,,還得弄小電壓的接觸器,。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,,所以用220V的沒有多大影響 ,,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險,。 期待高手來解答啊 :call: :call:
針對我國地貌復雜,在一些山區或偏遠的地方人們取嗣诵很大困難,,例如有些地方人們需要把山下河里的水抽到山上的水塔里,,由于大山的阻礙,給人們帶來了很大不便,。 為了解決此類問題,,廣州市巨控電子科技有限公司研發出GRM200水泵遠程控制器。水泵遠程控制器借助于中國移動信號在全國廣泛的覆蓋,,使得遠程控制技術相對穩定,,其更大的優勢是不受地理環境的限制,可翻山越嶺,,無需布線,,無需人工
某園林設計中,有噴泉用的水泵和燈光,,想要將潛水泵設計成定時啟動(與燈光同時啟動),,高手可以建議該如何做?現燈光部分是采用智能控制器(按奇勝樣本)控制
要求:地下泵房的地面收水池,水一滿自動抽干,,無水自停,,水泵溫度過高自停并發出聲音報警。請各位師傅們指導,,需求什么材料和做法,。
請教下前輩們 兩個項目的回用水房中的設備型號數量一模一樣就處理池的位置不同和房間高層有區別 那兩個項目的動力和控制圖可以用一樣的嗎(平面圖除外)
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理,?是用什么做感應信號的?
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,,進水管不得設置自動水位控制閥,,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,,底層設水池,,屋面設水箱,設泵,。擬設水箱水位控制水泵開停,,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,,用電動閥嗎,?具體是什么裝置,請指教,。在圖紙上如何表示,。非常感謝!
水泵的變頻控制有哪些形式?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵,;另一種是每個水泵都帶一個變頻器,?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎?它和變頻水泵有什么區別,?
一組生活水泵控制多個塔樓的生活水箱供水.采用高低水位進行控制.那么各個水箱的進水管處安裝的什么閥門來控制高低水位呢,是電動閥嗎?謝謝!
今天去看了現場是這樣的,,是有遠傳壓力表來給變頻器信號,,由電阻來調壓力,第一個接觸器始終變頻,,當?shù)谝慌_給出的壓力不足時,,第二臺水泵工作,當這時壓力還不夠時第三臺才工作,,壓力到了之后二,,三停手動自動我自己能搞定,問問有沒高手指教,。最好有圖,,本人用的是ABBACS510的變頻器。
現在有很多小型水電站,采用低壓機組,,電動調速器,、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網?,F(xiàn)在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能),、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水,、開機和關機流程,。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm