這個圖對嗎,?
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀,?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的?
請教交流和直流接觸器 ,在啟動瞬間 和長時間吸合后,,線圈的電流有多大,??,?求教中…………請各位指點………………………………………………………………………………………………
小弟設計經驗較淺,,想請教大蝦們一個問題。我現在在做一個餐廳的裝修設計,,燈具太多,,如果滿足規范每個回路不超過25個光源要設置太多的回路,我們總工說可以用交流接觸器做控制,,這樣回路里的光源數量就不會受到限制,,請問大家這是為什么呢,?我在這里每個回路用220V電壓,,如何選擇交流接觸器,它和斷路器應該有什么關系,?
線圈回路即控制回路是交流AC220V,,主觸頭回路是直流,,直流電機500W,求:直流接觸器型號,,廠家,。網上找了很久,,基本都是在100A以上的直流接觸器,找不到這么小容量的,,大馬拉小車,,浪費,可能有問題,,有誰知道或用過類似接觸器的,,盼告知,謝謝?。,。?/p>
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,,正常運行時嗡嗡聲音很大,,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝?。,。?/p>
1個220V交流接觸器怎樣控制3個燈泡,,如何接線?小女子實在不懂呀
本帖最后由 annia319 于 2013-11-22 15:00 編輯 想法是,,時間繼電器KT采用帶瞬時觸點的斷電延時結點,照明開關KA1合上后,,燈點亮,,延時一段時間,燈自動熄滅,。大家看看,,用三相交流接觸器控制3個單相回路的照明,做法是否可行呢?
直流接觸器在吸合過程中線包電流是否發生變化,,交流接觸器吸合過程中電流是否變化,。如果有異物導致接觸器銜鐵與線包鐵芯不能挨上,哪種接觸器會燒線包,。
隨著單片機性能價格比的大幅度提高,,把計算機和微處理器技術應用于工業控制特別是增加低壓電器智能化功能,,具有較大的市場經濟潛力。我們在交流接觸器智能控制方案和具體實施中做了大量的研究和可行性分析,,開發了一種具有智能化功能的裝置,。把該裝置和交流接觸器相組合,就可以增加交流接觸器的智能化功能,。它具有設置簡單,、使用可靠、節能控制,、在線更改設置和顯示等功能,。單片機在接到閉合或分斷指令時,可以根據最佳分?、閉合相角輪流控制三個觸點進行過零分斷與閉合,,減小了火花能量。利用它與中央控制計算機的雙向通訊,,可以形成局域控制網絡和簡單DCS系統,。它在工業、油田,、煤礦,、農村(灌溉系統)和城市等領域和地區有廣泛的應用前景。 1 接觸器智能化內容和工作原理 我國目前使用的接觸器,、斷路器和保護器(例如熱繼電器)均為機械非智能型的,。一般為交流吸合、交流吸持和隨機分?,且線包電壓有220V和380V之分,。實驗告訴我們,不論是220V還是380V的線包,,只要加上不低于160V的直流電壓,,接觸器均能可靠吸合,,并且不會產生一,、二次彈跳。此時,只要維持吸持電壓不低于直流15V,,就可以穩定地
前輩們好,,在一個電柜控制圖里出現了ST智能控制器和KM交流接觸器,而且是同時出現的,,向各位老師請教,,具體是一個什么東西,起什么作用,,國辦有那幾個廠家生產,,
一個功率柜中,,有個ABB的交流接觸器,發熱,,使銅排燒的有點發黑,!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎,?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎,?有好的解決辦法嗎,?現在試用空冷控制!請高人指點,!
如何選擇控制用的接觸器,?負載參數:額定電壓DC110V,,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A,。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大,。究竟看哪個參數?另,,沒有開斷電流的相關參數或曲線,,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,,額定電流0.55A,,約定發熱電流16A;其他短時耐受電流,、絕緣電壓等均滿足要求,。
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
關于交流接觸器,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,,二者之間是如何連線的,,是直接連接(相、零線對應連接),,還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接,;2、交流接觸器的常開,、常閉觸頭是怎么回事,,分別起什么作用;3,、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的;4,、一個交流接觸器,,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路,。請高手作答,,謝謝。
本人近日做畢業設計,,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器,。由于實踐經驗很少,現在控制線圈想用直流控制,,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大,??,?有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,,在此先謝謝了!??!