我公司用的中國.人民電器產RDW1-3200斷路器,,低壓進線主開關,裝上后發現控制器上的電流顯示和本柜電流表顯示不一致,。因所帶負荷大小變化較快,,本柜電流表上電流的變化基本能反應負荷變化情況。但控制器上電流值基本不變,大小還明顯不對,,總體感覺要比峰值電流小一半,。我們知道智能斷路器內部是自帶互感器的,和本柜電流表用的不是同一個互感器,,但感覺無從下手,。還擔心斷路器是否會誤動或拒動。
1,、控制箱須能耐受風雨侵襲,,大小須適中,并能在惡劣氣候條件下開門進行維修時保護箱內設備,??刂葡浔仨毷卿X合金、鍍鋅鋼板或不銹鋼板結構,,其壁厚不小于2mm,。正面有鉸接門,并具有密封墊,、把手及門鎖,。通風孔應嚴防雨雪侵入,并應有細密的屏蔽網防止昆蟲進入,。防護等級達到IP44(戶內為IP4X),。控制箱底部應有帶可拆裝蓋板的孔洞,,以便使所需電纜,、導管及管道等進入箱內??刂葡涞脑O(shè)計應便于在移動斷路器時拆開外部電纜和管道,。 2、控制箱應裝有足夠的供控制,、測量表計,、信號、動力及照明等回路內部配線及外部電纜接線用端子,。
附件PDF里面的兩幅圖是有關斷路器控制開關,,型號為LW2,為發電廠和變電所常用控制開關,;我的問題有下面幾個:1,、上面的觸點盒位置表是不是通用的,就是說是不是凡是諸如這種1,1a,,2,4等這種型式的觸點盒里面的簧片位置都是如圖那樣的型式的,。2,、用這些觸點盒來組成一個控制器的時候,是由誰來設計的,?是設計院給出了總的控制方式,,然后成套設備廠家自己出圖么?3,、如上面的開關觸點圖,,我要對這個斷路器進行控制,那么我是不是肯定就要成套廠家提供給我這個控制開關觸點圖,?這個圖是設計院還是廠家提供的呢,?
摘 要:介紹了基于DS80C390微處理器的新型智能低壓斷路器控制器的設計。斷路器除具有基本的三段保護功能外,,還具有對電壓、電流,、功率因數和斷路器分合狀態等參數的檢測,、顯示及預報警功能,并運用CAN現場總線技術實現數據,、控制信息的遠程傳輸,。本設計采用了諸多集成芯片,可減小產品體積,,提高可靠性,,并縮短產品開發周期和降低成本。 關鍵詞:微處理器 智能控制器 低壓斷路器 1,、引言
本帖最后由 wu198709 于 2014-10-22 14:58 編輯 請問“T”鍵和紅框中的紅點有什么作用,?
Micrologic 5.0A 選擇型保護Micrologic 6.0A 選擇+接地故障保護接地故障保護就是指零序保護吧?某某跟我說,,主進線開關不應該用零序保護,,因為若主開關靈敏度高于饋線開關,很容易造成大面積斷電,。這種說法對嗎,?
10KV戶內斷路器都要有繼電保護器來控制斷路器的分合,但戶外斷路器是如何判斷斷路器的分合,?10KV戶外斷路器,,手動操作,如果不是帶看門狗控制的,,當線路發生故障時,,斷路器如何分斷？如何檢測出電流大小,,如何判斷斷路器分閘,?如當有看門狗控制時,,斷路器的如何控制的,有無二次控制說明,?
在架空線上T接施工變,,630及以上用柱上斷路器,以下的都是過電流閉鎖型帶接地保護負荷開關,。,。。我想知道這兩種說法有沒有什么根本的區別,? (只是斷路器和負荷開關的區別,? 負荷開關不能開斷短路電流? 實際中應該都有保護功能的吧,?)這種規定的依據是什么百度及論壇都找了下,,似乎沒什么特別權威的說法來求教各位大神,謝謝,!
為什么合閘接觸器KM不動作,?
請問 c.合閘后 電流路徑 流過了跳閘線圈 YT YT線圈得電后 不就自動跳閘了嗎? 是如何保持合閘狀態的,?
一般空調回路看到選擇為C段保護的斷路器5-10倍瞬時電流,;但個人認為空調為感性負載,,啟動電流大應該選擇10-20倍瞬時電流的斷路器為合適。大家如何看,?有相關標準嗎,?請討論!
知識點:母聯斷路器
400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4,。6A,啟動過程可長達10分鐘,,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了?
停邊場等一些面積較大的公共區域照明是用照明開關還是斷路器集中控制,我感覺大多是用斷路器集中控制的,但是這樣的話如果有的區域燈具很少(比如只有八,、九盞),又想分兩趟控制的話,就要兩個斷路器分兩個回路,有點浪費.如果用照明開關則只要一個回路一個兩級開關就行,請問哪種好,?
1. 工程概況紅花水電站工程位于廣西壯族自治區柳江縣境內,是以發電,、航運為主,,兼顧灌溉、旅游,、養殖等綜合功能的水利水電工程,。水庫正常蓄水位77.5m,為日調節水庫,。電站廠房為河床式,、升壓站采用GIS布置在戶內,、最高出線電壓等級為220kV。廠房內裝設六臺單機容量38MW的燈泡貫流式機組,,電站總裝機容量為228MW,。發電機額定電壓10.5KV,額定功率因數0.85(滯后),。三臺220KV主變壓器,,兩回220KV出線, 220KV雙母線帶母聯,。紅花水電站220KV配電裝置為上海西安高壓電器研究所有限責任公司的產品,,采用了六氟化硫(SF6)氣體絕緣金屬封閉開關設備(GIS),布置在電站安裝間段下游副廠房內,。斷路器為ABB公司的SF6氣體斷路器,,斷路器采用了彈簧操動機構。紅花水電站工程220KV開關站電氣主接線形式為:220kV配電裝置采用雙母線帶母聯斷路器接線,,共分8個220kV間隔,,六個220KV斷路器。電氣一次主接線圖見附圖1,。2.控制方式選擇為了適應水電站的統一調度和經濟運行的發展方向,方便電站頻繁操作的要求,,提高水電站安全運行維護管理
消防模塊控制帶DC24V分勵脫扣器的塑殼斷路器斷開,,但是塑殼斷路器沒帶輔助觸頭,請問當控制中心發出動作指令后,,怎樣知道塑殼斷路器已經跳閘了,。:handshake
高壓110kV以上六氟化硫斷路器控制回路一般通過繼電器,按鈕,,轉換開關等實現斷路器的分合閘操作,,能否做成集成模塊,比如PLC等操作模式呢,?
就是保護屏上手動跳合的控制開關,。怎么找觸點接線的呀,。
在斷路器控制回路中,,為什么通過合閘接觸器啟動合閘線圈,在跳閘時卻直接啟動跳閘線圈呢,?為什么有合閘母線,,沒有跳閘母線呢,?因為合閘需要的動力更大嗎?謝謝,!
今天去看了個箱變,,說是智能低壓斷路器的控制器顯示錯亂,控制器型號是HST1-M,,杭申的,,關于那個斷路器型號就忘了記下數據啦,一個工作人員再打開門之后一不小心就按了那個運行的按鈕,,想看看那些所設置的參數,,竟然一按下去之后斷路器就斷開了,呵呵,,大家都一頭霧水,,真不知道什么問題,后來看看了很久才發現上緬的那個復位按鈕沒有按下去,,期間一直都不能合上這個斷路器,,搞得人家那些廠里的工作人員無所事事啊那個斷路器的控制器上顯示的是 “瞬時脫扣:104.2 KA”,我不知道默認顯示的是什么,,既然說顯示錯亂,,然而一按它竟然出現了斷開的問題,弄得人家想看看那些參數都不行,,真不知道是怎么回事?。『仙祥_關之后我們不敢再動它了,,擔心一不小心一碰它又斷開了,,就又麻煩啦,顯示的還是“瞬時脫扣:104.2 KA”……我們只能說這個控制器壞了,,下次停電換過一個像相同的(沒有帶完全相同的過去)問問有經驗的師傅,,這個一般是什么問題來的,怎么會出現這樣的問題,![