現代高層建筑和大型的車間需要巨大的電能,,而面對這龐大負荷所需成百上千安培的強大電流就要選用安全可靠的傳導設備,,母線系統便是很好的選擇,。母線槽系統是一個高效輸送電流的配電裝置,,尤其適應了越來越高的建筑物和大規模工廠經濟合理配線的需要,。廣泛應用于海洋,、市政,、化工,、橋梁、石油,、造船,、隧道、室外等場所,,具有防水,、防火、防爆,、防腐等優點,。然而在使用過后也會出現問題,,那么怎么樣才能在出現問題之前進行有效的防護呢,?下面為大家列舉一些密集型母線槽的防護措施:
大家好,,本人設計用1250kVA的變壓器,,低壓側的額定電流為1804A,請問,,我選多大的開關好,?變壓器的出線母線槽選多少載流量的?低壓柜的銅排又選多少呢,?我自己的選型為:2500A,,Ir0.8In=2000A,母線為2500A,,銅排為3[2(100X10)].這樣行嗎,?
本帖最后由 lampard2011 于 2014-10-15 16:20 編輯 變電所內兩臺變壓器低壓側聯絡經常用到密集型母線槽,,若是TN-S接地系統,,大家選用 3P,4P(3+N)或者5P(3+N+PE)?
吊裝雙支光管和密集型母線槽
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,,這里的母線槽不使用純銅的是否可以,?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的,。
最近小弟在做一個商住樓的配電工程,有53層,,屬于高層建筑,,原本是打算是從地下室配電室的低壓柜采用橋架引電纜穿豎井給各個樓層的配電箱供電,,但是考慮到采用電纜時,,線路太長,電纜自重較大,,安裝估計很困難,,后來有人建議用密集型母線槽,但是小弟對密集型母線槽真心懂的不多,,主要疑問是:假定給7層樓的7個配電箱供電,,是否只需從1面低壓柜引出1排母線槽即可?(采用電纜時,,低壓柜內有明確的回路出線),,另外,如果可以,,用一排最大規格的母線排為所有樓層的主配電箱供電(例如取5000A額定電流的),,可以嗎?最后一個請求,,哪位大神如果有母線槽的組裝圖或者安裝圖,,求求您發一份給小弟,小弟不勝感激,,涕零,!小弟郵箱:852762788@qq.
分類信息 - 論文 名 稱 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析 作 者 none 來 源 none 摘 要 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析
本帖最后由 renxinjun 于 2013-9-12 21:29 編輯 歡迎高手討論
FMC氣體絕緣密集型母線槽依據JB/T9662-1999密集型絕緣母線干線系統(密集型母線)GB7251.2-1997《低壓成套開關設備和控制設備》第二部分對母線干線系統(母線槽)的特殊要求,專業標準生產,。 本產品是采用耐高溫云母帶絕緣材料保證導電母排電氣絕緣性能,,外殼表面處理采用兩層防火涂料進行底噴和面噴,此種防火涂料通過高溫火焰幅射后,,能生成一層30~50mm厚的泡沫狀保護層,,對母線槽外圍進行保護,起到隔熱作用,,保證外殼不直接燒壞,。從而確保母線槽系統在發生火災后正常工作。 FMC氣體絕緣密集型母線槽在正常條件下電氣性能完全等同于普通其它型號母線槽,訂貨參照F.R.C-4A防火母線槽的技術參數和電流等級,。安裝結構形式與其它母線槽相同,,請予參照選型。
從變壓器出線到一個500x300孔洞后,應該垂直向上至多高?(低壓配電室在隔壁,建筑共有十米高,所以不用考慮高度限制)穿墻時應注意些什么?
最近連續做了幾個知名的密集型母線槽工程項目,其中包含華潤電力的,,陜西龍門煤的,,中海洋的,比較頭痛的一點是,,如果項目規模大一些(例如數百米甚至數千米),,工地現場復雜一些(例如通風管道、噴淋管道,、橋架,、蒸汽管道、消防管道等等已經部署,,空間路線狹窄),,就很難避免施工時,測量繪制的走向圖就和現場不符合,,母線槽產品需要重新生產或修改,。有時候其他管道占用了測量計劃的通道,對施工影響尤其大,。 這樣發生變更,,會產生很多額外成本: 1. 工程進度受阻,工程隊誤工,。誤工每天成本1200-3200元左右,,一般誤工連續三四天。 2. 母線槽返回工廠修改,,產生往返運費,、加工費、材料補充費用,; 3. 工程隊離開工地,,等待母線槽生產發貨后回到工地完工。會產生往返車費,、食宿費用,、人工費用、工具運費等等,。 4. 工程交期延長,。一般延長五六天,,特殊延長十多天。 還請行業大牛指點一下,,不勝感激,!~
我單位一條2006年底投運的密集絕緣型母線槽,額定電流5000A,,用于連接變壓器低壓出線與進線柜,。目前,實際負載電流3300A左右,,母線槽外表溫度最高達98°C,,兩側出口溫度最高達116°C。變壓器側是軟連接,,黑色熱縮絕緣套完全脫落,,配電柜側天藍色絕緣材料(不清楚是什么材料)開裂、變色比較嚴重,。我們很擔心會出問題,,但查不到相應的規范,廠家早就不知所蹤了,,只好求助各位大大,謝謝了,!
一直沒有搞懂,,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線,?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線?
請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家,。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,是一家新型的高新技術先進企業,。注冊資金1680萬,,占地面積10000平方米,,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,,引進和培養優秀的科技人員,、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架,、密集型母線槽,、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發,、設計,、生產、銷售,、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業,。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,,始終遵循“以市場為導向,,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量,、最優惠的產品價格,、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨,。公司憑借
電纜很多時分會需要運用到一些線槽,,而咱們需要收買這個設備時分,首選肯定是母線槽了,。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢,?小編今天就來給咱們逐個答復。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,,和其構造特征有著很大的聯絡,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,,就要從去構造特征上面來了解,。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,,為了對其非常好的進行運用,,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征。 在大跨距的設備中,,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,,母線槽本身的外觀是比照細巧的,對于有關的設備來說,,就給了它更大的空間,,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當的?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙,。 <
我看到一份圖紙,,電源由配電柜引出,經母線槽引至動力配電箱,,請問母線槽與配電柜如何連接?。渴遣皇悄妇€槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接???低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎?還有,,動力配電箱與母線槽如何連接,?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,由廠家做成插接箱吧,?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙,。
母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,,母線槽的相保阻抗都是如何計算的,?謝謝!
大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.
今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,,還是用電纜連接好,為什么,?母線槽與配電箱之間用橋架相連,,母線槽400A
一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),,據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),HUW1開關在分離狀態,,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,,接地),,高壓電纜正常。施工方說母線槽,,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻,。