  • 請教高手關于母線槽載流量問題

    我想請問例如型號為(密集型母線:CMN1-1600A-5P)它的載流量就是1600A嗎?給這個母線配開關保護選1600A可以嗎,還是只能低一級選1250A呢?

  • 求教空氣絕緣母線槽載流量

    8*100mm載流量以及10*120mm 銅材 空氣絕緣母線槽載流量?,,哪位大蝦曉得的,麻煩告知小弟一聲,,先行謝過。

  • 母線槽產品型號,、載流量、結構及技術參數

    最新收集整理的“母線槽產品型號說明,;相關的技術數據,,安裝示意圖,;產品特點、結構,;載流量及適用范圍”,,供大家參考。下載后請回帖,。

  • 請教個關于母線槽的問題

    高層住宅的豎向配電使用母線槽時,,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以,?這里說的僅僅針對于住宅用電,,非消防的。

  • 關于配電室母線載流量的問題

    廠內10KV母線分段,,#1機在I段,,#2機在II段,兩段母線各有負荷線,正常運行時兩段母線有母聯開關并列運行,,請問校核母線載流量是按一臺機組考慮,,還是按兩臺機組電流相加考慮,兩臺機組均是25MW

  • 這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎,?

    請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎,?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家,。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,,占地面積10000平方米,,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,,引進和培養優秀的科技人員、管理人員達100多人,。公司專業生產電纜橋架,、密集型母線槽、高低壓配電箱及開關柜等,,是一家集開發,、設計、生產,、銷售,、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業。 公司引進國內先進生產設備,,精湛的生產工藝,,始終遵循“以市場為導向,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量,、最優惠的產品價格,、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨,。公司憑借

  • 電纜施工為什么首選母線槽

    電纜很多時分會需要運用到一些線槽,,而咱們需要收買這個設備時分,首選肯定是母線槽了,。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢,?小編今天就來給咱們逐個答復。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,,和其構造特征有著很大的聯絡,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,,就要從去構造特征上面來了解,。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,,為了對其非常好的進行運用,,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征。 在大跨距的設備中,,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,,母線槽本身的外觀是比照細巧的,對于有關的設備來說,,就給了它更大的空間,,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,有超卓的可調性,,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當?shù)摹?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,對工程來說是會發作很大的影響的,,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,然后提高了母線槽抗動,,設備時假定呈現誤操作的情況,,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙。 <

  • 母線槽如何與配電箱連接,?

    我看到一份圖紙,電源由配電柜引出,,經母線槽引至動力配電箱,,請問母線槽與配電柜如何連接?。渴遣皇悄妇€槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接???低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎?還有,,動力配電箱與母線槽如何連接,?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,由廠家做成插接箱吧,?因為從來沒做過,,所以請高手們多多幫忙。

  • 母線槽的相保阻抗的計算

    母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,,而沒有提供母線槽的相保阻抗,。請問大家在做短路計算的時候,母線槽的相保阻抗都是如何計算的,?謝謝,!

  • 關于母線槽的抖動和聲音

    大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.

  • 母線槽如何與配電箱連接

    今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,,還是用電纜連接好,,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,,母線槽400A

  • 關于母線載流量方面的建議

    各位同行,,目前母線載流量沒有統一的標準,查了各種設計手冊和計算方法,,其選用多少都存在一些差異,,目前還沒有誰敢說自己的應用最權威,作為元件成套的專業設計人員,,每天都要與這些問題打交道,。所以我建議各位同行能否參照一個比較權威的設計手冊,并通過自己的應用經驗大家共同制定一個標準值,,不能說是最標準的參數,,起碼可作為我們設計人員的設計參考(不知大家是否遇到因為載流問題,廠家與設計院,、供電局、用戶方達不成一致的問題),。說不定以后可以作為行業標準,,呵呵! 如果大家有興趣,,請首先提一個比較權威的設計手冊,,并以這個手冊為基礎對各種條件下的銅鋁排載流進行討論,。

  • 什么原因造成母線槽爆炸

    一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),,據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),,HUW1開關在分離狀態,,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑,。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,,接地),高壓電纜正常,。施工方說母線槽,,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻。

  • 新民規關于線槽載流量的規定

    8. 5.3 同一路徑無電磁兼容要求的配電線路,,可敷設于同一金屬線槽內,。線槽內電線或電纜的總截面(包括外護層)不應超過線槽內截面的20%,載流導體不宜超過30根,。注:2 三根以上載流電線或電纜在線槽內敷設,,當乘以本規范第7章所規定的載流量校正系數時,可不限電線或電纜根數,,其在線槽內的總截面不應超過線槽內截面的20%這個規范的注2是什么意思,?條文說明“當線槽內電線的總截面(不超過線槽內截面的20%,載流導體不超過30根時,,不降低載流量,。”此時的載流量是查明敷的嗎,?

  • 這種情況母線槽怎么敷設???

    10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內。所有低壓柜安裝在生產車間二層,。預裝式變電站就挨著車間,。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層,?是從一層引入,,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層?2.如果變壓器出線用電纜,,又該怎么敷設,?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,,要預埋槽鋼嗎?具體如何預埋,?

  • 母線槽干線怎么分支至層箱?

    有一科技館建筑,,其中,,1~3層的裝飾照明用電量為300KW左右,相應回路由GCK低壓柜引出,。若我用雙拼240的電纜是否可以施工,?不行的話我打算用封閉性母線槽在電井內作為干線敷設,但不知干線如何引至各層配電箱,?電纜還是母線槽,?如果是母線槽的話怎么跟配電箱內的斷路器連接?

  • 關于低壓柜連接的母線槽!,!

    關于低壓柜連接的母線槽??!

    有個母線槽米數計算,請教大家,!低壓柜4P和12P連接,,有圖,請大家?guī)兔纯葱枰嗌倜椎哪妇€槽,?謝謝大家,!

  • 變壓器與母線槽的連接方式

    如題:請教下變壓器的連接方式,查看一些資料說油浸式變壓器與母線槽要用銅編軟連接,,干式變壓器使用剛性連接,。想請教的問題是油浸式變壓器與母線槽要用銅編軟連接,但我們這有1臺變壓器連接使用的是銅片焊接式連接方式,,從外表看就相當于硬鏈接,,請問這種連接方式是否正確?另有沒有詳細的國標或圖集,。

  • 關于母線槽的安裝方法的探討分析

    關于母線槽的安裝方法的探討分析

    母線槽安裝: 1,、安裝前對土建工程的要求 1)荃礎、構架,、預留孔洞及預埋件符合電氣設備的設計要求,。 2)屋頂、樓板施工完畢,,不得有滲漏,。 3)室內地面施工完畢,井在墻上標出地面抹平標高線,。 4)基礎,、構架達到允許安裝的強度。 5)有可能損壞已安裝母線槽的裝飾工程全部結束,。 6)安裝母線槽相關的場所應具備防盜措施,。 2、安裝前的人員選擇及培訓 1)母線槽的安裝,、操作