一棟商住樓,,消火栓泵90KW(一用一備軟起),,噴淋泵30KW(一用一備軟起),加上其他消防負荷(消防電梯,、應急照明,、加壓風機,,設備用房照明)總計230KW,300KW(按工業與民用配電設計手冊算法選擇)的發電機容量是否夠用,?(前些天同事做的工程200KW的發電機軟起動不了75KW的消防泵,,說是容量不夠),望大家提出寶貴意見,,先謝先
發電機檢修規程
有許多企事業單位,由于當時購買300KW柴油發電機組時比較匆忙,而使用次數又比較少,所以對發電機房的各方面的環境就不是那么注重.有的300KW柴油發電機組就直接放在露天里,并且不進行保養及維護.長期這樣,這臺300KW柴油發電機組基本上就要報廢了,等到下次再使用時,就無法啟動了,更有甚者,只剩下一堆廢鐵. 按照國家標準的規定,,300KW柴油發電機組在工作時的海拔高度、環境溫度,、相對濕度,、有無霉菌、傾斜度等方面有不同的要求,。那么究竟這些因素是如何影響300KW柴油發電機組的正常工作的呢,? 首先柴油機所標定的功率都是針對某一特定的環境狀況而言的.環境狀況是指柴油機運行地點的環境大氣壓力、沮度和相對濕度,,它們對柴油機的性能和工作效率有很大影響,。當環境大氣壓力降低、溫度升高和相對濕度增大時,,吸入柴油機汽缸內的干空氣就會減少,,柴油機的功率就會降低.反之,柴油機的功率會增加. 因為環境狀況對300KW柴油發電機組運行的影響很大,,所以出現了一系列的標準規定,。其中在GBll05.
現在是高速發展的時代,各類機械設備的精密度都比較高,所以,對300KW柴油發電機組的起動性能也就相當高.于是,要求發電機組自動化控制系統具有相當高的靈敏度,下面,泰州東康為您介紹一下300KW柴油發電機自動化發電機組的特點和功能 (1)發電機組自動化控制系統的特點如下: 1)發電機組采用一體化結構,安裝方便,。 2)發電機組采用單片微機作為控制器的主機,。 3)由于發電機組采用微機控制技術,,其軟件又增加對干擾信號的識別判斷,,有效地防止控制系統的誤動作,因而提高了發電機組的可靠性和系統的檢測精度,。 4)發電機組自動控制和監測保護的功能均用程序語言輸入可編程只讀存儲器,,實現控制系統軟件化。 (2)發電機組微型機自動化控制系統的功能如下: 1)發電機組在準起動狀態下,,當市電停電或發生故障時,,在15s時間內,,能及時自動起動,向用電設備供電,。 2)當市電斷電或電壓(高于480V或低于320V)時,,微型機控制器將發出報警信號。 3)發電機組具有三次自動起動功能,,每次起
浙江諸暨客戶跟本采購一臺300KW康明斯柴油發電機組,,今日通過工程師檢測測試成功發往目的地。
工地施工用300kw發電機操作注意內容,,華全動力介紹?。ㄒ唬蕚涔ぷ鲾嚅_配電室里的高壓開關,把隔離開關合到發電位置,。1,、將工地施工用300kw發電機機房的隔離開關合到發電位置。2,、檢查發電機的冷卻水,、潤滑油、和燃油儲存情,,發現不足應及時補充,。3、檢查各連接部件,、緊固件和操縱部分是否松動,、脫落卡死等異常情況。各導線連接處是否牢固,、正確,、接觸良好。4,、打開發電機操作屏下的控制柜,,合上啟動開關刀閘,待顯示屏有電,。按動上下翻頁鍵,,查看發電機的有關運行記錄,發現異常情況,,立即處理,,做好發電準備。(二)啟動運行1,、按動啟動按鈕,,發電機啟動運轉,同時應注意有無機械雜音,異常振動等情況,。2,、運行時操作人員通過儀表密切監視發電機組的電壓、頻率,、電流,、功率因數、油溫,、油壓,、水溫、充電電流,、轉速等儀表指示及變化,。當超過規定值時,應及時檢查并采取措施,,恢復正常后才能繼續運行,。3、控制屏面板上的急停按鈕僅在發生緊急情況下使用,,按下按鈕后發電機立即停機,,同時發出聲光警報。4,、待工地施工用300kw發電機運行正常后,,合上發
現場柴油發電機一臺(300kw,額定電流540A),,,;空壓機一臺(銘牌132kw)。 柴發啟動正常運轉后,,三相各線壓在404~406左右,,轉速1500。啟動空壓氣時,,柴發瞬間顯示電壓升至460左右,,柴發機轉速下降,輸出電流一直顯示為0未變化,??諌簷C處電壓顯示180V左右。 空壓氣老板說他的是星三角啟動,,操作開機人員說啟動都啟動不了,。 是因為柴發的容量小了嗎,輸出扭矩不夠?132w的設備需要多大的柴油發電機? 星三角啟動,,三角啟動電流按4-7倍算,,星型啟動為1/3,,也就是額定電流的1.3-2.1倍,,520A~860A?超出了柴發的輸出電流所以無法啟動?
本單位剛建個發電機房,,施工單位將發電機排煙和發電機散熱還有室內排風都共用一個磚混結構的排風井,請問一下這樣是否允許,,有沒有這方面的規范,,謝謝了。
最近在研究發電機與市電切換的問題,,到網上了解了很多,,但是眾說紛紜,在這里請教各位,,望能給出有理有據的答復,。1,發電機的零線需要接地嗎,?2,,若發電機的零線接地,是不是與市電并網的單刀雙擲刀閘就要選擇4P的,?3,,若發電機的零線不接地,是不是與市電并網的單刀雙擲刀閘就要選擇3P的,?4,,若發電機的零線不接地,是不是要保證市電零線接地電阻在4歐一下,?5,,發電機零線接地與不接地,有強制措施嗎,?規范在哪里可以找得到,?
現在在須要一臺低壓發電機供給2500KVA,,20KV的升壓變壓器。升壓后供給其他車間用電,,應該怎么計算要用多大的發電機呢,?
在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,,最終會不知道其中內部價格,,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面,。下面針對這些問題,,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,,和大家分享,希望有所幫助,!一,、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,,在柴油機品牌相同,,功率相同的情況下,要注意電球的不同,,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,,從而選擇相匹配的電球。二,、按市場需求量價格而異其次,,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,,市電供不應求,,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升,。三,、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴
現我站30MW發電機組并入主系統電網,,我站主要保證下轄一個變電所(距離不考慮)的150MW的用電負荷,,在無轉動慣量等其他參數的前提下,如果解網運行,,發電機頻率電壓下降到47和75%大約需要多少秒,?
發電機同期并網技術條件成立,我們需要并網,,需要辦理什么手續,,誰來設計并網方案,還有列如:我們的負載為20MVA負載,,我們的發電量為16MVA,,我們可以由電網并網后,電網補充剩下的4MVA容量嗎,,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,,而不反送給電網
看個圖,,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法,、參數估算,、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,,多謝,!
系統二次側采用的是N接地,,發電機待并側采用的是B相接地,,采用的是取一個B相,A相比較相序,。 我想問一下這么接的話同期時候系統二次側B相就接地了,,會對整個系統造成什么影響嗎?,?
小弟想了解發電機的工作過程,,請大哥們幫忙科普一下,!問題1:發電機在滿負載發電時,永磁動子在經過定子時的負載力矩,,是否在不同的位置,,負載力矩有的地方隨負載變化,有的地方負載力矩為0,。就是說,,固定的角度有力矩?問題2:在發電機運行時,,能否頻繁的用電路控制發電線圈的快速通斷,?3:如新能源汽油發電機,如何使發動機功率一直處于最大狀態,?在驅動電機和鋰電池充電,,提高發電機效率需要電源轉換板轉換,調節電機電流和充電電流,,是功率最大嗎,?4:發電機能否做成往復運動的發電機,就像直線電機那樣,,往復運動,。發電機功率和體積有對應的比例嗎?非常感謝大哥們能看到這里,!小弟在等著大哥指點迷津,!謝謝,!
知識點:發電機空氣冷卻
一,、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地。定子接地有瞬時接地,、斷續接地,、永久接地之分,內部接地和外部接地之分,,金屬性接地,、電弧接地、電阻接地之分,,以及真,、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地,。2) 定子繞組絕緣損壞,。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,,引起接地報警,。5) 發變組單元接線中,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,,都會引發定子接地報警信號,。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警),。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,,應判明接地相別和真、假接地,。當定子一相為金屬性接地時,,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地電壓為線電壓,,各線電壓不變且平衡,。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值。由
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
有四臺1370KW發電機,,要并網,,請教如何配備并網開關?發電機電壓10KV,,是否可以直接并入10KV電網,。本來出于安全考慮想裝一個隔離變壓器,請問是否有必要裝,?謝謝,。
300kw發電機
300kw發電機專題,,為您提供300kw發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與300kw發電機 相關的專業交流討論,,更多300kw發電機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題