1,,縱向受拉鋼筋的配筋百分率,,應不大于2.5% ,且不應小于最小配筋率,。2,一,、二級框架梁,,貫通梁全跨的上部和下部鋼筋截面面積,不應小于梁上部和下部縱向鋼筋中較大截面面積的1/43,,梁截面上部和下部至少應各配兩根貫通梁全跨的鋼筋,,鋼筋直徑: 一二級框架梁不小于14mm 三四級框架梁不小于12mm
某9度區鋼結構體育館抗震等級為二級,結構高度約23.650m,,設計時按《高鋼規》對板件寬厚比進行控制,。
框架和剪力墻的抗震設計
原本是可按‘托梁’要求進行設計,,可甲方要求框架梁設計。我承認我妥協了,。同事說按框架梁設計沒有什么的問題,,還建議我在框架梁跨中的上部鋼筋應配置受拉鋼筋,因為該地梁為大偏心受拉構件,。我也這么做了,。 可我心里還是認為按框架梁設計的方案不可行,必定磚混和框架的受力要相差很多,在計算上也有很多的不同,另外對于框架結構的地梁重要的對于整體性的拉結,而磚混結構中的地梁是將上部所承受的荷載傳至樁基! 還望大家多多討論!以解我心中的不安??!現在已經按框架梁搞了,,不知有無問題,嚇死了?。,。。,?!
手上一個工程,,框支剪力墻結構,底部加強區范圍剪力墻抗震等級為3級,,框支柱是2級,,框支梁按規范應該是2級,但是與框支柱相連的框架梁抗震等級怎么確定,?規范哪里有寫嗎,?微博私信朱炳寅,只是回了我在他的高規書上,,沒有直接回答我,,郁悶……,哪位大神能回我嗎,?
當抗震設防烈度為8度及以上時,上部荷載不折減,按100%作用在托梁上,托梁配筋與普通梁一樣按受彎構件計算. 當6.7度(0.1g.0.15g)時,上部荷載可考慮乘折減系數,此時托墻梁配筋與普通梁一樣按受彎構件計算,因此,輸入的折減系數不應太小,一般可輸入0.7~0.9,但不應少于四層荷載值. 也可將折減與墻梁同時勾選.程序根據砌體規范7.3.2條判斷框架梁和過度層墻體是否符合墻梁的一般規定,對符合規定的框架梁和框支墻體按墻梁設計,對不符合規定的框架梁或框支墻體不考慮墻梁作用,在不滿足墻梁的條件下,程序按折減去處理,但一般不考慮框架柱的邊框作用. 關于底框-抗震墻結構剪力墻間距要求: 8度時不超過15米 7度時不超過18米 6度時不超過21米 底框磚房單片墻的有關規定: 單片剪力墻的高寬比應在1~4之間,使之為剪彎變形.當高寬比小于1時,一般稱為低矮剪力墻,低矮剪力墻的抗側剛度和承擔的地震剪力較大,變形和耗能能力差,破壞形式為剪切破壞,一旦墻體開裂或喪失承載能力,將對其他抗側力構件產生不利影響.
一工程,抗震等級為一級,SATWE計算后,框架梁及非框架梁的箍筋均為D10,根據規范要求,一級抗震最小箍筋直徑應為D10,而對于非框架梁也要按此要求嗎?感覺不對,卻找不到相應規范要求.由于非框架梁采用在主梁輸入的方式,開始懷疑是否是此原因,于是局部改了一層按次梁輸入,可計算結構一樣?請高手幫助解惑:一般框架的抗震等級根據規范確定,哪對于非框架梁的抗震等級應如何確定?同框架梁嗎?請高人幫助,并能給出明確的規范出處?謝謝!
有一道框架梁,上部和下部配筋分為6根25和4根22,全是三級鋼,as=as'=40mm,試問當考慮梁下部受壓鋼筋的作用時,該梁端截面的最大抗震受彎承載力是多少?我的疑惑是,受拉鋼筋是底部鋼筋,上部鋼筋是受壓鋼筋,當計算混凝土受壓區高度時,按公式&fcbx=fyAs-f'yA's,那受壓區算出來不就是負的嗎?是不是上下鋼筋都可以按受拉鋼筋算呢?還有一個問題是,假如支座柱邊的梁彎矩Mmax=210,-Mmax=-420,這個正負彎矩是如何規定的,它是如何受力的,那個是上部鋼筋承受的,那個是下部鋼筋承受的,有沒有具體規定的?請各位明白人指點一下吧.
首先,,框架梁指的是兩端與框架柱相連以及兩端與剪力墻相連且跨高比不小于5的梁。但是如何區分非抗震框架梁與抗震框架梁,?高規總則中又規定抗震烈度為六度也必須進行抗震設計,。請指點!
03G101 P54中采用兩個圖分別標出一,、二級和三四級抗震框架梁的構造圖 但是我沒看出有什么區別啊 為什么不寫在一塊呢,,就像圖里 縱筋在端支座直錨構造 一樣 直接一個圖表示一到四級抗震構造圖得了呢
論文簡介:根據鋼框架梁柱端板連接節點的試驗研究和有限元分析結果, 探討了節點的傳力及破壞機理, 提出了端板連接節點的抗震設計方法和步驟, 彌補了規范的空白, 也為工程設計提供了一種參考。 投稿網友:hgzjw007 上傳時間: 2013-08-12
如圖,,半框架梁(非框架梁)搭在懸挑梁的邊梁上,,是否合適,這種情況應該如何處理????,?
以典型的梁模板工程為例:以下模板為鋼筋混凝土樓板厚 120mm,, 樓層高度 3m,采用 18mm 厚膠合板面板,,鋼管腳手架支撐體系,,梁底模板支撐方木 50 ×100,梁模板構造簡圖如圖 6-5 所示,,梁支撐鋼管為Φ48.3×3.6,面板沿梁長取 1000mm 為計算單元,。
今天畢業設計答辯,,做的是一個簡單的三跨五層框架(5.4m,7.0m,,5.4m),,橫向兩側均有懸挑出去的框梁,為1.85m,。答辯的老師問我懸臂部分的框架梁有什么樣的構造要求,,請教各位知道的同學,謝謝,。
碰上客廳處于懸挑部分的,,橫向上如果拉通框架梁的話 那么勢必在客廳頂上顯現出梁來如果采用暗梁 能否替代框架梁的作用 從抗震的角度和對于板的支撐分析歡迎大家一起討論
框架梁(非轉換梁)高1.5米,,綁好梁鋼筋后,第一次澆注混凝土至樓板底以下200mm,,第二次再澆注剩下的200梁和樓板,。請問這種施工方法有規范依據嗎?
一根300寬的框架梁,如果用2肢箍,,如果支座縱筋要用到2排,,一排四根,那我想問,,下面一排縱筋的中間兩根怎么處理,,施工的時候怎么放置。大家是怎么出來這種問題的,。
本人初步接觸加固項目,,目前在計算著一個改造項目,,發現很多梁柱都超筋了??蚣芰旱卓梢约痈呖梢园?,但梁支座負筋怎么加呢?有些是邊支座,,有些是中間支座,,處理有什么區別?
如圖中所示,,剪扭超了,,要如何調整啊
屋面框架梁按照11G圖集中采用梁錨入柱內1.7Lae,請教各位為什么要這么做呢,如果按照普通梁的構造做屋面框架梁的話,,會怎么樣呢,?