太可怕拉,,觸目驚心呀,希望我們以后的設計中注意,估計抗震規范要改改啦,,至少得把學校建設的好好的,,最好把學校全設計成框架的好一點,,希望向災區那樣的學校倒塌事件以后能從地球上消失,可憐可憐那些孩子吧,,無論是活著的還是去天堂的,希望那樣的事情不要再發生,,為了活著的孩子,,我建議學校全設計成框架的(僅僅個人意見,還得聽專家的),,同時提醒那些在學校建設過程中有額外受益的的人,,好好想想吧,想想災區的那些可憐的孩子吧,。
新的混凝土規范9.1.6條對于板面構造鋼筋的要求,,沿用老規范d8@200的要求。個人認為值得商討一般100厚的板,,板底鋼筋按構造時可按8.5.1中最小配筋率配置,,按老規范可配至三級鋼d6@140(>200mm2);按新規范可配至三級鋼d6@150(>179mm2),。而規范對于簡支邊還需d8@200的要求,,雖說可采取HPB300鋼筋,但算起來,,對簡支邊的構造要求比板底受力邊構造要求還高,。感覺不是很妥當,至少應該可以按最小配筋率來配吧,,沒必要搞到d8@200,。大家說呢?
想請問一下各位前輩,,在教科書上看到“勒腳高度不小于700,,墻體水平防潮層應設置在室內地坪下60mm處”,但找了很長時間也沒能找到出處,,請各位指點,,類似的墻體構造要求究竟出自哪些規范?
《高規》3.9.5明確:抗震設計的高層建筑,,當地下室頂層作為上部結構的嵌固端時,,地下一層以下抗震構造措施的抗震等級可逐層降低,但不應低于四級,。 地下兩層的高層,,當地下室頂層作為上部結構的嵌固端時,柱,、墻的軸壓比限值地下二層是否理解為可以降低一級考慮,。比如原來一級的可以降為二級,原來三級的可以降低為四級,? 另外,,當地下室頂層（比如?.00)作為上部結構的嵌固端時,土0.00以下是否可不設約束邊緣構件,?如果需要設置,,約束邊緣構件是否也可以按照上一問題降低一級抗震等級考慮?
鏈板排屑器的構造及優點鏈板排屑器的構造方法為新型的鉸接多球面鏈板,、輕小切屑也不易粘附在鏈板上,,材料選擇的是優秀的不銹鋼板,并且鏈板式的首要的零件都會經耐磨蝕的處理,。任務運轉平穩,、無噪音,配有機械過載維護及電流過載發訊維護安裝,,確保安全結實,,是現代化的工業出產之中不可或缺的機床輔佐設備,也可以當做為小型機件的進行保送安裝,。 鏈板排屑器優點: 1.
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 編輯 保溫外墻的構造無用勿下~意思一下,,一個幣不然下了也不去看~
加強理論學習哈,別整天只做個畫圖匠~
我是甲方代表 ,這個樓是33層的,,陽臺后砌墻是10cm的砌塊墻,。施工單位砌筑的構造柱都是10*10cm還是兩根鋼筋的,我查了查規范 構造柱最小截面要240*180各位前輩,,到底對不對,,
這個是什么?是構造柱嗎,?不像呀,。沒留槎字。
本帖最后由 賣蘿莉的大叔 于 2017-1-5 15:11 編輯 最近,,一家倡導人與土地的和諧關系,,
樁基規范規定:邊樁中心至承臺邊不小于樁的直徑,,樁外邊緣至承臺邊不小于150。那么單樁基礎,,比如說直徑1米的,。承臺邊長最小構造是2米,還是1.3米,?
在2012年真題下午(25題)答案,,高規里3.9.2規定按照八度進行抗震構造措施,給出了剪力墻抗震等級為一級抗震等級,。剪力墻底部加強部位墻肢的剪力設計值進行調整,,請問一下抗震構造措施中包括內力調整嗎?求大神給解釋一下
二次構造注泵是用來輸送混凝土的,,可以用來澆筑二次結構柱,,或者地坪,地面,,或者是一些鐵路注漿等方面,。二次構造注泵剛開始怎么用呢,今天小編就帶大家來學習一下這個二次構造注泵剛開始怎么用,讓大家了解一下。 二次構造注泵剛開始怎么用,在結構泵運送到工地之后,,先檢查這個結構泵的外觀,,有沒有破損,或者零部件有沒有脫落的,。之后接通一下電源,,看是不是可以正常工作。確定好之后,,要記得將這個結構泵拜訪在平整的地面上才能使用,。并且在使用之前,還需要專業人士,,確定好這個結構
受壓構件的一般構造:
1,、階形的實腹式上段柱和中段柱,,當需要在腹板上開人孔時,可用圖1a,、b所示的構造形式,。 人孔的凈空尺寸一般為:寬度不小于 400mm,高度不小于1800mm,??椎闹苓厬O置加勁板以加強腹板。
來源:冷暖在線 如有侵權請聯系刪除 住宅的煙道,是指住宅用于廚房排放油煙和烹調廢氣的豎向排煙道,。我國城市住宅,,尤其是高層住宅中,普遍采用了煙道或風道,。 目前市場上新出現的煙道形式很多,,大家不妨看看住宅產業專家對各種形式煙道的評價。 一,、單煙道式 1、構造單煙道式煙道由一個簡單的矩形煙管構成,,垂直穿越各層住宅,,在每層住宅中留有一個連接排油煙機的進風口,底層由一個補風口補氣,,其原理是各層煙氣在排油煙機的推動下,,將油煙排入煙道中,由于煙氣溫度的作用,,在煙道中產生上升浮力,,從出屋面的出風口將煙氣排出。
在PK說明書中剛度合適的的墻柱配筋是構造配筋,,請問各位這構造配筋一般多大,,截面為300X300,350X350,,400X400,,450X450,500X500,,550X550,,600X600,65X650,,700X700,,750X750,800X800,,900X900,,1000X1000,的截面構造配筋是,?先謝各位了