灰巖地區項目,,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講,! 謝謝,!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,,入巖深度1m,。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,,是不是沒達到設計要求繼續挖呀,?最后樁長以實際深度計算么?Q2,、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,,還是只算到入承臺100mm?Q3,、人工挖孔樁破樁頭不,?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦,?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
在相同的條件下,,哪種施工方法成本更經濟,?以前我的經驗一直是覺得人工挖孔樁更省,現在隨著人工費用上漲,,各種價格變化,,好像有了鉆孔樁的成本更低的趨勢大家能說說自己的經驗嗎?
旋挖鉆機pk人工挖孔樁成本分析隨著社會經濟的發展進步,,機械替換人工是一種必然產物,,機械替代人工的必要條件是用機械所投入的費用比人工所投入的費用要少,而機械所做的工作要比人工多而且快,。目前在大的城市里房建基礎樁基本不采用人工挖孔樁,,都是采用旋挖鉆機代替人工挖孔樁。下面針對人工挖孔與機械挖孔費用進行分析比較,。 一,、樁徑為0.8米的灌注樁,樁長為8米,,由人工挖孔所產生的費用計算如下: 1,、目前人工挖孔工費市場價格為每立方190元,人工灌注砼按20元每立方(必須是商品砼并天泵送砼),C30砼按290元每立方,鋼筋按5200元每噸,,電費按1元每度,。 2、人工挖樁徑0.8米的樁,,實際樁徑應挖1.1米,因周圍需要考慮到護壁,。 3、人工挖樁徑0.8米的樁每米所產生的費用=民工工費+C30砼材料費+護壁砼內鋼筋材料費+地下排水電費+人工灌注砼人工費 4,、計算工式如下: (1),、人工挖土方費用(包人工挖土方及人工護壁)3.14x0.552x1x190元/m3=180.5元
施工隊說,都是這樣做的,。真大膽,,拿自己的生命開玩笑。第一次見的,。
這些圖片前段時間我又上傳過,。 現在已經澆筑好地梁了。,。 這個工地的測量活是又我完成的,。。 用的是全站儀,。,。 不過但是由于自身技術不是很全面。,。 導致一些樁有幾厘米左右的偏移,。。 大家看看這些圖吧,。,。 有些柱子的鋼筋露在外面 不知道會不會影響到柱子的安全? 圖片上都能看出來,。,。。 希望大家 給點建議
同一棟房子下面,,如何區分墩(樁)底按地基承載力特征值還是按挖孔樁端阻力特征值來確定墩(樁)的承載力,,?這個房子下面墩長從6米到18米,?可能已經從人孔挖孔墩過渡到人工挖孔樁了,或則說二者的計算的界限在哪里,,因為按地基承載力特征值或則挖孔樁端阻力特征值二者相差幾倍,。
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下。首先這里都是山地,,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,,所有基礎都要置于中風化石巖上,,選擇中風化石巖作為基礎持力層,并嵌巖不少于50cm,,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止,?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm?中風化石巖能挖動嗎,?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,,這個設計深度能挖?
人工挖孔樁設計時,護壁是有鋼筋的,,但現場卻沒有人放,,甲方監理施工都沒有人關注,好像不妨鋼筋成了一個潛規則,。那么不放鋼筋對樁結構有無影響,?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分,?
雖然說現場都會說做了基本的降水措施,,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎?降水措施給力嗎,?
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,,本著資源共享的原則,上傳給大家,,希望對有用的人有幫助
大直徑人工挖孔樁長度6米,,持力層為卵石夾礫砂層,但地下水位為3米左右,,上為粉質黏土,,請問如何施工?質量有保證嗎,?如果不用機械,,人工洛陽鏟成孔可以嗎?請有經驗的高手賜教,。
我現在有一個底框磚混的商住樓,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,,偏心方向全是一個方向,樁身埋深有5m為原土,,上部分全是回填土大概有8m,,共計樁長有13m。現在其它樁也澆筑完成,、基礎梁也做好,,請問現在怎么處理該問題!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,,如果沒有可否在其樁上直接交起來,,如偏心怎么處理。
人工挖孔樁工程監理細則
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,,審圖中心的說我的配筋率低了,,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,抽水機抽不干,,而且孔深有14米,,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土,。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,,各問分析下~~~~
設計圖紙上如此說明:“人工挖孔樁終孔時,應確保樁底下3d或5m深度范圍內無空洞,、破碎帶,、軟弱夾層等不良地質條件”請問:怎么確認地質條件?超前鉆,?有什么要求和規范,?
人工挖孔樁圖集(閩2004G107)