亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 人工挖孔樁承臺厚度選取

    對于重慶貴州這些地區,經常做人工挖孔樁,,那么問題來了,,對于單柱單樁或剪力墻幾乎全部落到樁上的情況,,該如何控制承臺的厚度和承臺配筋更合理更經濟?,?請高手來答疑一下,,不勝感激!??!undefined

  • 大直徑人工挖孔樁承臺配筋問題

    今天做一個人工挖孔樁基礎,一柱一樁,,設置了樁承臺(樁帽),。看了樁基規范,,承臺的最小配筋率是0.15%,,但也看到一些別人的圖紙,好你不怎么管配筋率問題,,承臺做到900mm高了,,配筋只是A12@150,很困惑,,請高手給點意見,,最好說下是規范哪里有規定。:hug:[ 本帖最后由 leeqbbs 于 2010-8-30 00:21 編輯 ]

  • 人工挖孔樁承臺可不可以取消

    我現在做的是單層廠房6度抗震,,本來采用的是淺基礎,,但因大面積深開挖都挖不到持力層,后改為人工挖孔樁,,樁徑1m,甲方說回填土達不到壓實系數的要求,,想把承臺取消,請問一下可不可以取消承臺,?如果取消,,應該怎么做?

  • 基礎梁在人工挖孔樁單樁承臺上如何錨固

    人工挖孔樁上無承臺籠,,只是把樁園箍直接扎平基礎梁,,在樁中央插CKZ,樁直徑1,。2m,,柱500*500,請問各位師傅,,梁如何錨固,是以樁頭還是以柱為支座,?

  • 請教各位人工挖孔灌注樁雙樁承臺如何計算,??

    請教各位人工挖孔灌注樁雙樁承臺如何計算?,?

    請教各位人工挖孔灌注樁雙樁承臺如何計算,??如圖中CT2怎么計算了?D=2.8m 中心距離D+1m承臺是否做成鋼筋籠,?

  • 大直徑人工挖孔樁可否不用承臺?

    基礎規范8,。5,。2-8中對于大直徑樁,當采用一柱一樁時,,可設置承臺或將樁和柱直接連接,。是否有同行做過大直徑挖孔樁不做承臺的?,?,?

  • 多柱多樁承臺怎么計算呀

    有人建議我用satwe有限元按照厚板算把下面的樁輸入成下層柱子上面的柱子就是上層柱子但是這樣以來多樁上面的厚板直接放在樁上?那樁上面不是要設置暗梁才可以呀這樣一來厚板中間做暗梁,,而且在上面的柱子下面也要設置暗梁這樣一個承臺做下來不是太復雜了,?

  • 求助各位大蝦,!有關大直徑人工挖孔樁暗承臺的問題!

    我現在做一個很大的地下停車場,,采用大直徑人工挖孔樁,,一柱一樁形式,柱截面400×400,,樁徑1000,,我了解到這種情況可以做暗承臺,也就是柱和樁直接相交,,在樁頭加密箍筋當成承臺用,,但我翻遍規范沒有有關暗承臺的規定,主任工說一般不這樣做,,但我覺得做暗承臺可以節省不少,,求教各位,在哪可以找到有關暗承臺的規定或介紹呢,?特急,,謝謝各位了!

  • 樁承臺鋼筋這樣綁扎行不,?

    樁承臺鋼筋這樣綁扎行不,?

    這是一個樁承臺的鋼筋綁扎完成圖,;施工單位沒有綁扎拉鉤,,請教,這樣符不符合相關規范,。

  • 人工挖孔樁下溶洞如何處理,?

    灰巖地區項目,,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,,溶洞4~6米不等,,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講,! 謝謝,!

  • 人工挖孔樁長度如何確定

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,,入巖深度1m,。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,,是不是沒達到設計要求繼續挖呀,?最后樁長以實際深度計算么?Q2,、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,,還是只算到入承臺100mm?Q3,、人工挖孔樁破樁頭不,?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦,?

  • 人工挖孔樁與管樁經濟對比

    人工挖孔樁與管樁經濟對比

  • 關于2樁承臺的計算 請教各位

    1. 我手里有一份同濟大學的承臺計算書 在計算二樁承臺受剪計算時他使用的公式是建筑樁基計術規范 JGJ94-94的公式全文如下rov<Bfcboho 詳5.6.8-12.我用PKPM的JCCAD計算2樁承臺 他用的公式如下 ***抗剪計算*** 公式如下: v<βhsftboho 其中: b0-----------承臺計算截面處的計算寬度 V------------扣除土和自重作用在錐體上的最大剪力設計值 β------------剪切系數 βhs----------受剪切截面高度影響系數 λ------------計算截面的剪跨比 h0-----------沖切破壞錐體的有效高度 這是建筑地基基礎設計規范GB50007-2002中關于斜截面受剪計算的公式2者相比較第一種公式算出的結果要比第2種公式算出的的結果大很多另外這2種公式都沒有考慮鋼筋的影響,。請各位高手給個明確的答復 謝謝。

  • 關于單樁承臺配筋的疑問

    按照《建筑樁基技術規范》第4.2.3條“柱下獨立樁基承臺的最小配筋率不應小于0.15%,?!痹O(shè)計院設計承臺截面1200×1200mm,配筋為上下各9支14鋼筋,,配筋量上下各為As=1385mm2.我理解規范的最小配筋率應為單側配筋量,,應為1200×1200×0.15%=2160mm2(受彎構件、偏心受拉,、軸心受拉構件一側的受拉鋼筋),,不知道我的理解對否,?設計院的配筋量是不是小了?[ 本帖最后由 zje5136 于 2010-5-27 15:56 編輯 ]

  • 人工挖孔樁鋼筋籠下沉樁進承臺錨固長度不夠了怎么辦?

    人工挖孔樁打砼時鋼筋籠下沉了,樁內主筋14,圖紙設計錨固長度35D,結果不少樁頭留的鋼筋長度不夠了最多有4~5CM,少的有1CM,這樣進承臺錨固長度不夠了,各位高手請教如何處理?多謝!

  • 人工挖孔樁支模居然用竹模

    人工挖孔樁支模居然用竹模

    施工隊說,,都是這樣做的,。真大膽,拿自己的生命開玩笑,。第一次見的,。

  • 【分享】人工挖孔樁圖片前后對照

    【分享】人工挖孔樁圖片前后對照

    這些圖片前段時間我又上傳過。 現在已經澆筑好地梁了,。,。 這個工地的測量活是又我完成的。,。 用的是全站儀,。。 不過但是由于自身技術不是很全面,。,。 導致一些樁有幾厘米左右的偏移。,。 大家看看這些圖吧,。。 有些柱子的鋼筋露在外面 不知道會不會影響到柱子的安全,? 圖片上都能看出來,。。,。 希望大家 給點建議

  • 人工挖孔樁和人工挖孔墩

    同一棟房子下面,,如何區分墩(樁)底按地基承載力特征值還是按挖孔樁端阻力特征值來確定墩(樁)的承載力,,?這個房子下面墩長從6米到18米,?可能已經從人孔挖孔墩過渡到人工挖孔樁了,或則說二者的計算的界限在哪里,,因為按地基承載力特征值或則挖孔樁端阻力特征值二者相差幾倍,。

點擊加載更多

人工挖孔樁承臺

人工挖孔樁承臺專題,為您提供人工挖孔樁承臺相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與人工挖孔樁承臺 相關的專業交流討論,,更多人工挖孔樁承臺相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

人工挖孔樁測量

人工挖孔樁承臺施工