人工挖孔樁設計時,,護壁是有鋼筋的,但現場卻沒有人放,,甲方監理施工都沒有人關注,,好像不妨鋼筋成了一個潛規則。那么不放鋼筋對樁結構有無影響,?要是人工挖掘過程中,,護壁破裂產生事故責任怎么劃分?
我是一名施工人員,,本工程需要人工挖孔樁但是護壁及護壁鋼筋經常不對,,為這幾個錢又不想下井檢查,,想請教大家如何檢查護壁及護壁鋼筋?
人工挖孔樁護壁設計及其工程應用
這個公式對嗎?
地鐵工程:孤石處理,人工挖孔樁深度20米,據地質資料顯示,13-18米深度有花崗巖體.現下挖深度已有13米.碰到硬度特強的花崗巖石無法破除.曾試用過:1'用風炮機鉆孔,放膨脹炸藥.無法破碎巖石. 2'風炮鉆孔,用液壓破巖機無法撬開.
:lol 呵呵,。真是佩服了?。?!夠原始?。?/p>
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深,。請教這些溶洞的處理方案,,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固,?有這方面經驗的來講講,! 謝謝!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,,設計為4m~10m,,入巖深度1m。Q1,、如果 我只挖了3m就入巖了,,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么,?Q2,、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm,?Q3,、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm,?那場地標高原本就為承臺低怎么辦,?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-17 19:54 編輯 我所在的工地有一個人工挖孔樁,總長12米,,灌了一斗混凝土(3方),,第二斗灌了一半,,攪拌機的油管爆了,導致無法繼續施工,。然后這個樁就只灌了一半,,沒法連續灌裝,求教這個應該怎么處理,。小弟也是剛出道,,向各位求教,多謝了,!
攀枝花鋼鐵(集團)公司設計管理處 周旭 李江龍 [提要] 在狹窄場地,、特殊工況及特殊地質條件下,按普通方法難以實現人工挖孔樁的成孔護壁,,經多方案比較并在充分試驗的基礎上采用注漿固結松散地層后再按傳統方法進行樁基施工,,效果顯著。 [關鍵詞] 注漿工藝 挖孔樁 成孔
人工挖孔樁,,獨立方樁,澆筑混凝土的時候一次直接澆筑到設計樁頂嗎,?還是澆筑到樁頂以下1.6m,,然后預埋墩柱鋼筋在澆筑至設計樁頂?兩種澆筑方式哪個好點,?是不是都可以呢,?我qq86657713,上網時間有限請前輩指點,,感謝,。[ 本帖最后由 tony19850811 于 2012-8-4 18:51 編輯 ]
本人做標時遇一個辣手的問題:人工挖抗滑樁(26~30m),,樁為矩形2*3,設計有護壁,施工部位離河邊只有10左右,,回填區域,施工平臺離水位只有5m,。上部為回填土方,,中部為沙層夾有孤石,透水性強。本人沒有遇到過這種樁,,請高人指點一下,!如何去控制質量和安全?求相關類的 找投標范本,,施工組織設計,!
湖南省益陽市市場服務中心橋北批發市場綜合樓工程位于資江河傍,為一棟三層框架結構建筑,,總建筑面積2360m2,,綜合樓工程基礎原設計為D=350mm的錘擊灌注樁群樁,由于現場狹窄,,周圍均有蔬菜大棚,、人行天橋、防洪大堤擋土墻等已建建(構)筑物,,并且設計的樁邊與現有人行天橋邊幾乎重合,,設計的樁邊與防洪大堤擋土墻也僅有1.3m的距離,打樁機械無法進行施工,,同時由于該工程的部分樁基礎落在原建筑物的人工鉆孔灌注砼樁基礎位置,,無法實施打樁工程。為確保施工質量,,經施工單位建議,,設計單位將本工程的基礎由錘擊灌注樁群樁變更為D=1200mm人工挖孔樁,樁壁采用鋼筋砼護壁,,根據地質勘探資料,,地面以下6m范圍內為粘土層,往下1-2m為粉沙層,,再往下為礫石層,,設計選定礫石層為基礎持力層,設計樁長為8m 在進行人工挖孔樁成孔的過程中,,由于資江河水位較高,,當開挖至-6m時(正是地質勘探資料中的粉沙層位置),有大量的地下水,,并出現了流沙現象,。根據地質勘探資料粉沙層只有1-2m厚,因此成孔只要穿過流沙層即進入設計所要求的基礎持力層(礫石層),,為了使成孔順利的通過流沙層,,該段鋼筋砼護壁改鋼模套筒加磚墻的護壁,
施工隊說,,都是這樣做的,。真大膽,,拿自己的生命開玩笑。第一次見的,。
這些圖片前段時間我又上傳過,。 現在已經澆筑好地梁了,。,。 這個工地的測量活是又我完成的。,。 用的是全站儀,。。 不過但是由于自身技術不是很全面,。,。 導致一些樁有幾厘米左右的偏移。,。 大家看看這些圖吧,。。 有些柱子的鋼筋露在外面 不知道會不會影響到柱子的安全,? 圖片上都能看出來,。。,。 希望大家 給點建議
同一棟房子下面,,如何區分墩(樁)底按地基承載力特征值還是按挖孔樁端阻力特征值來確定墩(樁)的承載力,,?這個房子下面墩長從6米到18米,?可能已經從人孔挖孔墩過渡到人工挖孔樁了,或則說二者的計算的界限在哪里,,因為按地恍載力特征值或則挖孔樁端阻力特征值二者相差幾倍,。
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下。首先這里都是山地,,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,,所有基礎都要置于中風化石巖上,選擇中風化石巖作為基礎持力層,,并嵌巖不少于50cm,,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm,?中風化石巖能挖動嗎,?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,這個設計深度能挖,?
雖然說現場都會說做了基本的降水措施,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎,?降水措施給力嗎?
人工挖孔樁護壁方法
人工挖孔樁護壁方法專題,,為您提供人工挖孔樁護壁方法相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與人工挖孔樁護壁方法 相關的專業交流討論,更多人工挖孔樁護壁方法相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題