BAS要求安裝排煙風機的高溫保護點位,,購買了江森的A25高溫保護器,;是當溫度升高時切斷空調或通風機的運行,,但查不到應設定在幾度動作?應該設定在幾度的時候開始動作呢?
在設備檢測中發現:1,、《高層建筑防火規范》8.4.7條 排煙風機應保證在280度時能連續工作30min .2,、《消防排煙風機耐高溫試驗方法》,對于排煙風機的要求,同上,。3,、《地鐵設計規范》19。1,。42,,保證能在250度時能連續有效工作1 h.兩者在時間和溫度上的描述是不同,,現在地鐵用的排煙風機中,,設備進貨的耐高溫試驗報告,按280度時能連續工作30min 做的實驗,。 請釋惑,! 謝謝!
HTF消防高溫排煙風機常用參數及安裝: TF系列消防高溫排煙風機適用于高層建筑,、地下建筑及隧道,、烘房等通風換氣或高溫排煙。 消防高溫排煙風機安裝 消防高溫排煙風機在地下排煙工程中應用至關重要,,要提高其性能及壽命,,一定要正確安裝,安裝步驟如下: 1,、風機安裝時應對各部件進行全面檢查,,機件是否完整,各部件聯接是否緊固,。 2,、風機在露天使用應有防雨措施。 3,、在運轉時如發現有劇烈的振動撞擊等反?,F(xiàn)象必須立即停車檢查。 4,、按期清除風機內部積灰,、污垢等雜質,并防止銹蝕,。 常見參數見下圖 <
高溫冷藏間(庫溫0°C至5°C),一般情況下用來儲存蔬菜水果,。因其蒸發溫度低于0°C,冷風機照樣會結霜,而且因庫房濕度大,,其結霜速度較快,。正常情況下,每天需化霜數次,。如果向通常采用電熱化霜的方式,,會浪費很多電能。我的做法是,不采用電熱化霜的方法,,而是采用風機化霜的方法,。即:在制冷機組電路控制上采取措施,當庫溫升至設定的上限時,,先令冷風機風扇運轉數分鐘,,待冷風機盤管霜層融化后,再令制冷機組運轉制冷,。風扇運轉時間由時間繼電器控制,。采用這種方法,冷風機化霜過程,,也是制冷過程(霜層融化,,吸收庫內熱量),一舉兩得,。該做法已經過實踐檢驗,,效果很好。現拋磚引玉,,供同行借鑒,。
所謂高溫蒸汽暖風機是相對常溫蒸汽型暖風機而言的,一般是指風機中電機的溫度承受范圍,。當環境溫度高于45℃時或潮濕時,,為保證暖風機安全和使用壽命需使用
加厚外殼SWF型高溫混流風機一般套什么定額: 我們定額上將風機分為引風機及通風機(鼓風機),離心式風機的定額套用:這個要看安裝在什么地方,,送風系統采用通風機(鼓風機),,回風系統采用引風機。 通風機按正,、負壓方式使用時,,分為: 1.引風機:負壓使用; 2.鼓風機:正壓使用,; 鼓風機一般是將空氣送入系統,工作溫度在80度以內,。 引風機是將空氣從系統中抽出,一般工作溫度要達到150度 如果用戶在調節風閥后造成不能滿足系統要求,,這個時候就需要考慮更換風機;正常情況下,,風機啟動是要關閉風門的,那就是說當關閉風門的時候風機不會負載定額是指在一定的技術和組織條件下,,生產質量合格的單位產品所消耗的人力,、物力、財力和時間等的數量標準,。油站漏油,,調節油壓不不亂。
HTF高溫消防排煙風機葉輪保養知識: 保養一、鏟除風機葉輪表面的塵埃,、油,、銹雜質,使之顯露金屬,。 保養二,、查看風機葉片是否有裂紋等缺點,如有裂紋等缺及時處理,。用耐磨焊絲對風機葉片的磨損,、損害部位補焊,葉片和側板磨損部位進行耐磨堆焊5mm厚,,保證堆焊處油滑過渡,,部分可焊到8mm厚,磨損較焊成搓衣板狀條紋,。 保養三、風機葉片堆焊進程要分段焊接,,盡量控制熱輸入,,并開釋,減小葉片變形,。保養四,、堆焊進程要對稱施焊。 如果還有不明白的都可以給我留言
如圖示江蘇百事德,,BK9020,,75kW使用過程中發現有如圖示的燒烤的痕跡,周圍還能聞到糊味請問有可能是哪兒出的問題
工業高溫度暖風機是工業上高溫場所用暖風機的統稱,。主要應用于烘干房系統,。在烘房溫度不斷升高普通暖風機無法承受的情況下應運而生,此種情況大大擴展了
小弟是個新手,,從書上理解到,,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,,就是通過盤管水和空氣的換熱處理,。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,,然后確定風量,。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,,那該怎么處理?。慷椅乙郧耙恢闭J為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題,。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么,?不能同時滿足的時候該怎么辦呢,?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,,冷量b的風機盤管,,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的,。,。。希望前輩們不吝賜教,,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,,我理解起來還是有點困難。先謝過了
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的??!或者說這個排管數是指什么啊,?謝謝賜教,!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會還不能言傳,![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
24V 400W的小型風機,,有問題請教大家:1、風機發出的是三相交流電,,請問達到額定風速時,,三相中任意兩相的電壓是多少,最高能達到多少呢 ,?2,、一般風速是多少時,可輸出這個直流24v呢,?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎,?3、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,,是不是控制器又問題?謝謝大家
我這有個商場,,在樓梯間有立式風機盤管,,但是沒有冷凝水的管道,,設計圖紙上就沒有畫,我想問一下這是設計的失誤,,還是不用安裝冷凝管,。
本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣,? 會不會打印出來不好看,?
大家知道風機盤管的下護板上有一道溝槽且開有小洞,,那是因為排水用的。為何上護板也開有溝槽呢,?請各位大俠指點啊 謝謝
風機盤管不出熱水怎么辦江蘇森泰環境可以為你解決這一類問題風機盤管不出熱水.風機盤管進水是熱水.出水是涼水.吹不出熱風來.我現在都急壞了.就一臺風機盤管出現這個問題.進出水閥門都是好的.這是什么情況若何去解決.請空調高手幫個忙.今天江蘇森泰環境來幫你們分析一下: 如果進水確定是熱水,,而出水是冷(比較冷的水),那么你看一下:進水時的流量是否比出水時的流量大很多,?如果是的,,那么可能是這臺風機盤管的管道里(不是盒子進出水管)有堵塞現象,引起了水循環流量的減少,,所以盡管其進出水管道都是正常的,也會因為由于水流量降低而得不到需要的熱能,,這樣出水管口處的水溫就會比較低了,,此風機盤的效率也會下降很多甚至是無制熱效果。解決的辦法,,一般是取下此風機盤機組,,在出水
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,,圖上卻寫的是防風風機,,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系,?到底誰錯了,?
風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,水溫通常只有8℃左右,,所以其冷凍水的供,、回水管,,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,在夏季容易出現結露,,必須進行保溫,,而且對保溫的要求也比較高。然而保溫措施并不是輕而易舉的,,寶信這里為大家做個介紹,。 由于保溫材料和施工的原因,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,便產生凝結水,,凝結水越積越多,,就會滲出,弄濕吊頂,。例:因采用玻璃棉管殼保溫,,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,,弄濕吊頂。還有的工程是凝水盤未做保溫,,從而在凝水盤下形成二次凝水,,浸濕吊頂。