  • 雙速風機的噪聲如何消除

    如題,,怎樣消除風機運行時的噪聲,?風機出口加消聲段或者加設ZP消聲器只能阻止噪聲向風管傳播,但是風機本身所發出的噪聲應如何消除呢,?

  • 關于雙速風機的接線問題

    有臺風機是11/14KW的雙速異步電機,低速時排風,高速時排煙,一般風機電機接線盒內都是6個接線端子,上面3個 U1 V1 W1,下面3個 U2 V2 W2,因為控制箱還未送到,有兩個問題請教:一 請問由控制箱子引至接線盒是應該穿7根線吧(2組3相電,1根PE線)?二 U1 V1 W1之間的連接片要取掉吧?

  • 求教:何時采用雙速風機的問題

    現在做地下車庫的排風兼排煙,,知道排煙按實際層高,排風按3米計算,,換氣次數都是6次,。求教各位有經驗的工程師:一般來說,實際層高超過多少米,,排煙兼排風機需要做成雙速風機,?是超過4米嗎?若實際層高達到7米多,,那兩者風量將相差2倍,。選雙速大家是如何選的?這些規范上似乎沒有強制性的規范,,所以都出于大家的經驗來考慮雙速風機的是嗎,?

  • 這個風機到底是單速還是雙速控制?

    這個風機到底是單速還是雙速控制,?

    這個是設計院的圖 設計用KB0保護開關控制。現在不明白的是風機是雙速還是單速,。下面參考圖集全是雙速的原理圖 但是它只用一個KB0怎么實現,。出線他標的也是4X4的線 求大神幫幫忙 分析分析 急

  • 消防用雙速風機求助求助

    消防用雙速風機求助求助

    弄不明白雙速風機的工作原理 如圖,根據二次原理圖(沒附上)只有KM1吸合時為低速,,只有KM2 KM3吸合時為高速,。同時查看了其他資料說,雙速風機低速啟動時為星形或者三角形啟動,,高速為雙星,。那么問題來了。1.按照圖示,,僅有KM1吸合時,,很明顯是直接啟動啊,看不出哪來的星形或者三角形,。2.直接啟動時不是已經包含了星形接法或者三角形接法,?3.當僅有KM2,KM3吸合時也就只是個星形接法啊,也看不出哪來的雙星啊,。4.所謂的雙速,,是不是并不代表只有星-雙星,三角-雙星的接法才是雙速,,而是只要改變了繞組就可以了,?

  • 雙速風機的選擇與排風排煙

    我的理解是:當排風和排煙合并起來采用雙速風機,如一個地下室劃分n個防火分區(建筑),,每個防火分區劃分m個防煙分區(暖通),。每個防火分區作為一個風系統考慮(選雙速風機-pj),低速風量按照防火分區面積的換氣次數考慮,,高速風量安裝最大的防煙分區面積×120考慮,。我這樣理解是否完全正確呢?

  • 雙速風機是否可以全壓啟動,?

    最近有個工程有幾臺消防用雙速排煙排風機,,功率為18.5/22kW,,我查看了D303-2圖集,其中雙速風機均為全壓啟動,,可是從功率角度不符合JGJ/T 16-92中電動機全壓啟動條件,,我沒見過雙速風機降壓啟動或使用軟起的圖紙,。請各位賜教,不勝感激,!

  • 關于雙速風機電纜根數問題?

    關于雙速風機電纜根數問題,?

    大家可看一臺雙速風機有8KW和14KW兩檔,一條電纜是NH-YJV-4X6-PC32,,另一條是NH-YJV-4X10-PC40,。那么到底這兩根電纜是選一樣大的及都選NH-YJV-4X10-PC40,還是各選各的,。如果兩根電纜選一樣大那么請看圖二,,這風機只熔斷器和開關不一樣,調速時他們共用一條電纜,,看行不,。

  • 求助關于雙速排煙風機的問題

    求助關于雙速排煙風機的問題

    請教1、圖中雙速排煙風機回路云線處的接觸器有什么用,?為什么其他消防的送風機則沒有這個接觸器呢,?2、圖中另一云線處的中間繼電器是否能用消防模塊來代替,,從而實現消防強切功能呢,?請大家幫忙解決下小弟的疑慮,不甚感激,。

  • 雙速風機可以采用星三角啟動么

    一臺雙速風機,,平時排風消防排煙(11kW/1.5kW),請問可以采用星三角降壓啟動么,?

  • 關于雙速風機控制箱的幾個問題

    關于雙速風機控制箱的幾個問題

    有沒有老人給講講,,這個紅線里面的數字和元件都是什么意思,以及怎么選擇出來的,?請版主看看

  • 求解雙速風機控制原理圖

    雙速風機一次,,二次原理圖

  • 住建局發文:“不得采用雙速風機”

    一、明文指出“不得采用雙速風機” 二,、國標規范無此要求

  • 住建局發文“不得采用雙速風機”

    一,、明文指出“不得采用雙速風機”

  • 請教雙速風機消防強啟問題

    根據國標圖集99D303-2所示雙速風機控制二次原理圖,雙速風機在自動狀態下可以通過消防聯動高速啟動,,在手動狀態下需通過消防應急鑰匙按鈕(置于消防控制臺,,220V強電)直接啟動。但施工過程中消防安裝公司反應消防控制臺只可提供24V低壓信號,,出于安全角度考慮無法接入220V直起按鈕,。針對該問題考慮于柜中增加一中間繼電器完成24V到220V的轉變,,請教這樣坐是否違法消防直啟的原則?

  • 雙速風機,,一根電纜配電,,可能嗎?

    今天,,我門同事與我打賭,,他說他見過在現場,雙速風機用一根4芯電纜配電的,,我說那樣配電是可以,,但雙速風機就只能是當單速風機用了,他不信,,找證據去了,。大家說我的觀點對不對?

  • 正壓送風為雙速風機是否合適,?

    一項目設計院按如下理由: 高規強條6.2.8(黑體字):地下室、半地下室的樓梯間,,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻與其它部位隔開并應直通室外,,當必須在隔墻上開門時,應采用不低于乙級的防火門,。地上樓梯,、地下樓梯各自分開,按各自的層數計算風量,,所以出現風量的差別,。 故設計為雙速正壓送風機。,。我覺得這樣做十分浪費造價,。。想聽一下大家的看法,。,。

  • 求教:單相雙速風機的燒毀原因

    壹臺單相雙速風機,接線端子為LA(高),LB(低),N,,我自己試驗過,,正常接線沒問題,如果LA接火線,LB接零線,,那么風機將以高于高速時的轉速運行,電流也更大,。這個不是很懂原理是什么,?另,如果LA接火線,,N接零線,,LB接地線,則風機運行狀況跟LA,LB接220V是一樣的,,這又是為什么呢,?

  • D302-2~3,雙速風機電路圖

    哪位有 D302-2~3,27頁 SF-2雙速風機電路圖 在論壇里 下了N個版本的 就是沒找到標準圖集上的(本人沒有紙質標準)

  • 單雙速風機的計算電流怎樣計算,?

    單雙速風機的計算電流怎樣計算,?我做了一工程雙速風機是Pe=6.7/18.5KW,Ijs=12.7/35.1A,可審圖的說不對.能不能告訴我為什么?那單速的怎樣算,?