風機盤管的循環類型 : 雙級蒸氣壓縮式風機盤管制冷循環基本類型 雙級壓縮制冷循環是在單級壓縮制冷循環的基礎上發展起來的,。單級壓縮制冷循環是把來自蒸發器的氣體育按壓縮至冷凝壓力,;風機盤管而雙級壓縮則分兩個階段進行壓縮,將來自蒸發器的低溫,、低壓制冷劑蒸氣光用低壓級壓縮機(或低壓缸)壓縮到適當?shù)闹虚g壓力之后,風機盤管進入高壓級壓縮機(或高壓缸)再次壓縮到冷凝壓力,,排入冷凝器中,。因此,雙級壓縮可以由兩臺壓縮機完成,,組成的系統稱為兩機雙級系統(又稱配組式雙級系統),,其中一臺為低壓級壓縮機,風機盤管另一臺為高壓級壓縮機,;也可以由一臺壓縮機完成,,組成的系統稱為單機雙級系統,其中部分氣缸作為高壓缸,,其余氣缸作為低壓缸,。 雙級壓縮制冷循環,由于它們的節流級數以及中間冷卻方式不同造成雙級壓縮制冷循環的形式不同,。節流級數分為一級節流和二級節流,。中間冷卻方式分為中間完全冷卻、風機盤管中間不完全冷卻和中間不冷卻二種,。 —級節流,,是指由冷凝壓力到蒸發壓力由一個節
項目上循環風機最近已4次突然停機,繼保,、DCS軟啟動,、循環風機的稀油站上均無故障顯示,。會不會是高壓柜的問題,?大家有遇到這種問題嗎?后來項目上大家懷疑是軟啟動門限位的問題,,因軟啟動室的門做小了,,拆了軟啟動柜的板子和后門才搬進去,施工單位裝的時候后門沒裝好,。我們把門限位取消了,。但是昨天晚上悲劇了,稀油站油泵1#停了,,2#備用泵沒有馬上開啟了,,手動停機估計不及時,風機軸瓦燒了,。真是悲劇,。目前大家分析是稀油站連鎖有問題。的確看廠家圖紙是有問題。悲劇悲劇[ 本帖最后由 ruixian86 于 2010-12-6 21:38 編輯 ]
小弟是個新手,,從書上理解到,,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,,就是通過盤管水和空氣的換熱處理,。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,,然后確定風量,。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,,那該怎么處理?。慷椅乙郧耙恢闭J(rèn)為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題,。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷,?計算風量是為了什么,?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,,那么需要一個風量a,,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,,或者風量d冷量b的,。。,。希望前輩們不吝賜教,,論壇上關于這個的帖子都說的太深?yuàn)W了,,我理解起來還是有點困難,。先謝過了
1,、凈化空調系統中送風機與循環風機 為了滿足潔凈室內氣流組織和工作區域氣流速度的要求, 潔凈室內的送風量都比較大,,換氣次數較高,,將這樣大量的空氣處理到潔凈室內所要求的溫度、濕度范圍內,,勢必增加系統中空氣處理設備的容量,,使空氣處理設備的面積增加很多,,增加了一次投資費用、運行費用和設備的維護,、修理費用,,同時增加了能量的消耗。因此,,在凈化空調系統中空氣處理的設備一套空氣處理器(即空調器,,主要是熱、濕處理) ,,作為對室外補充新風和一部分回風的熱,、濕處理和凈化預處理,而另一部分大量的回風則只以凈化處理作為循環使用,,以滿足室內送風量的要求,。因此,凈化空調系統的送風機又稱為熱,、濕處理風機,,而循環風機則只是保證系統的送風量。2,、凈化系統中值班風機的作用 對于間歇運行的凈化空調系統,, 為了在空調系統停運時不使?jié)崈羰沂艿绞彝饪諝獾奈廴荆S持室內應有的潔凈度,,因此在系統停運時采用值班風機的運行的方法,,一般值班室風機的風量是按維持室內正壓值所需的換氣數的確定
DLT 1596-2016 循環流化床鍋爐風機技術條件
甲方說地板采暖設計溫度是55/45,風機盤管也是這個溫度.如果用一套熱水循環系統可以省了換熱器和水泵.行嗎?有人做過嗎?
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的啊,!或者說這個排管數是指什么?。恐x謝賜教,!關鍵是要給客戶講的,,現在自己只能意會還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
貼張圖片上來,,一個ICU的,。因為沒機房位置,,甲方吊頂,,現在很困惑,如果吊頂,,會不會噪音很大,,維修業不好維修。吊頂位置如圖所示,。要么,,還是這個ICU換新風加凈化風機盤管系統,?不過凈化風機盤管系統也很糾結噪音問題,畢竟壓頭有點大,。病房1后期改成手術室,,所以用了一臺直膨機單獨控制。
24V 400W的小型風機,,有問題請教大家:1,、風機發出的是三相交流電,請問達到額定風速時,,三相中任意兩相的電壓是多少,,最高能達到多少呢 ?2,、一般風速是多少時,,可輸出這個直流24v呢?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎,?3,、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,,是不是控制器又問題,?謝謝大家
我這有個商場,在樓梯間有立式風機盤管,,但是沒有冷凝水的管道,,設計圖紙上就沒有畫,我想問一下這是設計的失誤,,還是不用安裝冷凝管,。
本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣,? 會不會打印出來不好看,?
大家知道風機盤管的下護板上有一道溝槽且開有小洞,,那是因為排嗣的￠何上護板也開有溝槽呢,?請各位大俠指點啊 謝謝
風機盤管不出熱水怎么辦江蘇森泰環境可以為你解決這一類問題風機盤管不出熱水.風機盤管進水是熱水.出水是涼水.吹不出熱風來.我現在都急壞了.就一臺風機盤管出現這個問題.進出水閥門都是好的.這是什么情況若何去解決.請空調高手幫個忙.今天江蘇森泰環境來幫你們分析一下: 如果進水確定是熱水,,而出水是冷(比較冷的水),那么你看一下:進水時的流量是否比出水時的流量大很多,?如果是的,,那么可能是這臺風機盤管的管道里(不是盒子進出水管)有堵塞現象,,引起了水循環流量的減少,所以盡管其進出水管道都是正常的,,也會因為由于索量降低睹不到需夷熱?,這樣出水管口處的水溫就會比較低了,此風機盤的效率也會下降很多甚至是無制熱效果,。解決的辦法,,一般是取下此風機盤機組,在出水
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系,?到底誰錯了?
風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,,水溫通常只有8℃左右,,所以其冷凍水的供、回水管,,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,,在夏季容易出現結露,必須進行保溫,,而且對保溫的要求也比較高,。然而保溫措施并不是輕而易舉的,寶信這里為大家做個介紹,。 由于保溫材料和施工的原因,,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,,便產生凝結水,凝結水越積越多,,就會滲出,,弄濕吊頂。例:因采用玻璃棉管殼保溫,,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,,弄濕吊頂,。還有的工程是凝水盤未做保溫,從而在凝水盤下形成二次凝水,,浸濕吊頂,。
在自循環通氣的系統中,,立管并沒有伸出屋面。那么氣體是如何進入通氣立管中的,,又是如何排出的,?氣體和污水從同一根管子排出,我實在是無法理解,。到底是什么原理,,請高手指教。
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,,沒有任何附加,那排煙風管,、送風管的壓頭怎么選呢,?比如地下車庫的排煙風管、補風管,、空調送風管,,有沒有一個大致的估算值呢?
現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖,、照明,;更兼空氣凈化、吹風,、導風,、換氣為一體。在照明,、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,,讓浴室更加清亮、干爽,,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題,。 尤其對小型浴室,因為面積小,,水霧比較大,,高效率換氣風機,,通過強排外循環技術,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣,、濁氣,、異味,使室內空氣保持清新潔凈,,徹底清除浴室中存在的健康隱患,,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染。
管道風機是指選用控制參數為風量、全壓,、效率,、噪聲、電機功率等,,又稱管道通風機,。根據被輸送氣體的物理、化學性質,,選擇不同用途的通風機,。它一種常見的通風設備,而且占用空間小,,又能滿足很多場景的通風要求,。所以,今天小編就來為大家簡單地科普一下管道風機的知識有,,幫助大家更了解它,。 一、管道風機是如何工作的,? 管道通風機是通過對葉片形狀的改變,,使氣流在進入風機后,既有部分軸流作用,,又產生部分離心作用,,因此其性能介于軸流式風機和離心式風機之間。 二,、如何選擇管道風機,? 1、根據被輸送氣體的物理,、化學性質,,選擇不同用途的通風機。如輸送清潔空氣,應選擇一般通風機;輸送易燃,、易爆氣體,,應選擇防爆通風機;輸送腐蝕性氣體,應選用耐腐蝕風機,。 2,、管道通風機選用控制參數為風量,、全壓,、效率、噪聲,、電機功率等,。 3、通風機選型時,,應考慮管路系統的漏風損失,、計算誤差,以及通風機實際風量,、風壓的負偏差,,一般采用風量為1.05~1.1,風壓為1.10~1.15的系數,。但也不采用過大,,以防止通風機長期處在低效率區運行。<
循環風機
循環風機專題,,為您提供循環風機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與循環風機 相關的專業交流討論,更多循環風機相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度