  • 輻射冷吊頂空調系統的問題

    輻射冷吊頂空調系統的問題

    輻射空調系統中,,室內的顯熱冷負荷,,分別由冷板和新風機組來承擔,,但是如何確定他們的比例呢,即總顯熱負荷=A冷板需承擔顯熱負荷+B新風承擔室內顯熱負荷,,A與B的大小如何確定,?再則,我所計算出的冷熱負荷指標過大,,該如何調整給點建議,? (外墻傳熱系數為0.86 照明標準12 人均新風量為30 電子設備20 窗為雙層玻璃幕墻 帶內遮陽)請老師們給點建議......

  • 風機盤管空調系統的吊頂高度

    通廊式辦公樓單體長115米,每個辦公室都有對外開啟的窗戶,,現在采用風機盤管空調系統,,吊頂高度需要多少,?吊頂高度的計算依據又是什么?需要設新風嗎,?

  • 吊頂式空調器的風量確定

    請問吊頂式空調器的風量怎樣確定是不是先確定制冷量然后確定風量還是經過計算得出風量,,然后減去所需新風量等于回風量?該空調器只是在冬季或者夏季用,,請問風量就定為新風量(每人30m3/h)可以嗎,?

  • 【請教】求吊頂組合空調的加熱方案,!

    現有一項目,,一車間吊頂上要吊20個吊頂式AHU,共有3個車間,,為恒溫恒濕風柜,,工廠有蒸汽源,加濕是采用蒸汽濕,,但加熱方案不太明朗,本人想到的方案有二:1,、是采用蒸汽通過板換變成50~60°C熱水,,通過熱水進入AHU加熱。2,、蒸汽直接進入AHU加熱,。每臺AHU的加熱功率不大也不大小,30Kw,,吊頂的維護肯定是不方便的,。車間的濕度要求是50+-10%,溫度要求是24 +-2°C求加熱方案,。,。。[ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2011-5-18 08:34 編輯 ]

  • 緊急求助:有關吊頂空調風柜的安裝

    緊急求助:有關吊頂空調風柜的安裝

    有個施工問題請教各位,,現要安裝一吊頂空調風柜,,尺寸2060*1595*722,重量362Kg,,安裝高度為3米,。安裝現場為一矩形車間,橫向跨度9.5米,,縱向跨度25米,,由于樓板太高,無法從樓板往下拉絲桿吊裝,,也不能從地面往上做支撐架(甲方不允許)?,F(xiàn)在只能用1條10米工字鋼橫跨車間,,再在靠近縱向墻的一端再接二段2.5米工字鋼與橫跨的工字鋼焊接起來,三條工字鋼形成一個支撐平面,,再講吊柜固定在支撐平面上,。 現在請教各位,如此安裝方法是否可行,?需要用多大的工字鋼才能滿足要求呢,? 謝謝

  • 中央空調吊頂設計8個案例~~

    中央空調是一個系統工程,相比普通分體式空調,,其設計,、安裝的重要性遠遠大于產品本身。尤其是在吊頂設計上,,如果樓層不夠或者吊頂設計不好不僅會影響使用效果,,還會使得整個房間變得壓抑,影響房間美觀性和舒適性,。 中央空調講究“以藏為美”,,與家居裝修完美融合是其安裝設計的核心部分,那么中央空調的吊頂如何設計呢,?接下來小編分享8個關于中央空調吊頂設計的案例,,讓您在安裝中央空調時作為參考。 中央空調吊頂設計案例一:過道安裝中央空調 有些房型的客廳,、臥室,、書房會有小“過道”,在那里設計,、安裝出風口,,既隱蔽又不影響整體美觀性。一般臥室,、書房里安裝一個出風口就夠了,。

  • 選擇吊頂式空調器遇到的問題

    吊頂式空調器有新風工況和回風工況,冷量的選擇以哪個為準呢,?比如說4000風量的吊頂式空調器,,它的新風工況參數為:ZKD04-JX 風量:4000M3/H,額定冷量為57.9KW 它的回風工況為:ZKD04-JT 風量:4000M3/H,額定冷量為26.3KW 比如說某個服裝廠的風量需要64000風量,那么需要選擇16臺4000風量的機器,,那么它的冷量是新風工況下的為準還是回風工況下的,?是57.9KW*16還是26.3*16呢

  • 室內吊頂空調旁一鐵皮滴水求助,?

    :handshake 各位大俠: 求助:辦公室麥克維爾一拖多吊頂中央空調,,我看到冷媒先進入吊頂室內機,接著冷媒水出吊頂室內機進入一長方體鐵皮內(約200*5*150,,同時貌似室內機內的電源線路也要接進鐵皮里),,請問這鐵皮里主用是什么東東,?主要什么功能,為什么這個鐵皮也會有水滴出現,?如何解決這問題,?謝謝說明:部分鐵皮有水滴出現,非全部小弟認為這鐵皮可能是電動閥控制器之類的,,但為什么同一辦公室里有些會滴水,,有些良好無水滴現象,如何解決此類滴水問題,?

  • 大商場用吊頂空調機的體會。

    現在在大商場內用吊頂式空調機的情況會越來越多,,因為寸土寸金呀,。但也碰到一些實際問題:比如噪音大、室溫差別大,、吊頂式空調機組在商鋪內等等,。我以為下面幾點做好的話就可基本解決這些問題。1,。多選幾臺吊頂式空調機組,,降低單臺功率,安裝時做好隔振措施,,在出風管上裝消聲器;2.吊頂式空調機組盡量裝在走道等公共區間(這點要和建筑專業充分配合),;3,。風口盡量按梁格均勻布置。

  • 南京中央空調吊頂安裝注意問題

    南京中央空調吊頂安裝注意問題,,南京中央空調安裝是吊頂很重要,。空調吊頂安裝不好,,對以后的空調效率有很大的影響,。 南京中央空調一般空調的進風口在上半部,出風口在下半部,,所以,,若把空調安裝過高,經過熱交換的冷空氣還未沉落到房間下部,,就被空調吸回,,從而使房間下部的熱空氣得不到很好的冷熱交換,使房間下部的溫度還是偏高,,室內平均降溫效果就較差,。 南京中央空調如果裝得過低,,打開空調以后雖然很快就能涼快,但居住者很可能會被吹得腰酸背痛,。舒適 100 網專家指出,,人的頭部高度是空調安裝的一個刻度線,安裝高度應在稍稍高于頭部近于與頭部平行位置為佳,。因為人體最先感覺涼爽的應該先是頭部,,而不是頸椎。 南京中央空

  • 吊頂后如何安裝照明燈具和空調,?

    吊頂后如何安裝照明燈具和空調,?

    如同所示的燈具和空調等的施工順序是怎么的,?是先吊頂后安裝燈具和空調嗎?還是怎么樣的,?如果先安裝龍骨吊頂后,,燈具和空調的位置如何確定和安裝?方法是怎么樣的,?

  • 中央空調吊頂?種設計方式

    中央空調吊頂?種設計方式

    與分體式空調相比來說中央空調有著無可比擬的優勢,,不僅僅制冷供暖更均勻,,更多是美觀不占地方。但是俗話也說“三分看產品,,七分看安裝”,,美觀的背后,則是安裝的技藝在支撐,。 那么究竟在安裝中央空調時應該怎樣與房間裝修布局相搭配呢,?怎樣才能不影響房子的美觀又能提高中央空調舒適度呢?在此與您分享幾個關于中央空調吊頂設計的案例,,供安裝中央空調時參考,。 案例一:過道安裝中央空調 有些房型的客廳、臥室,、書房會有小“過道”,,在那里設計、安裝出風口,,既隱蔽又不影響整體美觀性,。一般臥室、書房里安裝一個出風口就夠了。

  • 商場的實用空調(水冷吊頂分體機)用過嗎?

    商場的實用空調(水冷吊頂分體機)用過嗎?

    現在很多中小型超級購物商場,空調系統大多使用水冷柜式空調機,占用了地面為機房,對于很多商場來說是一個忍痛的經濟損失,針對這現象,我司開發了一種吊頂的機型,即水冷吊頂分體機,一臺主機加一臺送風機,吊于室內;解決了用機房問題,受到了很多商場的客戶信賴!帶來了不少工程,不防進一步了解!0769-8681125 夏榕空調公司 劉先生

  • 空調房吊頂是否會結露得問題

    各位高手,,請教一個問題:一個空調房間,,空調房的溫度為22~25℃,吊頂采用3mm有機玻璃天花吊頂,,請問吊頂上面會不會結露,?有人有這方面的經驗嗎?

  • 吊頂式空調機組噪聲問題

    現有一個工程會議室采用吊頂式空調機組,,該機組風量6000m3/h,,風壓260Pa。兩臺,,風機噪聲達到1m處83dB(A),,5m處75dB(A),設計風口進回風均有消聲器,但消聲器消聲量有限月10dB(A),左右,,請問有沒有什么好的降噪方法,。

  • 請教關于管道式空調裝于吊頂之內的問題

    我是客戶,設計公司的圖樣給出的空調解決方案是新風機組負責新風,。在吊頂內加管道式空調和中效風機箱,,讓回風在夾層里空調處理,再經過濾由高效送風口排出,。有兩個問題:棄用FFU的原因之一就是噪聲,,那么管道式空調裝在每個房間的吊頂,這樣雖有利于獨立控制,,節省使用能耗,,但是否同樣存在噪聲問題?因為我覺得空調的動靜還是蠻大的 第二個問題,,就是空調裝于吊頂內,,那么生活中的家用空調室外那部分(壓縮機),管道空調同樣也應該有吧,,那么這部分裝在哪呢?在線等

  • 吊頂式空調器風機一停就漏水,,原因

    我公司的商場這兩天空調調試,發現一個普遍現象,,就是吊頂式空調器正常運行時沒有漏水現象,,但晚上一斷電,就會發現有水從吊頂上洇出來,。施工單位檢查后確認安裝沒有問題,,存水彎、坡度等都滿足要求。然后我們請廠家過來檢查,,維修人員也沒有給我們明確的答復,,他只是把其中一臺空調器水盤的水完全清理干凈,把風機斷電,。讓我們到晚上再看看水盤里是否有水,,但是這樣做的目的我并不是完全明白。具體情況我介紹一下:空調器冷量:45KW 風量:6000m3/h 余壓:220PA 冷凝水盤位于負壓段,,也做了水封,。有人說之所以一停機就漏水,是由于風量過大,,壓頭高,,從而將水帶至風機段,只是在運行的時候水滴不會落下來,,當停機后,,則水會通過風機段流出來??照{(diào)器拆開了,,發現沒有擋水板,而且水盤也不大,,比表冷器的長寬各多了15公分,。