制冷性能優越 制冷效果是否出眾,,通常根據EER值來判斷,。EER值代表空調器的制冷系數,,又稱性能系數或能效比。有些空調器的銘牌或說明書上會有該系數標出,。對這一數值,國家有明確標準規定(見下表),表中數據是允許的最低EER值,。簡單來說,EER值越大空調的制冷性能越好,。有些產品銘牌上沒有標出EER值,您可以自己進行一下簡單的計算: EER值=額定制冷量/制冷時額定輸入功率我國空調能效限定值類型 額定制冷量(CC)W 能效比(EER)W/W 整體式 2.30 分體式 CC≤4500 2.60 4500﹤CC≤7100 2.50 7100﹤CC≤14000 2.40 制熱性能出色 對于冷暖空調來說,,制熱性能也是考量空調好壞的重要指標。按制熱原理不
大金VRV-N系列采用大金渦旋式壓縮機,環保冷媒R410A ,四種室內機可充分滿足各種裝修續期,打造個性化的空調方案,。 VRV-N N指的是north 北方的意思,,是大金為了迎合北方市場,減少消費者的初而推出的一款產品,。因為我國北方空調的使用習慣多為夏天制冷,,冬天多采用集中采暖,,用不上空調,所以大金在VRV的基礎上降低了其冬天起機的溫度范圍,,以節約業主的初,。和VRV沒有什么本質的差別。VRV的取暖起機為零下20度而VRVN為零下5度,,只能在秋冬和冬春換季時進行輔助的采暖,。VRV即變制冷劑流量系統,如果是空調的話,,有家用和商用的,,家用的比較小,適合比較小的面積,,樣本沒在身邊,,制冷量好像是20多kw,VRVN不知道說的是什么,,商用的叫VRVⅢ系列了,,是模塊式地拼裝成的機組,這個制冷量就比較大了,。
選擇中央空調而不選民用柜機的N個理由 理由一:發展的趨勢,。先進國家八十年代末,上海,、深圳等大城市九十年代末,,中小型的商鋪,飯店就開始告別柜機時代,,不再影響室內裝修及建筑外墻,,是社會發展的趨勢。理由二:裝修效果好商用中央空調的室內機是吊裝在天花板上,,配合裝修的吊頂,,從外觀只能看到風口,給人以裝修高雅的感覺,。而柜機放置地面,,銅管和排水管外漏,影響裝修的整體效果,。理由三:技術含量高商用中央空調的室內機送風距離達10米,,通過風道均勻的送到房間的每一個角落,經過出回風進行空氣冷熱交換,,利用冷空氣下沉,,熱空氣上浮的原理,使房間內沒有溫差。連接銅管可達30米且不影響制冷效果,。而柜機放置地面,,扇面送風方式,送風距離最高達3-5米,,連接銅管標配4米,,超過10米就影響制冷效果,離空調近人感覺冷,,離空調遠人感覺熱,,室內溫差較大。理由四:占地面積小商用中央空調的室內機和風道都是占用天花板的無效面積,,而非常有效的節約了地面,,大大提高了營業面積;柜機放置地面,,每2臺柜機占地1.5㎡,,20臺節約地面15㎡又可放置4-5張桌臺。理由五:維修費用低商用中央空調的室內機,、室內機電控盒,、室內機接水盤均是鍍鋅鋼板,
我設計的三相空調都是三相四線制,對應空調插座為四孔插座,。個人認為第四孔應該插的是PE線,,可一位資深電氣工程師告訴我,我的這種設計方法不妥,,說空調不是純電動機負荷,,還有一些二次回路,需要中性線,,我認為他說的也有道理,,于是問題就出現了:三相空調插座第四孔到底接N線還是PE線?或者說三相空調的第四個插頭接N線還是PE線,?(本人沒見過三相五孔插座,,不知道有沒有)。現實中是怎樣接線的,?還是不用插座,電源由開關箱直接引入,?請各位高人指點,!
一些空調商在安裝三相空調柜機時,因鄰近設置三相四線插座,常會把PE線剪掉不接,而把N線接到插座的PE孔內,這樣機柜外殼不接地是十分危險的,因沒有三相五線暗插座,故我發現后這樣處理,;1,、三相四線(PE)和插座按正常連接;2,、N線和機柜的N線直連,。請教各位大師,不知這樣做,,是否正確,?是否有合適的三相五線暗插座?
空調房間保持室內正壓所需的換氣次數n(次/h) 室內正壓值(Pa) 無外窗的房間 有外窗,,密封性較好的房間 有外窗,,密封性較差的房間 5.00 0.60 0.70 <
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,,能耗大,每臺機每日耗電量近500度,。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率,。通過計算,,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,,冷水機組完全能夠提供這部分冷量,。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右,。因此,,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎,?我做的分析如下,,不知正確否。效益分析1,、原設備耗電量:車間二,、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,,據機組實際運行耗電量統計,,每臺機組每日耗電量為500度,,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW,。2、新增設備改造后耗電量:a,、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h,。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,,但有人發現打開空調后,,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題,?空調不制冷究竟是怎么回事呢,?
被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,,從而導致有色墨水失調,,該空調系統就是為他設計的??ɡ餇柕膶@?906年得到注冊,。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,,發明了冷氣
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,,W/m2.0c,,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書,。這會不會是設計手冊,?
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
初來乍到,送上鵝毛一根,。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀,。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較,、采用機房專用空調的理由,、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點,。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,,飲水思源勿忘其出處。另,,如有約頓朋友在此,,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,,實乃朋友所托,,還望海涵。拋磚引玉,,還請大家不吝發言,,多多討論多多交流!
小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好,?2.地溝除塵的優點有哪些,?
最近因為原來一個房地產老板的別墅要做多聯機,,指定要大金,,找了辦事處,說VRV3已經在家用中央空調不用了,,出來了個VRV-N,,不知這個是有優勢 還是在技術上有改進
公司有面玻璃幕墻朝西,,約600平方米,6-9-6的,,現在打算貼隔熱膜,,膜的遮陽系數為0.43,太陽能總組阻隔率63%,,誰能告訴我,,貼膜后,一平方米的幕墻能節約多少空調用電,,謝謝?。。,?!坐等求助
請問,,一個做LED燈的廠房,,要求恒溫恒濕。地點在四川,??照{(diào)冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的,。說按350W/m2算,。還有用電量指標大概多少?
凈化空調與一般空調系統的設計相比,,有下述幾方面的特點: (1)‘凈化空調系統所控制的參數除一般空調系統的室內溫度,、濕度之外,還要控制房間的潔凈度和壓力等參數,,并且溫度,、濕度的控制精度較高。 (2)凈化空調系統必須對空氣進行預過濾,、中間過濾,、末端過濾等。凈室為了有效,、經濟地對送入潔凈室的空氣進行處理,,采用集中新風處理,便設有多級過濾,。當嚴格要求靄涂去分子污染物時,,有的高級別的潔僅新風處理系統還應設置各類化學過濾器。 (3)潔凈室的氣流分布,、氣流組織要盡量限制和減少塵粒的擴散,,流,使潔凈的氣流不受污?以最短的距離直接送到工作區,。 (4)為確保潔凈室不受室外污染或鄰室的污染,,潔凈室與室外或鄰室必須維持一定的(正壓或負壓),最小壓差在5Pa以上,,要求一定的正壓風量或一定的排風,。 (5)凈化空調系統的風量較大大,系統造價高,。(換氣次數一般每小時10次至數百次),,相應的能耗也 (6)凈化空調系統的空氣處理設備、都有一定的要求:風管材質和密封材料根據空氣潔凈度等級的不同風管制作和安裝后都必須嚴格按規定進行清洗,、擦拭和密封處理等,。凈化空調系
空氣的干濕程度叫做“濕度”,。在一定的溫度下在一定體積的空氣里含有的水汽越少,,則空氣越干燥;水汽越多,,則空氣越潮濕,。而在夏季時節,我們在封閉的環境內長期開啟空調,,室內的干濕度則嚴重的影響我們每一個人的健康。 今天,,筆者就給大家庬了室內空氣干濕度的健康指數,,看在何濕度指數中最有利于人體健康。感興趣的朋友不妨一起來看看吧,。 調查研究還表明,,當相對濕度達90%以上,26℃ 會讓人感覺31℃似的,。干燥的空氣能以與人體汗腺制造汗液的相等速度將汗液吸收,,使我們感覺涼快??墒菨穸却蟮目諝鈪s由于早已充滿水分,,因而無力再吸收水分,于是汗液只得積聚在我們的皮膚上,,使我們的體溫不斷上升,,同時心力不勝負荷。 現代醫療氣象研究表明,,對人體比較適宜的相對濕度為:夏季室溫25℃時,,相對濕度控制在 40%-50%比較舒適;冬季室溫18℃時,,相對濕度控制在60%-70%,。夏季三伏時節,由于高溫,、低壓,、高濕度的作用,人體汗液不易排出,,出汗后不易被蒸發掉,,因而會使人煩躁、疲倦,、食欲不振,;冬季濕度有時太小,,空氣過于干燥,易引起上呼吸道粘膜感染,,患上感冒,。據科學試驗,在氣溫日際變化大于
新科空調售后電話家用空調一旦發生故障,,用戶可先進行常規診斷,,以期恢復使用。若還不能恢復正常使用的話,,就應該請專業維修人員進行空調維修,,切不要自己隨意動手,以免發生危險意外,。 當空調無法運行時 先檢查電源是否有電,,電壓的范圍是否在220V±10%之內;再檢查遙控器內電池是否有電(可觀察液晶顯示是否清晰),;接著看設定參數是否正確,,如運行狀態、廟宇溫度等,;最后檢查內機附近有無電磁干擾,。 當空調滴水、漏水時 先檢查排水管是否扭曲,、壓扁,,是否破裂;二是看排水管出口是否浸在水中,,正確的應該是露出于水面上,;三是看室內外連接管包扎是否完整,有無外露部分,。如發覺室內銅管有結露現象,,可用隔熱性能好的材料包扎。 當空調冷量不足時
小弟暖通新人,,有個問題想請教各位,,我看到一些圖紙上風機盤管加新風系統的每個房間內都沒有畫排風管(就是那種酒店客房、辦公用房之類的),,是因為可以通過開窗自然排風還是別的什么原因啊,,一直很想弄清楚,這個排風到底該怎么做??? 問題很幼稚,還是請前輩們指教了,先謝過了,!
ftxj335nc-n空調
ftxj335nc-n空調專題,,為您提供ftxj335nc-n空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與ftxj335nc-n空調 相關的專業交流討論,,更多ftxj335nc-n空調相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題